> Процесс обмерзания рекуператоров
Engineer-tt
сообщение 23.12.2013, 12:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.11.2013
Из: Киров
Пользователь №: 212933



Здравствуйте.
подскажите, пожалуйста, кто знает как рассчитать возможность обмерзания рекуператоров.
Например у меня есть все данные от производителей вент оборудования, где указаны температуры/влажности, до/после рекуператора, а также имеются начальные значения.
Чаще всего обмерзание у пластинчатых рекуператоров наступает, при отрицательной температуре удаляемого воз-ха из рекуператора. У роторного рекуператора же обмерзание может и не быть при отрицательной тем-ре удаляемого воз-ха из установки.
Как рассчитать данные процессы?
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 23.12.2013, 15:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2603
http://www.c-o-k.ru/articles/plastinchatye...erativnogo-tipa

читали?

Сообщение отредактировал Странная Белка - 23.12.2013, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer-tt
сообщение 23.12.2013, 15:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.11.2013
Из: Киров
Пользователь №: 212933



Да, читал. Но это мало имеет отношение к моему вопросу.
Я и так догадываюсь при каких температурах начнется обмерзание и как нужно подбирать калорифер.
Вопрос в другом, как рассчитать при каких выходных параметрах начинается процесс обледенения. У ротора и пластинчатого рекуператора эти процессы протекают по разному. ротор менее подвержен обледенению. А вот как это все рассчитать тут и есть вопрос!
По возможности я искал, методику расчета, но к сожалению не нашел нигде...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.12.2013, 16:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Engineer-tt @ 23.12.2013, 14:55) *
Да, читал. Но это мало имеет отношение к моему вопросу.
Я и так догадываюсь при каких температурах начнется обмерзание.... У ротора и пластинчатого рекуператора эти процессы протекают по разному. ротор менее подвержен обледенению. А вот как это все рассчитать тут и есть вопрос!
По возможности я искал, методику расчета, но к сожалению не нашел нигде...

Вам для чего нужно?
Сомневаюсь, что для научной работы...иначе не забыли бы влажности воздуха.
Процесс обмерзания рекуператоров это не статический процесс и формула или диаграмма покажет область возможного обмерзания, но определённо можно утверждать с привязкой к влажности, температуре, испытывая на стенде каждый тип и размер...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 23.12.2013, 16:20
Сообщение #5


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(jota @ 23.12.2013, 14:03) *
Вам для чего нужно?
Сомневаюсь, что для научной работы...иначе не забыли бы влажности воздуха.
Процесс обмерзания рекуператоров это не статический процесс и формула или диаграмма покажет область возможного обмерзания, но определённо можно утверждать с привязкой к влажности, температуре, испытывая на стенде каждый тип и размер...

Оно так, вот только построить диаграмму без производителя теплоутилизатора нельзя.
Есть прога у Клигенбург, с ее помощью можно самостоятельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer-tt
сообщение 23.12.2013, 16:32
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.11.2013
Из: Киров
Пользователь №: 212933



Цитата(JJJJ @ 23.12.2013, 17:20) *
Есть прога у Клигенбург, с ее помощью можно самостоятельно.


Спасибо, попробую поискать

Сообщение отредактировал Engineer-tt - 23.12.2013, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 24.12.2013, 10:15
Сообщение #7


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Engineer-tt @ 23.12.2013, 13:17) *
подскажите, пожалуйста, кто знает как рассчитать возможность обмерзания рекуператоров.


Там скорее вероятностный процесс. Область опасности начинается на отрицательной ветке температуры в том месте, где достигается точка росы.

Соответственно, опасность обмерзания минимальна при температуре выше нуля и при любой температуре при условии недостижения точки росы.

