> Наполнение теплосети
kochegar91
сообщение 12.4.2018, 21:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 340183



Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Имеется котельная на 30 МВт (4 водогрейных котла, 2 паровых), закрытая система теплоснабжения, 2 трубы на 250 до ЦТП (подача и обратка, соответственно). Ввиду того, что работаю недавно, хотелось бы уточнить пару моментов по заполнению трубопровода до ЦТП, а именно:
1) В инструкции изготовителя теплоцентрали написано, что необходимо перед заполнением теплосети необходимо прогреть водогрейный котел до 80-90 гр., после этого начинать наполнение теплосети через секционирующую задвижку на подаче посредством подпиточного насоса (вода, соответственно, будет проходить через котел и будет нагрета). В то же время в ПТЭТУ указано, что вода для заполнения должна быть не выше 70 градусов. Чем руководствоваться в данном случае?
2) В руководстве по эксплуатации тепловых сетей везде указано, что наполнение производится либо одновременно по подаче и обратке, либо только по обратке (в случае ограниченной подпитки). Почему так? почему нельзя заполнять через подачу? ведь подача с обраткой все равно идут параллельно и связаны перемычкой на ЦТП, и так же можно через подачу запитать обратку (через перемычку)?
Прошу прощения за, возможно, глупые вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.4.2018, 21:42
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kochegar91 @ 12.4.2018, 21:26) *
почему нельзя заполнять через подачу?

Это имеет значение только для системы отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 12.4.2018, 22:19
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Заполняется так, чтоб воздух выгонять получалось быстрее и удобнее. Если сеть от источника идёт на подъём - то обе трубы сразу лучше. Меньше пузырей потом.
В общем случае через обратку заполняется сеть. Не знаю, что там авторы рэ по вашей централи выдумали. Подпиточные насосы качают в обратку, и все тут. Прогревать сеть котлом при заполнении никакого смысла нет, она и порваться может, и косяки недоделки ремонтные где-то всплывут, это опять сливаться, смысл!???
Заполнились, установили статическое давление, убедились, что стоит нормально, и пошли циркуляцию раскручивать. Сетевой первый, второй, и так далее, сколько требуется. И при включегии циркуляции ещё можно что-то где-то порвать, упомянутые пузыри, вышибает прокладки на коллекторах тока в путь.
И вот когда уже сеть циркулирует, и перепад установился расчетный, тогда запускать котлы пора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kochegar91
сообщение 12.4.2018, 22:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 340183



Цитата(Машинист @ 12.4.2018, 22:19) *
Прогревать сеть котлом при заполнении никакого смысла нет, она и порваться может, и косяки недоделки ремонтные где-то всплывут, это опять сливаться, смысл!???

Выходит, что даже при отрицательных температурах заполняем всегда холодной водой? просто в ПТЭТЭУ указано, что т-ра воды должна быть до 70 гр... Меня это несколько смутило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 13.4.2018, 10:38
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(kochegar91 @ 13.4.2018, 2:59) *
Выходит, что даже при отрицательных температурах заполняем всегда холодной водой? просто в ПТЭТЭУ указано, что т-ра воды должна быть до 70 гр... Меня это несколько смутило.

На практике при отрицательных температурах самая оптимальная температура заполнения 60-70 град.Обжечься очень сложно.Главное заполнять постепенно (на частично открытую задвижку примерно 1/5-1/3, если время много то лучше открыть и имеется обводная подпитка на сеть то через нее подавать с расходом равным рекомендуемым для спускника максимального диаметра на сети), главное чтобы вода не замерзла и трубопровод прогревался постепенно, лучше всего заполнять одновременно и подачу и обратку, с открытыми спускниками (контролировать по ним ход прогрева трубопровода, вода чуть теплая ждем пока дойдет трубопровод нагреется, вода становится горячей закрываем идем контролировать следующую и т.д) и с открытыми воздушниками (частично вначале если трасса от источника идет на понижение и к концу полностью, либо если на повышение то как закрыли спускник то параллельно закрывать воздушники, как заполнилась сеть обратно по ходу контрольно проверить спускники и воздушники, что замерзло отогреть и отколупать).
Где-то были рекомендации по заполнению трубопроводов в условиях отрицательных температур.
А так это та еще заморока зимой трассу запускать, тем более если источник тоже зимой запускается.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kochegar91
сообщение 13.4.2018, 19:50
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 340183



Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 13.4.2018, 10:38) *
На практике при отрицательных температурах самая оптимальная температура заполнения 60-70 град.Обжечься очень сложно.Главное заполнять постепенно (на частично открытую задвижку примерно 1/5-1/3, если время много то лучше открыть и имеется обводная подпитка на сеть то через нее подавать с расходом равным рекомендуемым для спускника максимального диаметра на сети), главное чтобы вода не замерзла и трубопровод прогревался постепенно, лучше всего заполнять одновременно и подачу и обратку, с открытыми спускниками (контролировать по ним ход прогрева трубопровода, вода чуть теплая ждем пока дойдет трубопровод нагреется, вода становится горячей закрываем идем контролировать следующую и т.д) и с открытыми воздушниками (частично вначале если трасса от источника идет на понижение и к концу полностью, либо если на повышение то как закрыли спускник то параллельно закрывать воздушники, как заполнилась сеть обратно по ходу контрольно проверить спускники и воздушники, что замерзло отогреть и отколупать).
Где-то были рекомендации по заполнению трубопроводов в условиях отрицательных температур.
А так это та еще заморока зимой трассу запускать, тем более если источник тоже зимой запускается.

Отлично, спасибо! Понимание приходит потихоньку. Скажите, а заполнение можно проводить про полностью открытой арматуре на подаче и обратке? дело в том, что часовой расход(подача) подпиточного насоса укладывается в нормативные значения по скорости наполнения теплосети, да еще и с хорошим запасом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 14.4.2018, 11:32
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(kochegar91 @ 13.4.2018, 23:50) *
Отлично, спасибо! Понимание приходит потихоньку. Скажите, а заполнение можно проводить про полностью открытой арматуре на подаче и обратке? дело в том, что часовой расход(подача) подпиточного насоса укладывается в нормативные значения по скорости наполнения теплосети, да еще и с хорошим запасом.

Нет.
1)Возможен гидроудар.
2)Возможно появление негативных напряжений(деформаций) вызванных резким нагревом трубопровода при низких(отрицательных температурах).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kochegar91
сообщение 14.4.2018, 20:55
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 340183



Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 14.4.2018, 11:32) *
Нет.
1)Возможен гидроудар.
2)Возможно появление негативных напряжений(деформаций) вызванных резким нагревом трубопровода при низких(отрицательных температурах).

Ок! Я Вас понял, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения