Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Перестают работать вентиляторы, "Подыхают" канальные вентиляторы, необходимо выяснить причину
airtechn
сообщение 18.2.2014, 14:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.7.2013
Пользователь №: 200443



Ситуация такая, точнее, даже пара ситуаций:
1. Вентилятор Вентс ВКМц 125 ( http://vents.ua/item/31/VKMts_125/ ), установлен в системе вентиляции подвала жилого дома, организованной следующим образом: воздуховод - через отверстие сквозь стену подвала, затем воздух поступает в вертикальный воздуховод, в котором, собственно, и установлен этот канальный вентилятор. Через пару недель после монтажа вентилятор стал работать все медленнее и медленнее (регулятора скорости в системе нет), пока совсем не остановился. Демонтировали, попробовали просто включить вентилятор в сеть – не работает. Обменяли в магазине на новый (думали, просто попался брак), установили новый вентилятор - через неделю - та же самая история – стал работать все медленнее, пока совсем не «сдох».
2. Вентилятор Вентс ВКМц 100 ( http://vents.ua/item/29/VKMts_100/ ) , установлен в системе вентиляции кухни того же самого жилого дома, но подключен через регулятор скорости РС-1-300 ( http://vents.ua/item/1053/RS-1-300/ ), а схема вентиляции принципиально такая же, как и в подвале: отверстие в стене, воздуховод поворачивает вверх, тройник (нижний отвод тройника - для слива конденсата), затем вентилятор и далее выброс воздуха выше крыши. Работал несколько дольше, чем ВКМц125 в подвале - 2 месяца примерно – но все равно также «сдох».

Уточнения и замечания:
- на фото видно, как все это устроено;
- вентиляторы подобного типа можно устанавливать как в помещении, так и на улице и под любым углом – тут вопросов быть не должно;
- с параметрами электричества в сети - все нормально, замеряли, тем более что все другие электроприборы в доме работают нормально;
- заводской брак вентиляторов – крайне маловероятно, партии разные, да и вентиялторы Вентс все-таки считаются довольно надежными и долговечными;
- воздуховоды – из асбеста – и первая мысль была, что у вентиляторов заклинивает ротор – но нет, крыльчатки легко крутятся «от пальца», т.е. получается, что проблема «электрическая», а не «механическая»;
- но тогда непонятно, почему не сработал термодатчик защиты от перегрева;
- есть версия, что т.к. вентиляторы установлены вертикально, то конденсатом заливает обмотки, но по наблюдениям вентиляторы начинали замедляться во время работы, а конденсат в подобным системах вентиляции образовывается обычно при остановке вентилятора, но никак не во время работы.
- выброс воздуха не перекрыт, проверено.

Пожалуйста, помогите понять причину выхода из строя вентиляторов, т.к. менять вентиляторы бесконечно как-то не хочется. Принимаются любые, самые фантастические версии, которые можно проверить. Заранее всем спасибо.

Сообщение отредактировал airtechn - 18.2.2014, 14:06
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  100_1.jpg ( 301,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  100_4.jpg ( 290,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  125_3.jpg ( 417,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  125_4.jpg ( 556,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 18.2.2014, 14:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Приточка в доме есть? Возможно, при отсутствии достаточного притока воздуха, вентилятор работает с перегрузкой и без требуемого охлаждения. Хотя при отсутствии расхода воздуха нагрузка должна снижаться. Попробуйте замерить токовыми клещами ток при работе вентилятора и сравните с паспортными данными.
Еще может быть, что при остановке вентилятора конденсат осаждается на обмотках (если они открытые) и постепенно происходит межвитковое замыкание. Уменьшение сопротивления приводит к росту тока до предельного значения, а дальше обмотка сгорает.

Еще одна из причин, если крыльчатка пластиковая, то при перегреве ротора (при долгой работе с низким расходом) нагревается и вал, втулка крыльчатки плавится, появляется проскальзывание, а потом и остановка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 18.2.2014, 18:10
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(airtechn @ 18.2.2014, 17:01) *

Ток вентилятора померяйте для начала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.2.2014, 18:39
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(KYV86 @ 18.2.2014, 15:45) *
если крыльчатка пластиковая, то при перегреве ротора (при долгой работе с низким расходом) нагревается и вал, втулка крыльчатки плавится, появляется проскальзывание, а потом и остановка.

