Цитата(Михаил I @ 15.8.2019, 11:45)
Применяли подводки Kofulso диаметром 15мм, длина 600мм. Для 1 группы помещений интенсивность 0.08 (торговля как раз) потери напора в подводке 0,25м. При скорости 7,13м/с.
Для второй группы уже не подойдут диаметром 15.
Потери напора в подводке 600мм ду15 равны потерям напора в трубе ду40 длиной 5,5м (от производителя).
В зарубежных нормах на АПТ вообще не предусматривается применение труб Ду15, тем более гибких(ну разве что для систем ТРВ. Нужно смотреть).Таблица В3 в СП5 тоже не предусматривает Ду15.