Цитата(Ева1966 @ 30.1.2018, 9:15)
Добрый день, уважаемые специалисты! Проектирую НВК для сельского дома культуры. Водоснабжение привозная, установили резервуар 10куб.м. Эксперту не понравилось взаимное расположение резервуаров питьевой воды и накопителя стоков, согласна -расстояние не выдержали. Подвинули резервуары на расстояние 30м друг от друга, но теперь не соблюдается п.2.4.2 СаНПиН 2.1.4.1110-02 о санитарной зоне 1-го пояса для водопроводных сооружений. Т.е. вокруг резервуара чистой воды на 30м. не должно быть ничего? У нас нат столько места. Посоветуйте как выйти из положения, пожалуйста. Экспертиза г.Пермь.
Двухсуточный водообмен обеспечьте. И бак внутри здания клуба. По нормам на внутрянку.