Пластинчатый рекуператор не то, чтобы более подвержен сам по себе, просто процесс в нём происходит намного более лавинообразно. Сначала замерзает "холодный угол", сокращая проходное сечение. Расход на вытяжке падает, температура резко понижается. И всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 24.12.2013, 11:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(Engineer-tt @ 23.12.2013, 16:55) *
Вопрос в другом, как рассчитать при каких выходных параметрах начинается процесс обледенения. У ротора и пластинчатого рекуператора эти процессы протекают по разному. ротор менее подвержен обледенению. А вот как это все рассчитать тут и есть вопрос!
По возможности я искал, методику расчета, но к сожалению не нашел нигде...

Для практических расчетов программы производителя - достаточно. в ней комфортно подбирать все параметры установки с достаточной точностью.
Для научных целей необходимы программы трехмерного моделирования тепло-влажностных потоков с корректировкой по результатам натурных испытаний. Конструкция теплообменного элемента при этом играет решающее значение.
И тот и другой путь - отработаны.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 25.12.2013, 17:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Их практических соображений - ни ротор ни пластины в нашем климате спасти от обмерзания нельзя. В обяхательном порядке должен быть или преднагрев или байасная венткамера...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michel1881
сообщение 30.12.2013, 15:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 20.11.2013
Пользователь №: 213808



Цитата(daddym @ 25.12.2013, 18:22) *
Их практических соображений - ни ротор ни пластины в нашем климате спасти от обмерзания нельзя. В обяхательном порядке должен быть или преднагрев или байасная венткамера...

У меня стоит установка с мембранным рекуператором, с тремя блоками. При -10 не обмерзал и конденсата не было. Производитель заявляет работу до -35 , преднагрев отсутствует.

А давайте-ка, почитав историю Ваших сообщений, я ссылочку уберу. Уж очень вся история на рекламную кампанию похожа становится. Не подтверждайте подозрений. Не рекомендую.


Сообщение отредактировал Skaramush - 30.12.2013, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 30.12.2013, 16:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(michel1881 @ 30.12.2013, 16:56) *
У меня стоит установка с мембранным рекуператором, с тремя блоками. При -10 не обмерзал и конденсата не было. Производитель заявляет работу до -35 , преднагрев отсутствует.

На -10С работают все без вопросов smile.gif
На -30С сильно зависит от назначения. Если сделано грамотно, то для вентиляции офисов вполне может работать. А вот если Вы держите влажность подачи хотя бы бы 40%, то гарантирую что сдохнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michel1881
сообщение 30.12.2013, 18:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 20.11.2013
Пользователь №: 213808



А Вы не только непонятливы, но и агрессивно непонятливы.
Даю Вам шесть часов на изучение правил и осознание того, что на любом ресурсе пререкания с модератором в открытом форуме чреваты.


Сообщение отредактировал Skaramush - 30.12.2013, 18:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michel1881
сообщение 30.12.2013, 18:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 20.11.2013
Пользователь №: 213808



Цитата(daddym @ 30.12.2013, 17:02) *
На -10С работают все без вопросов smile.gif
На -30С сильно зависит от назначения. Если сделано грамотно, то для вентиляции офисов вполне может работать. А вот если Вы держите влажность подачи хотя бы бы 40%, то гарантирую что сдохнет.


Суть в работе без преднагрева, а помещение дом 180м2. Влажность естественно хочется на уровне 40% держать, стоят увлажнители комнатные и аквариум с открытой крышкой)) не знаю как сильно он влияет на влажность? может кто скажет? слышал что со 100 литров в день 3 испаряется , а уменя 400.
Плюс подкупила мембрана, которая , должна возращать влагу в помещение и тем самым не давать обмерзать теплообменнику. Но опять же низкой температуры не было, сказать ничего немогу. но при -10 все гуд
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.12.2013, 21:29
Сообщение #14


