> Резервуар питьевой воды, зона санитарной охраны
Ева1966
сообщение 30.1.2018, 8:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.7.2015
Из: Казань
Пользователь №: 273582



Добрый день, уважаемые специалисты! Проектирую НВК для сельского дома культуры. Водоснабжение привозная, установили резервуар 10куб.м. Эксперту не понравилось взаимное расположение резервуаров питьевой воды и накопителя стоков, согласна -расстояние не выдержали. Подвинули резервуары на расстояние 30м друг от друга, но теперь не соблюдается п.2.4.2 СаНПиН 2.1.4.1110-02 о санитарной зоне 1-го пояса для водопроводных сооружений. Т.е. вокруг резервуара чистой воды на 30м. не должно быть ничего? У нас нат столько места. Посоветуйте как выйти из положения, пожалуйста. Экспертиза г.Пермь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 30.1.2018, 9:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



10 кубов на клуб? какой расход у Вас получился?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ева1966
сообщение 30.1.2018, 13:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.7.2015
Из: Казань
Пользователь №: 273582



1,84 куб.м/сут из расчета 200 зрителей и 6 артистов. Вопрос то не в этом), к расчету у экспертов вопросов нет. Как всегда, казалось бы село, земли немерено... А в границе земельного участка с ЗСО 30м резервуар некуда закопать...


10 кубов взяли с запасом...большим...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 30.1.2018, 14:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



у Вас каждый день выступы, концерты?
Вы подумайте что будет с 10 кубами этой воды.
Вы хотите тухлую воду людям подавать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.1.2018, 14:58
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ева1966 @ 30.1.2018, 9:15) *
Добрый день, уважаемые специалисты! Проектирую НВК для сельского дома культуры. Водоснабжение привозная, установили резервуар 10куб.м. Эксперту не понравилось взаимное расположение резервуаров питьевой воды и накопителя стоков, согласна -расстояние не выдержали. Подвинули резервуары на расстояние 30м друг от друга, но теперь не соблюдается п.2.4.2 СаНПиН 2.1.4.1110-02 о санитарной зоне 1-го пояса для водопроводных сооружений. Т.е. вокруг резервуара чистой воды на 30м. не должно быть ничего? У нас нат столько места. Посоветуйте как выйти из положения, пожалуйста. Экспертиза г.Пермь.

Двухсуточный водообмен обеспечьте. И бак внутри здания клуба. По нормам на внутрянку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ева1966
сообщение 30.1.2018, 22:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.7.2015
Из: Казань
Пользователь №: 273582



Спасибо! Попробуем обсудить с ГИП этот вариант. Воду планировали менять 1 раз в 48 часов с использованием излишков для полива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2018, 10:31
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ева1966 @ 30.1.2018, 22:15) *
Спасибо! Попробуем обсудить с ГИП этот вариант. Воду планировали менять 1 раз в 48 часов с использованием излишков для полива.

Возить питьевую воду для полива - перебор.
С пожаротушением разберитесь
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=88311
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ева1966
сообщение 31.1.2018, 12:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.7.2015
Из: Казань
Пользователь №: 273582



Спасибо! У нас клуб с эстрадой, поэтому пожаротушение только с пожарных кранов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.2.2018, 12:19
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ева1966 @ 31.1.2018, 13:26) *
Спасибо! У нас клуб с эстрадой, поэтому пожаротушение только с пожарных кранов.

А пожарные краны откуда запитаны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ева1966
сообщение 13.2.2018, 18:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.7.2015
Из: Казань
Пользователь №: 273582



От насосной пожаротушения отдельной трубой Ду50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 9:26