Скорее всего, так и есть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 26.2.2014, 13:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Цитата(airtechn @ 18.2.2014, 16:01) *
Через пару недель после монтажа вентилятор стал работать все медленнее и медленнее (регулятора скорости в системе нет), пока совсем не остановился.

Что значит: "медленнее и медленнее"? Замеряли обороты? Или ухудшалась тяга? Если это в самом деле так, то может просто постепенно сдыхал конденсатор и, соответственно, двигатель постепенно терял мощность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airtechn
сообщение 26.2.2014, 16:18
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.7.2013
Пользователь №: 200443



Цитата(qwerqus @ 26.2.2014, 14:10) *
Что значит: "медленнее и медленнее"? Замеряли обороты? Или ухудшалась тяга? Если это в самом деле так, то может просто постепенно сдыхал конденсатор и, соответственно, двигатель постепенно терял мощность.


Дело в том, что про замедление оборотов мы узнали со слов клиента, так что замеры мы попросту не успели сделать... вентилятор "сгас" за один день. Два других - еще быстрее. Конденсатор - визуально вроде бы не "вздутый". Когда демонтируем 2 последних погибших "вентилятора", произведем все замеры, оптишусь в теме.
Спасибо всем за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GhostX
сообщение 8.10.2016, 22:33
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.12.2014
Пользователь №: 254060



Блин, уж пару лет прошло, а чем дело завершилось не написали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DANILbl4
сообщение 25.12.2018, 20:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27865



Подниму тему. Может кому поможет. Похожая ситуация.
Электрик не заглядывая в схему подключает канальники ВКВ-200Е. Те закрутились, электрик доволен, всё нормуль. Спустя 2 дня приходим делать пусконаладку. Вместо 700, в магистрали - 150 м3/ч!!! Проверяем, крыльчатка крутится против часовой, и так уже более 2-х дней, сам вентилятор тёплый, палёным не пахнет. Переподключаем, крыльчатка закрутилась по часовой, НО! на проектный расход вентиляторы не вышли. В канале 400м3/ч, вместо 700. Предположительно за время неправильной работы вентилятора сел конденсатор, или что-то ещё... Если бы работал далее с неправильным вращением, возможно бы сдох. На точно такой же схеме смонтированной ранее, проектный расход соблюдён. Пока далее не разбирались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.12.2018, 21:24
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Для выводов сети воздуховодов должны быть полностью идентичны и, кроме расхода, не худо бы увидеть второй параметр - давление. По одному параметру судить о работе вентилятора смело, но неверно.

И вопрос. Как, при штатно подключённом на заводе конденсаторе и обозначенных клеммах "фаза-ноль-земля" можно получить обратное вращение однофазного вентилятора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DANILbl4
сообщение 25.12.2018, 22:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27865



Цитата(Skaramush @ 25.12.2018, 21:24) *
Для выводов сети воздуховодов должны быть полностью идентичны и, кроме расхода, не худо бы увидеть второй параметр - давление. По одному параметру судить о работе вентилятора смело, но неверно.

Так Вы не внимательно читаете. Я же пишу, что на "точно такой же схеме". И на нормально работающей системе, где изначально всё правильно подключено, расход и Давление соответствуют расчётным.

Цитата(Skaramush @ 25.12.2018, 21:24) *
И вопрос. Как, при штатно подключённом на заводе конденсаторе и обозначенных клеммах "фаза-ноль-земля" можно получить обратное вращение однофазного вентилятора?

Очень просто. Там 4 клеммы. Две из них приходятся на конденсатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.12.2018, 1:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(DANILbl4 @ 25.12.2018, 20:40) *
Предположительно за время неправильной работы вентилятора сел конденсатор, или что-то ещё... Если бы работал далее с неправильным вращением, возможно бы сдох. На точно такой же схеме смонтированной ранее, проектный расход соблюдён. Пока далее не разбирались.