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Михаил, влажный воздух и рекуператоры вещи очень сложно совместимые. тем более когда речь идёт о таких чудовищных цифрах.
единственное устройство, которое довольно легко заставить работать в широком диапазоне цельсиев и влагосодержания, это жидкостный рекуператор. все его недостатки легко бьёт его без проблемная работа на влажном воздухе(естественно, при должной проработке конструкции)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.12.2013, 22:18
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да. Но и фантастических цифр эффективности возврата тепла на нём не увидеть. Чудеса остаются лишь в сказках.
-10 для пластинчатого блока ещё не показатель. И одноступенчатый может работать достаточно надёжно. Проблемы пойдут примерно с -15/-18 градусов.
Можно, конечно, манагерскую фишку с неравенством расходов применить, но... А на кой тогда рекуператор вообще, учитывая суммарный баланс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 31.12.2013, 10:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Skaramush @ 30.12.2013, 23:18) *
Да. Но и фантастических цифр эффективности возврата тепла на нём не увидеть. Чудеса остаются лишь в сказках.
-10 для пластинчатого блока ещё не показатель. И одноступенчатый может работать достаточно надёжно. Проблемы пойдут примерно с -15/-18 градусов.
Можно, конечно, манагерскую фишку с неравенством расходов применить, но... А на кой тогда рекуператор вообще, учитывая суммарный баланс?

А почему менеджерская? Собственно, что страшного в том, чтобы уменьшить расход приточного воздуха на 5 минут в час для оттайки рекуператора? Уши уж не заложит от отрицательного давления как в самолете. Точнее, вообще никто не заметит. Ну подсосет холодный воздух из всех щелей здания за эти 5 минут, ну и что? Здание достаточно инертно, за 5 минут не вымерзнет.
Просто очень уж не хочется закаладывать в калорифер мощность, как при работе совсем без рекуператора. Это же тащит за собой и увеличение расчетной мощности источника тепла, увеличение диаметров труб, и много чего еще неприятного.
Стандартные 5 градусов "сверху" на калорифер да, закладываем, но не более того. А уж преднагрев перед рекуператорами, это наверное только в сибири, при -50 расчетных.
И уж если совсем не хочется баланс нарушать, ставьте, в крайнем случае, подогрев на вытяжку перед рекуператором, который работает только в режиме оттайки. Хотя это довольно экзотическое решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.12.2013, 10:27
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Речь не о режиме оттаивания. Речь о режиме работы с "высокой эффективностью". При котором показывается высокая эффективность теплообменника, но "упускается" суммарный баланс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elantrovod
сообщение 31.12.2013, 10:39
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.1.2009
Пользователь №: 28120



А почему не ставят два пластинчатых рекуператора? если за одним поддерживать +2 то на втором будет сухой воздух. и ничего обмерзать не будет. Смущает правда цена..... в два раза выше. Но задача энергоэффективности решается. Правда с автоматикой посложнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 31.12.2013, 11:55
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Skaramush @ 31.12.2013, 10:27) *
Речь не о режиме оттаивания. Речь о режиме работы с "высокой эффективностью". При котором показывается высокая эффективность теплообменника, но "упускается" суммарный баланс.

То есть имеете ввиду когда манаджеры демонстрируют режим, при котором вытяжка больше притока? Ну это да, для чайников только.
А так, при стандартных условиях есть же ориентиры по КПД, на которые можно опираться.
Жидкостные >40%
Пластинчатые 55-60%
Роторные от 75% и выше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 31.12.2013, 11:59
Сообщение #20


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



на влажном воздухе и на большом минусе ни один рекуператор не даст суммарный, интегральный, кпд выше чем у жидкостного. хоть убейся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 31.12.2013, 12:10
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(LordN @ 31.12.2013, 11:59) *
на влажном воздухе и на большом минусе ни один рекуператор не даст суммарный, интегральный, кпд выше чем у жидкостного. хоть убейся.

Ну на большом минусе и жидкостной в вытяжке обмерзает очень даже быстро, и 3-хходовой постоянно закрывается на байпас, наполовину или даже полностью. Из-за того, что температура гликоля уходит сильно в минус. При этом КПД вообще никакой.
Другое дело, что при жидкостном можно на это дело влиять. Врезав в систему теплообменник от теплоснабжения и поддерживая, таким образом, температуру гликоля достаточно высокой, чтобы вытяжка не обмерзала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 31.12.2013, 12:13
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Цитата(LordN @ 31.12.2013, 12:59) *
на влажном воздухе и на большом минусе ни один рекуператор не даст суммарный, интегральный, кпд выше чем у жидкостного. хоть убейся.

