Цитата(Elechka-94 @ 30.9.2019, 9:09)
Это просто пустое складское помещение , в нем пока установлен всего лишь один пожарный кран.Мне нужно узнать сколько по нормам их должно быть и на каком расстоянии друг от друга они должны распологаться?
никто не строит помещение для "пустования", тем более складское.
у помещения/здания, особенно складского, должен быть класс пожарной опасности или степень огнестойкости, по нему уже и смотрите таблицу 3 в СП 10.
ПС а как вы рассчитали высоту компактной части стури 17,38м ? не имея расстановки ПК.
если пожарные краны на расстоянии не более 16-17м друг от друга, то можно принять высоту компактной части струи и 8м
(
п.4.1.8 ...Наименьшую высоту и радиус действия компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия)...)
Сообщение отредактировал jiexawcr - 30.9.2019, 9:56