Истчо лопасти крыльчатки распрямится могли и стать другой характеристика давление\расход- тут надо в воде прокипятить сперва для снятия напряжений внутренних в пластмасске и только после этого ставить обратно на вент. Но можно и покрасить нитрокраской - особенно зеленая хорошо снимает искривления, но нитро обязательно.
Поставьте кондер на зарядку, можно от тлф, но на сутки трое.
Еще проверьте сантиметровой лентой периметр воздуховода и вента- вполне возможно воздуховод не от этого вентилятора и потому нет расхода в сети, "ячейка" сети не та.
bang.gif clap.gif biggrin.gif
А если таки сел совсем кондер, то поставьте его. Стоя у него емкость больше на 20%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.12.2018, 6:07
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(DANILbl4 @ 25.12.2018, 23:26) *
Так Вы не внимательно читаете. Я же пишу, что на "точно такой же схеме". И на нормально работающей системе, где изначально всё правильно подключено, расход и Давление соответствуют расчётным.


Очень просто. Там 4 клеммы. Две из них приходятся на конденсатор.


В схеме, на которую не смотрел электрик, который без неё фазу и ноль подключить правильно не может?
Про давление у вас - ни слова, только после напоминания. И есть сильные сомнения, что давление замерялось. Скорее, работали термоанемометром и до сих пор "разбираетесь" в причинах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 26.12.2018, 11:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(инж323 @ 26.12.2018, 1:42) *
Истчо лопасти крыльчатки распрямится могли и стать другой характеристика давление\расход- тут надо в воде прокипятить сперва для снятия напряжений внутренних в пластмасске и только после этого ставить обратно на вент. Но можно и покрасить нитрокраской - особенно зеленая хорошо снимает искривления, но нитро обязательно.
Поставьте кондер на зарядку, можно от тлф, но на сутки трое.
Еще проверьте сантиметровой лентой периметр воздуховода и вента- вполне возможно воздуховод не от этого вентилятора и потому нет расхода в сети, "ячейка" сети не та.
bang.gif clap.gif biggrin.gif
А если таки сел совсем кондер, то поставьте его. Стоя у него емкость больше на 20%.

ПЯТЬ БАЛЛОВ!!! Великолепный инженерно-вентиляционный стеб! smile.gif
Если говорить серьезно (это я вопрошающему), конденсатор выполняет чисто пусковые функции и не более того! Если крыльчатка закрутилась, значит все гут... В самом деле, совершенно не понятно, как можно однофазный вентилятор "закрутить в другую сторону"? Более того: хочется спросить, а как Вы определяете правильность вращения канального вентилятора, смонтированного на сети воздуховодов? Только по тому, что нет необходимого расхода воздуха? Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.12.2018, 11:29
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ArFey @ 26.12.2018, 12:05) *
ПЯТЬ БАЛЛОВ!!! Великолепный инженерно-вентиляционный стеб! smile.gif
Если говорить серьезно (это я вопрошающему), конденсатор выполняет чисто пусковые функции и не более того! Если крыльчатка закрутилась, значит все гут... В самом деле, совершенно не понятно, как можно однофазный вентилятор "закрутить в другую сторону"? Более того: хочется спросить, а как Вы определяете правильность вращения канального вентилятора, смонтированного на сети воздуховодов? Только по тому, что нет необходимого расхода воздуха? Аркадий

Запустить в обратную сторону однофазный двигатель, в принципе, можно. Если выводы обмоток доступны на колодке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DANILbl4
сообщение 26.12.2018, 12:44
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27865



Цитата(инж323 @ 26.12.2018, 1:42) *
Истчо лопасти крыльчатки распрямится могли и стать другой характеристика давление\расход- тут надо в воде прокипятить сперва для снятия напряжений внутренних в пластмасске и только после этого ставить обратно на вент. Но можно и покрасить нитрокраской - особенно зеленая хорошо снимает искривления, но нитро обязательно.
Поставьте кондер на зарядку, можно от тлф, но на сутки трое.
Еще проверьте сантиметровой лентой периметр воздуховода и вента- вполне возможно воздуховод не от этого вентилятора и потому нет расхода в сети, "ячейка" сети не та.
bang.gif clap.gif biggrin.gif
А если таки сел совсем кондер, то поставьте его. Стоя у него емкость больше на 20%.

Спасибо за дельные советы. А ведь и точно, надо попробовать!

