Цитата(KondratDen @ 28.11.2019, 11:25)
Спасибо большое!!!
я уже подобрал Комплексную НС с жокей насосом и баком
Т.е. от насоса у меня идёт подающая труба на ней вешаем УУ и дальше идёт уже разводка?
*две трубы:
5.2.26 Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна
иметь два ввода. Для спринклерных установок с двумя секциями и более
второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции. При
этом над узлами управления необходимо предусматривать задвижку с ручным
приводом и между этими узлами управления установить разделительную
задвижку, а подводящий трубопровод должен быть закольцован.
правда мне не совсем понятно как именно это реализуется
через ручной ввод или еще как. для самоуспокоения я бы туда (на второй ввод без УУ) СПЖ поставил и нормально закрытые задвижки.
почему то попадались или с 2 секциями или менее 12 пк.