Это - точно. И даже при не очень большом минусе (скажем -20).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 31.12.2013, 13:09
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(elantrovod @ 31.12.2013, 11:39) *
А почему не ставят два пластинчатых рекуператора? если за одним поддерживать +2 то на втором будет сухой воздух. и ничего обмерзать не будет. Смущает правда цена..... в два раза выше. Но задача энергоэффективности решается. Правда с автоматикой посложнее.


Почему не ставят? Вот к примеру известный МегаЦОД Сбербанка. ПРичем нормально работатет. Тока цена и вес такие, что если деньги не пилят, а хоть немного зарабатывают, никто на такое не пойдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.12.2013, 13:14
Сообщение #24


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ставят и по два. И по три. И с разными схемами обвязки. Экспериментов и вариантов много. Чуда нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 31.12.2013, 13:50
Сообщение #25


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(@@@ @ 31.12.2013, 16:10) *
Ну на большом минусе и жидкостной в вытяжке обмерзает очень даже быстро, и 3-хходовой постоянно закрывается на байпас, наполовину или даже полностью. Из-за того, что температура гликоля уходит сильно в минус. При этом КПД вообще никакой.
Другое дело, что при жидкостном можно на это дело влиять. Врезав в систему теплообменник от теплоснабжения и поддерживая, таким образом, температуру гликоля достаточно высокой, чтобы вытяжка не обмерзала.

хм, как бы это помяхче ... smile.gif

смесительный узел как раз и нужен для того, чтобы из переохлаждённого гликоля делать тот, который нужен. насос подбирается на минимальную дельту, теплообменник на максимальную мощность. режим с подачей -3..-1°С с dT=2..3°K по жидкости и с периодическим повышением подачи до 0°С исключают даже зачатки обмерзания. при любом минусе на улице.

поэтому взрослые установки для бассейнов как правило имеют в себе один-два перекрёстника и один жидкостник на входе/выходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 31.12.2013, 14:57
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(LordN @ 31.12.2013, 14:50) *
хм, как бы это помяхче ... smile.gif

смесительный узел как раз и нужен для того, чтобы из переохлаждённого гликоля делать тот, который нужен. насос подбирается на минимальную дельту, теплообменник на максимальную мощность. режим с подачей -3..-1°С с dT=2..3°K по жидкости и с периодическим повышением подачи до 0°С исключают даже зачатки обмерзания. при любом минусе на улице.

поэтому взрослые установки для бассейнов как правило имеют в себе один-два перекрёстника и один жидкостник на входе/выходе.

Значит правильно решил поставить два калорифера (до и после пластинчатого рекуператора в бассейне). Тот который ДО, будет подогревать гликолем от грунта без тепловых насосов.
Это будет настоящий Стабилизатор Температуры Приточного Воздуха
______________________________
Всё остальное - коммерчьски-техническая тайна.
Не скажу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 31.12.2013, 15:00
Сообщение #27





Guest Forum






Встречал установку для бассейна - рециркуляция с калорифером предподогрева
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 31.12.2013, 17:31
Сообщение #28


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(ЁЖик @ 31.12.2013, 15:57) *
Значит правильно решил поставить два калорифера (до и после пластинчатого рекуператора в бассейне). Тот который ДО, будет подогревать гликолем от грунта без тепловых насосов.


Технически - абсолютно правильно.
Экономически - под баальшим вопросом. Правильные системы грунтового теплосбора дешёвыми не бывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 31.12.2013, 18:29
Сообщение #29





Guest Forum






Сам в сомненьях. Посмотрим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 31.12.2013, 19:45
Сообщение #30





Guest Forum






Трудно будет. Трудно
Ну да новаторам не привыкать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 15:25