ПНР Carel Ur027hl103, Поддержание точной влажности |
|
|
|
11.1.2019, 23:43
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.1.2019
Из: Россия
Пользователь №: 354052
|
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой. Опишу вкратце ситуацию, а потом саму проблему. Есть вентустановка и увлажнитель carel серии UR027HL103. Воздух подается в специальную камеру, в которой установлено технологическое оборудование. Парораспределитель установлен в саму вентиляционную установку. Управление увлажнителем осуществляется от внешнего управляющего сигнала 0…10В и ограничительного датчика влажности, который подключен к самому увлажнителю. Требуется поддерживать точную влажность в специальной камере. Допустимая погрешность по влажности в пределах +/- 2%.
Суть проблемы: В процессе работы увлажнителя, вода в баке испаряется, в результате чего происходит, долив воды до определенного уровня. Увлажнитель при этом не прекращает выработку пара. В момент долива воды, датчик влажности фиксирует падение влажности на 4% и более, что недопустимо.
Вопрос: Какие варианты решения проблемы можете посоветовать?
Как вариант, рассматриваю установку второго увлажнителя, чтоб он компенсировал потери влаги в момент, когда первый набирает воду. Включение второго увлажнителя должно происходить за несколько минут до включения долива воды в первом увлажнителе. Но как это сделать программно не знаю. Необходимо как-то отслеживать момент, когда в первом увлажнителе приближается, долив воды. Такой возможности физически в контроллере увлажнителя нет, так как время испарения воды может зависеть от производительности увлажнителя, уставки влажности, расхода воздуха и самой воды.
|
|
|
|
|
12.1.2019, 1:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(tehnick @ 11.1.2019, 22:43) Здравствуйте! В момент долива воды, датчик влажности фиксирует падение влажности на 4% и более, что недопустимо. Датчик влажности в воздуховоде или в т.н. специальной камере? Вопрос потому, что изменение влажности в воздуховоде на 4% это не значит, что так же в обслуживаемой камере....
Сообщение отредактировал jota - 12.1.2019, 1:24
|
|
|
|
|
12.1.2019, 18:30
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.1.2019
Из: Россия
Пользователь №: 354052
|
Датчик расположен в приторном воздуховоде на вхоже в камеру. В самой камере есть свой датчик влажности. Показания обоих датчиков совпадают. Уже все возможные варианты продумали, пришли к выводу, что сам увлажнитель работает нормально, поддерживает заданную влажность с точностью до 1%. Проблема в том, как избавиться от падения влажности в момент долива воды? Это ведь физика, разбавляя горячую воду холодной, снижается паропроизводительность.
|
|
|
|
|
12.1.2019, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073
|
Настроить, чтобы доливало маленькими порциями.
|
|
|
|
|
12.1.2019, 19:47
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
|
Сделать долив горячей воды +95С. Технически это не сложно. Или глупая идея.
|
|
|
|
|
12.1.2019, 20:55
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
электродный паровик по другому работать не будет никогда. на прецизионные устройства ставить бытовуху нельзя, от слова совсем и от слова никогда. если там реально надо +/- 2%, в чем лично я сильно сомневаюсь, то менять надо всё вообще.
|
|
|
|
|
12.1.2019, 23:20
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.1.2019
Из: Россия
Пользователь №: 354052
|
Цитата(LordN @ 12.1.2019, 20:55) электродный паровик по другому работать не будет никогда. на прецизионные устройства ставить бытовуху нельзя, от слова совсем и от слова никогда. если там реально надо +/- 2%, в чем лично я сильно сомневаюсь, то менять надо всё вообще. Это не электродный увлажнитель, а ТЭНовый, разница существенная. Цитата(Таратыркин @ 12.1.2019, 19:47) Сделать долив горячей воды +95С. Технически это не сложно. Или глупая идея. В инструкции сказано, что максимальная температура питающей воды не должна превышать +40С.
|
|
|
|
|
12.1.2019, 23:38
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.1.2019
Из: Россия
Пользователь №: 354052
|
Цитата(Илья1966 @ 12.1.2019, 19:17) Настроить, чтобы доливало маленькими порциями. Пробовали. Порционный долив воды связан одновременно со сливом воды. Порционный долив срабатывает, если электропроводимость воды выше 200 микросименсов. То есть, если бы вода была с большей электропроводимостью, тогда датчик электропроводимости, в процессе кипения фиксировал повышение концентрацию солей и порциями разбавлял воду, чтоб понизить электропроводимость. Но так как электропроводность воды составляет всего 100 микросименсов (практически чистая вода), она просто испаряется, разбавлять ее не нужно.
