Цитата(Composter @ 5.10.2018, 13:51)
Это написано в разделе ППМ или мысли архитекторов после накурки?
Этим архитекторам и не нужно ничего курить - они просто
совсем не знакомы с № 123-ФЗ, СП 1, СП 54. Поэтому их
фантазийные проектные решения обрекают будущих жильцов этого дома на верную гибель.
Эксперты, похоже, из того же
оазиса безграмотных дураков.
Особенно интересно читать захватывающий и жуткий триллер
Цитата
... при возникновении пожара эвакуируется сначала одна половина этажа, а другая в это время "отсиживается" на балконе)))
На каком балконе? Кто и как
при пожаре узнает - кому эвакуироваться, а кому
"отсиживаться"? СТУ нет, а где
в нормах нашли такой
бесчеловечный сценарий эвакуации?
Цитата(yulik @ 5.10.2018, 11:34)
Имеется 24-х этажный жилой дом (одна секция). На первом этаже расположены офисные помещения.
Незадымляемая лестничная клетка - 1 шт. Такие здания проектировала ранее, но все здание был один пожарный отсек, т.е. дымоудаление из коридора была одна система.
Но в этот раз архитекторы разделили коридор противопожарной дверью, соответственно получилось два пожарных отсека.
На основании
каких норм Вы/архитекторы пришли к такому
странному выводу?
Устройство перегородки с дверью в коридоре при наличии всего одной ЛК противоречит № 123-ФЗ. Схема эвакуации "
помещение-коридор-коридор-ЛК" не соответствует п. 3.2) ст. 89. Т.е.
такие выходы не являются эвакуационными.
Цитата(yulik @ 5.10.2018, 12:49)
Никаких СТУ нет. Со слов архитекторов, т.к. на этаже получается более 15 человек, они не могут эвакуироваться через одну дверь.
Поэтому разделили коридор противопожарной дверью и предусмотрели "зону ожидания" на балконе.
Т.е. при возникновении пожара эвакуируется сначала одна половина этажа, а другая в это время "отсиживается" на балконе))) Отсюда появилось два пожарных отсека.
С этим решением раздел АР прошел экспертизу и получил положительное заключение.
Согласно ПП РФ № 145 Экспертиза проверяет ПД
на соответствие действующим нормам. Вопрос - каким образом получил полож. Заключение проект, в котором не выполняются нормы пож. безопасности в части эв. выходов, начиная с № 123-ФЗ и заканчивая СП 1 и СП 54?
На сколько
вменяемы (о профессионализме уже спрашивать бесполезно) были Эксперты?