Цитата(ArFey @ 26.12.2018, 11:05) *
В самом деле, совершенно не понятно, как можно однофазный вентилятор "закрутить в другую сторону"? Более того: хочется спросить, а как Вы определяете правильность вращения канального вентилятора, смонтированного на сети воздуховодов? Только по тому, что нет необходимого расхода воздуха? Аркадий

Да можно конечно. Подключил электрик фазу не на ту обмотку в клеммной коробке.
Вращение и направление потока почти на любом канальнике стрелками показано. Сняли воздуховод с одной из сторон и вот он косяк.

Цитата(Skaramush @ 26.12.2018, 6:07) *
Про давление у вас - ни слова, только после напоминания. И есть сильные сомнения, что давление замерялось.

Давление не меряли, только расход. Cеть простейшая: 6 м прямой участок и 3 ответвления по 1.5 метра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.12.2018, 13:04
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Двигатели таких вентиляторов имеют встроенную теплозащиту. Конденсатор - пусковой. Ни о каком "сел" речи нет, можно вообще шнурком крутануть вал и он будет работать.
Писать про изменение характеристики вентилятора после измерения только одного параметра, это как трём слепцам обсуждать, на что похож слон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 26.12.2018, 13:32
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Skaramush @ 26.12.2018, 14:04) *
Двигатели таких вентиляторов имеют встроенную теплозащиту. Конденсатор - пусковой. Ни о каком "сел" речи нет, можно вообще шнурком крутануть вал и он будет работать.
Писать про изменение характеристики вентилятора после измерения только одного параметра, это как трём слепцам обсуждать, на что похож слон.

Не скажу за теорию, случаи разные бывают, но я менял сдохший кондёр и реально был результат. Сначала плохо крутилось, с гудением, после замены всё стало идеально. Пять раз до меня иженегры приезжали, грешили на частотник и на свою плохую жизнь. Хорошо рядом был такой же вентилятор, быстро перекинул с одного на другой кондёры.
К тому же кондёр может не только сесть, но и начать слегка коротить. Инфа 100%. А это уже для движка совсем не хорошо.
Вентилятор был из класса "улитка обыкновенная". И, как мне кажется, на некоторых кондёр не только для пуска, но и для сдвига фазы. Ибо сейчас вариантов этих самых двигателей расплодилось довольно много.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 26.12.2018, 14:55
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Skaramush @ 26.12.2018, 15:04) *
Двигатели таких вентиляторов имеют встроенную теплозащиту. Конденсатор - пусковой. Ни о каком "сел" речи нет, можно вообще шнурком крутануть вал и он будет работать.
Писать про изменение характеристики вентилятора после измерения только одного параметра, это как трём слепцам обсуждать, на что похож слон.

Внесу небольшую поправку.
Пусковой конденсатор подключается ТОЛЬКО на время пуска.
У вентиляторов две обмотки - рабочая (имеет меньшее сопротивление для омметра и подключается к L и N) и дополнительная (имеет большее сопротивление для омметра и подключается последовательно через конденсатор к тем же L и N).
Обе обмотки постоянно подключены к сети.
это первое.
Второе.
Если электрик подключил L и N непосредственно к дополнительной обмотке, то она бы сгорела максимум в 5 минут.
И разговора о правильном и неправильном вращении вообще не может быть.
DANILbl4, Вам тут уже сказали - меряйте расходы и ищите "затычку" в сети.
Да, и электрик, если это действительно электрик, даже без схемы правильно подключит провода к клеммнику с надписями L и N. laugh.gif

Сообщение отредактировал SSA - 26.12.2018, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DANILbl4
сообщение 26.12.2018, 15:11
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27865



Цитата(ArFey @ 26.12.2018, 11:05) *
ПЯТЬ БАЛЛОВ!!! Великолепный инженерно-вентиляционный стеб! smile.gif
Если говорить серьезно (это я вопрошающему), конденсатор выполняет чисто пусковые функции и не более того!


Цитата(Skaramush @ 26.12.2018, 13:04) *
Двигатели таких вентиляторов имеют встроенную теплозащиту. Конденсатор - пусковой. Ни о каком "сел" речи нет, можно вообще шнурком крутануть вал и он будет работать.

