> Диаметр гибкой подводки к спринклеру, Вопрос по диаметрам
natalilucos
сообщение 1.8.2019, 18:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.8.2019
Пользователь №: 363717



Добрый день. Монтируем на объекте (Торговом центре) спринклерную системы. Для подключения к спринклеру используем гибкую подводку. Вопрос следующий: длина некоторых участков будет доходить до 1,2 м., при том, что муфты от стальной трубы Ду 15, нас просят закупать гофротрубу 20го диаметра. Ссылаясь на некий документ, который смутно помнят. Подскажите, что это может быть за документ? Где его найти? возможно ли использовать подводку Ду 15?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 1.8.2019, 21:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Обычно берут 20мм ,и нужно делать гидравлический расчёт с учётом потерь в гофрированной трубе.
См. каталог Kofulso.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 15.8.2019, 11:45
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Применяли подводки Kofulso диаметром 15мм, длина 600мм. Для 1 группы помещений интенсивность 0.08 (торговля как раз) потери напора в подводке 0,25м. При скорости 7,13м/с.
Для второй группы уже не подойдут диаметром 15.

Потери напора в подводке 600мм ду15 равны потерям напора в трубе ду40 длиной 5,5м (от производителя).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 15.8.2019, 12:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Михаил I @ 15.8.2019, 11:45) *
Применяли подводки Kofulso диаметром 15мм, длина 600мм. Для 1 группы помещений интенсивность 0.08 (торговля как раз) потери напора в подводке 0,25м. При скорости 7,13м/с.
Для второй группы уже не подойдут диаметром 15.

Потери напора в подводке 600мм ду15 равны потерям напора в трубе ду40 длиной 5,5м (от производителя).

В зарубежных нормах на АПТ вообще не предусматривается применение труб Ду15, тем более гибких(ну разве что для систем ТРВ. Нужно смотреть).Таблица В3 в СП5 тоже не предусматривает Ду15.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 20:23