|
|
|
|
|
13.1.2019, 9:36
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата Это не электродный увлажнитель, а ТЭНовый, разница существенная. питается водой после осмоса?
|
|
|
|
|
13.1.2019, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
|
Цитата(LordN @ 12.1.2019, 20:55) электродный паровик по другому работать не будет никогда. на прецизионные устройства ставить бытовуху нельзя, от слова совсем и от слова никогда. если там реально надо +/- 2%, в чем лично я сильно сомневаюсь, то менять надо всё вообще. + 1 А если поколхозить хочется, то меняйте алгоритм работы и автоматику на нём. Ставьте твердотелку и импульсами ловите стабильный режим кипения при разных температурах. Как "наиграетесь", последуете совету LordN.
|
|
|
|
|
13.1.2019, 20:30
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.1.2019
Из: Россия
Пользователь №: 354052
|
Цитата(LordN @ 13.1.2019, 9:36) питается водой после осмоса? Нет, от водопроводной. Цитата(327 @ 13.1.2019, 10:17) + 1
А если поколхозить хочется, то меняйте алгоритм работы и автоматику на нём. Ставьте твердотелку и импульсами ловите стабильный режим кипения при разных температурах. Как "наиграетесь", последуете совету LordN. Твердотелки там и так стоят, которые и обеспечивают стабильный режим работы. Прочтите внимательно суть проблемы!!
|
|
|
|
|
13.1.2019, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
|
Цитата(327 @ 13.1.2019, 10:17) + 1
А если .....................то меняйте алгоритм работы ........................... Приношу глубочайшие извинения за своё невежество.
Сообщение отредактировал 327 - 13.1.2019, 20:57
|
|
|
|
|
13.1.2019, 23:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821
|
Есть еще инфракрасные увлажнители. Долив воды осуществляется автоматически и постоянно.
|
|
|
|
|
14.1.2019, 13:05
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(azamet @ 14.1.2019, 0:05) Есть еще инфракрасные увлажнители. Долив воды осуществляется автоматически и постоянно. Пример выделенного можно увидеть? И принцип работы, хотелось бы.
|
|
|
|
|
14.1.2019, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928
|
Пароувлажнители электродного типа так и устроены, что когда идет долив воды в бачок, то эл. питание всегда отключается. Поэтому в момент долива прекращается производство пара, и влажность падает в точке назначения. При этом если увлажнение потока воздуха, согласно ТЗ должно проходить непрерывно, то лучше с этой задачей справится увлажнитель на базе использования адиабатики. Это либо ультразвуковые, либо форсуночные высокого давления. Правда, есть ньюансы, связанные с самим процессом насыщения воздуха паром, но тут только ID-диаграммы в помощь. Есть также необходимость в использовании только подготовленной воды. Еще на рынке присутствуют пароувлажнители с погруженными в воду нагревательными элементами. По идее, в воде не протекает электрический ток, поэтому в момент долива воды отключаться электроэнергия не должна. Соответственно, влажность не поплывет.
|
|
|
|
|
14.1.2019, 21:09
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.1.2019
Из: Россия
Пользователь №: 354052
|
Цитата(Volander @ 14.1.2019, 17:05) Еще на рынке присутствуют пароувлажнители с погруженными в воду нагревательными элементами. По идее, в воде не протекает электрический ток, поэтому в момент долива воды отключаться электроэнергия не должна. Соответственно, влажность не поплывет. Не вздумайте это своим детям сказать, что в воде не протекает электрический ток! В воде не протекает ток лишь в том случае, если она прошла многоступенчатую очистку (ОСМОС) и то, не всегда на 100% в ней исчезает электропроводность. Касаемо увлажнителей с нагревательными элементами, читайте сообщения выше и саму суть проблемы. Цитата(azamet @ 13.1.2019, 23:05) Есть еще инфракрасные увлажнители. Долив воды осуществляется автоматически и постоянно. Скиньте пожалуйста ссылку на данные увлажнители, очень интересно.