Зачем же так категорично? Конденсатор пусковой, никто не спорит. Но ведь есть же двигатели с рабочим конденсатором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DANILbl4
сообщение 26.12.2018, 15:30
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27865



Цитата(SSA @ 26.12.2018, 14:55) *
Внесу небольшую поправку.
Пусковой конденсатор подключается ТОЛЬКО на время пуска.
У вентиляторов две обмотки - рабочая (имеет меньшее сопротивление для омметра и подключается к L и N) и дополнительная (имеет большее сопротивление для омметра и подключается последовательно через конденсатор к тем же L и N).

Схема с рабочим конденсатором не предусматривает отключение дополнительной обмотки после запуска и разгона двигателя.

Цитата(SSA @ 26.12.2018, 14:55) *
Если электрик подключил L и N непосредственно к дополнительной обмотке, то она бы сгорела максимум в 5 минут.
И разговора о правильном и неправильном вращении вообще не может быть.
DANILbl4, Вам тут уже сказали - меряйте расходы и ищите "затычку" в сети.
Да, и электрик, если это действительно электрик, даже без схемы правильно подключит провода к клеммнику с надписями L и N.


Электрик действительно не электрик, согласен. И то же с пеной у рта он мне доказывал, что не может он крутиться в другую сторону и это косяк завода-производителя. А потом я ткнул его носом, как сделано правильное подключение на аналогичной соседней вытяжке и вуаля, двигатель закрутился в обратную сторону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.12.2018, 18:19
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(DANILbl4 @ 26.12.2018, 15:30) *
Схема с рабочим конденсатором не предусматривает отключение дополнительной обмотки после запуска и разгона двигателя.

Но и не меняет это так характеристику вента, что расход у него в 2 раза почти меньше. Да и если б отключалась пусковая обмотка, то все одно расход обязан быть где около расчетного и "+"- "-" немного от рабочей точки.
За стебом то и в буквах и строчках стоит видеть, что "вент не от этой сети"- или просто косяк проектировщика или монтажников, либо кусок пенопласта или телогрейки в воздуховоде, но четко "сеть не от этого вентилятора". Не соответствуют они друг другу по фактическим параметрам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.12.2018, 18:56
Сообщение #22


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(DANILbl4 @ 26.12.2018, 16:11) *
Зачем же так категорично? Конденсатор пусковой, никто не спорит. Но ведь есть же двигатели с рабочим конденсатором.


Затем, что двигатели от EBM-Papst с внешним ротором это именно и конкретно с пусковым и встроенной теплозащитой. А не абстрактное "бывает".
А если громко назвали работы "ПНР" и если уж вскрывали воздуховод, чтобы определить направление вращения, ничто не мешало замерить обороты и снять часть вопросов, а замерив давление снять все. И не рассуждать о влиянии лунного света на рост телеграфного столба в мартовскую ночь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья1966
сообщение 18.1.2019, 20:52
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073



Цитата(ArFey @ 26.12.2018, 11:05) *
В самом деле, совершенно не понятно, как можно однофазный вентилятор "закрутить в другую сторону"?

При сдохшем конденсаторе - элементарно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 18.1.2019, 20:55
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(Илья1966 @ 19.1.2019, 0:52) *
При сдохшем конденсаторе - элементарно.

Расскажите подробней пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья1966
сообщение 18.1.2019, 21:46
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073



Цитата(Kasper @ 18.1.2019, 20:55) *
Расскажите подробней пожалуйста.

Расписывать, зачем конденсатор в однофазном двигателе? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 21.1.2019, 6:49
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата(Илья1966 @ 18.1.2019, 23:46) *
Расписывать, зачем конденсатор в однофазном двигателе? blink.gif

Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.1.2019, 9:36
Сообщение #27


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И отдельно, как изменится работа двигателя БЕЗ конденсатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дм82
сообщение 22.1.2019, 10:30
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.11.2016
Пользователь №: 309140



Бывает, что провод от конденсатора выпадает из клеммника. Возможно, в таком виде поступает с завода-изготовителя. Поэтому при подключении к сети питание подается, мотор гудит, но не тянет. Было такое на практике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 7:34