Сообщение отредактировал tehnick - 14.1.2019, 21:06
|
|
|
|
|
15.1.2019, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821
|
Infrared humidifier в поисковике можно забить. Используются в основном в дата центрах. Ванна из нержавеющей стали, заполняется водой по поплавку. Инфракрасные лампы греют воду. Ванночку периодически надо очищать от накипи (это удобнее, чем чистить цилиндр парового увлажнителя).
|
|
|
|
|
15.1.2019, 9:22
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
И в цифрах, сколько грамм воды в сутки? Это первый вопрос. Второй - какая "накипь"? Хотите сказать, нагрев происходит до кипения?
|
|
|
|
|
15.1.2019, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(Skaramush @ 15.1.2019, 8:22) Второй - какая "накипь"? Хотите сказать, нагрев происходит до кипения? Скорее всего имели в виду "солевые отложения" Вода испаряется, сольи остаются. Infrared humidifier по сути "бытовые" :-)
|
|
|
|
|
15.1.2019, 16:42
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Именно. С производительностью "чуть выше фитильного".
|
|
|
|
|
16.1.2019, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 17.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40931
|
Если проблема в этом заливе, то откажитесь от одного 27 кг увлажнителя в пользу трех по 9 кг, да там тоже будет "просадка", но в три раза меньше, за счет этого уложитесь в ваш допуск, но это дополнительные затраты.
|
|
|
|
|
16.1.2019, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073
|
Цитата(tehnick @ 12.1.2019, 23:38) Пробовали. Порционный долив воды связан одновременно со сливом воды. Порционный долив срабатывает, если электропроводимость воды выше 200 микросименсов. То есть, если бы вода была с большей электропроводимостью, тогда датчик электропроводимости, в процессе кипения фиксировал повышение концентрацию солей и порциями разбавлял воду, чтоб понизить электропроводимость. Но так как электропроводность воды составляет всего 100 микросименсов (практически чистая вода), она просто испаряется, разбавлять ее не нужно. Тогда отключите слив вообще, а долив прижмите, чтобы приток х.в. был лишь чуть больше средней паропроизводительности.
|
|
|
|
|
16.1.2019, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928
|
Цитата(tehnick @ 14.1.2019, 21:09) Не вздумайте это своим детям сказать, что в воде не протекает электрический ток! В воде не протекает ток лишь в том случае, если она прошла многоступенчатую очистку (ОСМОС) и то, не всегда на 100% в ней исчезает электропроводность. Касаемо увлажнителей с нагревательными элементами, читайте сообщения выше и саму суть проблемы.
Скиньте пожалуйста ссылку на данные увлажнители, очень интересно. Коллега! Есть в этом бренном мире резистивные пароувлажнители, которые работают на манер обычного электрочайника. Могу открыть Вам очень страшную тайну: там в воде ток не протекает от слова вообще, хотя электропроводность в воде присутствует. Вы путаете пароувлажнители, где в воду опущены электроды, к которым приложено эл. напряжение. Вот именно в них из-за возникшей разницы потенциалов возникает электрический ток в воде, из-за чего она и вскипает. Если вода мягкая, то току намного тяжелее возникнуть, и в некоторых случаях вода не будет греться. А бывают еще увлажнители с использованием других видов топлива, например с использованием газа. С информацией по увлажнителям можете ознакомиться вот тут: https://www.condair.com
|
|
|
|
|
17.1.2019, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(Илья1966 @ 16.1.2019, 13:40) Тогда отключите слив вообще, а долив прижмите, чтобы приток х.в. был лишь чуть больше средней паропроизводительности. И через месяц-два начнут "выбивать" ТЭНы по перегреву из=за большого слоя накипи на них. Отличный совет :-)
|
|
|
|
|
18.1.2019, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073
|
Цитата(yozik @ 17.1.2019, 13:24) И через месяц-два начнут "выбивать" ТЭНы по перегреву из=за большого слоя накипи на них. Отличный совет :-) 1 Сообщение №8 в помощь. 2 Ничто не мешает периодически проводить промывку и очистку системы.
|
|
|
|
|
19.1.2019, 0:58
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.1.2019
Из: Россия
Пользователь №: 354052
|
Цитата(Volander @ 16.1.2019, 16:20) Коллега! Есть в этом бренном мире резистивные пароувлажнители, которые работают на манер обычного электрочайника. Могу открыть Вам очень страшную тайну: там в воде ток не протекает от слова вообще, хотя электропроводность в воде присутствует. Вы путаете пароувлажнители, где в воду опущены электроды, к которым приложено эл. напряжение. Вот именно в них из-за возникшей разницы потенциалов возникает электрический ток в воде, из-за чего она и вскипает. Если вода мягкая, то току намного тяжелее возникнуть, и в некоторых случаях вода не будет греться. А бывают еще увлажнители с использованием других видов топлива, например с использованием газа. С информацией по увлажнителям можете ознакомиться вот тут: https://www.condair.comКоллега! Я знаю, чем отличается электродный увлажнитель от тэнового, и хорошо знаю принцип их работы. Вы хоть бы в google посмотрели, какого типа увлажнитель UR027HL103.
|
|
|
|
|
21.1.2019, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928
|
Цитата(tehnick @ 19.1.2019, 0:58) Коллега! Я знаю, чем отличается электродный увлажнитель от тэнового, и хорошо знаю принцип их работы. Вы хоть бы в google посмотрели, какого типа увлажнитель UR027HL103. Коллега! Я прекрасно знаю, какого типа данный увлажнитель. Если ознакомитесь с моим предыдущим сообщением, то там была мысль о том, что вышеуказанный увлажнитель не полностью выполняет возложенные на него задачи по непрерывному увлажнению потока воздуха. Оказывается, что в моменты слива воды и ее долива подача напряжения на электроды прекращается, что не удовлетворяет заказчика, так как производство пара прекращается и влажность падает. Эти проблемы напрямую зависят от типа используемого увлажнителя. И именно в данном случае этот увлажнитель из-за особенностей его работы не подходит. Я предложил взглянуть на другие типы увлажнителей, которые должны помочь в данной проблеме. Вам нужно просто поменять увлажнитель, так как никакие танцы с бубном Вам не помогут. Если будете сливать и наливать воду с включенными ТЭНами, то это может привести к несчастному случаю, так как автоматику обмануть можно без проблем, доработав управление контактором методом напильника, а вот изолировать систему налива воды до увлажнителя и дренаж, вот это проблема.
|
|
|
|
|
21.1.2019, 12:54
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Одна поправка. По терминологии. Если использован именно ТЭН (трубчатый электро нагреватель), то проводник от воды уже изолирован. Конструктивно.
|
|
|
|
|
21.1.2019, 21:38
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.1.2019
Из: Россия
Пользователь №: 354052
|
Цитата(Volander @ 21.1.2019, 12:21) Коллега! Я прекрасно знаю, какого типа данный увлажнитель. Если ознакомитесь с моим предыдущим сообщением, то там была мысль о том, что вышеуказанный увлажнитель не полностью выполняет возложенные на него задачи по непрерывному увлажнению потока воздуха. Оказывается, что в моменты слива воды и ее долива подача напряжения на электроды прекращается, что не удовлетворяет заказчика, так как производство пара прекращается и влажность падает. Эти проблемы напрямую зависят от типа используемого увлажнителя. И именно в данном случае этот увлажнитель из-за особенностей его работы не подходит. Я предложил взглянуть на другие типы увлажнителей, которые должны помочь в данной проблеме. Вам нужно просто поменять увлажнитель, так как никакие танцы с бубном Вам не помогут. Если будете сливать и наливать воду с включенными ТЭНами, то это может привести к несчастному случаю, так как автоматику обмануть можно без проблем, доработав управление контактором методом напильника, а вот изолировать систему налива воды до увлажнителя и дренаж, вот это проблема. В данном случае, тип используемого увлажнителя - тэновый. В процессе долива воды, отключение тэнов не происходит. Воду он не сливает!! Производства пара в процессе долива воды не прекращается. Если сливать воду с включенными тэна, ничего не произойдет. А вот электродный увлажнитель, в процессе слива воды - отключает напряжение от электродов. И именно в электродном увлажнителе, если не отключать напряжение от электродов, может привести к несчастному случаю. Почему, бытовой водонагреватель (бойлер) многие использую, и не жалуются, что их током бьет? Ведь в нем также установлен тэны, он также наполняется водой и также ее сливает, но тэны при этом не отключает. Электрический калорифер - тоже оснащен тэном, почему когда прикасаешься к нему все нормально? Вы путаете два типа увлажнителей и сами себе противоречите!
|
|
|
|
|
21.1.2019, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Извиняюсь, что поздно присоединился. Сама по себе постановка задачи держать влажность с точностью 2% мягко говоря диковатая. При "обычных" условиях изменение температуры на 1 градус приведет к изменению относительной влажности примерно на 10%. Т.е. температуру надо держать даже не с "прецизионной" точностью, а с некой "космической". Я не говорю, что это невозможно сделать, я пытаюсь понять, чем думал тот постановщик ТЗ?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)