Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> двух ступенчатый ГВС и отопление по зонам, схемное решение
ssn
сообщение 13.4.2018, 11:19
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



просто вопрос. кто как делает.... независимое присоединение конечно же. говорю про первичный теплоноситель.

есть теплоснабжение в две зоны. есть ГВС двух ступенчатый в две зоны.
т.е. грубо получается, два обычных ИТП с двух ступенчатым ГВС соединены в единое целое (для первой зоны свой набор ТО, и для второй зоны тоже свой набор ТО)

как делать обвязку первых ступеней ГВС. получается есть две первых ступеней ГВС (для двух зон, каждая для своей).
и надо весь теплоноситель обратный прогонять через первые ступени ГВС.

И вот тут вопрос, кто как делает.
вариант 1. именно разделить схему как бы на оборудование по зонам. т.е. обратный теплоноситель от теплообменников первой зоны попадает в ТО ГВС первой ступени только первой зоны. так же для второй зоны. и далее уже они объединяются в одну линию и уходят в сети.
Если нужен клапан перепуска, для ТО ГВС первой ступени каждой зоны он получается отдельный.

вариант 2. объединять обратный теплоноситель от потребителей двух зон вместе, потом направить его в ТО ГВС первых ступеней обоих зон параллельно. если нужен клапан перепуска, то для двух первых ступеней ГВС он получается общий.

Оба варианта логичны. Мне больше нравится вариант 1. Но как сделать правильнее вопрос открытый.

Сообщение отредактировал ssn - 13.4.2018, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 13.4.2018, 12:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Вы бы лучше схемку нарисовали для наглядности.
Если правильно вас понял, то вариант 2, поскольку в первом случае куча лишних трубопроводов получается, т.к участок обратки приходится параллелить. Но если места много, то можно и первый.

Сообщение отредактировал keaton - 13.4.2018, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 13.4.2018, 12:48
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



нарисовал схемки.
понятно, что вокруг первых ступеней будет обводная линия. просто для понимания пока её нет.
с точки зрения труб я думаю схемы не сильно различаются. тут сама суть применения двух ступ. схемы вызывает вопросы.


Сообщение отредактировал ssn - 13.4.2018, 12:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 31,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  2.jpg ( 32,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 13.4.2018, 12:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Я бы второй вариант выбрал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 13.4.2018, 12:54
Сообщение #5


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а есть у кого то опыт общения с экспертизой по этому вопросу? как они считают?
в общем и целом.. набор оборудования в обоих случаях будет одинаковым.
разве что, для второго случая как считать первые ступени ГВС.... какую мощность системы отопления принимать в расчет в переходный период? Или делить общую мощность от систем обоих зон в процентном соотношении нагрузок ГВС.
в первом случае все понятно. у каждого ГВС своя система СО как источник теплоносителя )))

Сообщение отредактировал ssn - 13.4.2018, 12:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 13.4.2018, 13:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



1 Раз проходили , проект не совсем мой правда.
2 Делили по каждому потребителю первые ступени
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 13.4.2018, 14:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Когда первый ответ писал, не понял, что отопление тоже с двумя зонами.
Впрочем, всё равно думаю, что один из вариантов может получиться удобнее другого в плане обвязки в реальности, а не на принципиалке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 13.4.2018, 14:10
Сообщение #8


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(keaton @ 13.4.2018, 14:06) *
Впрочем, всё равно думаю, что один из вариантов может получиться удобнее другого в плане обвязки в реальности, а не на принципиалке.

не факт. все зависит от расстановки оборудования. оба варианта можно разместить с минимальными движениями по трубам.
да и в общем и целом, обе схемы имеют одну и ту же суть. и по сути, думаю и теплосъём по обоим схемам будет одинаковым по итогу.

ну суть в общем и целом понял. сейчас склоняюсь к варианту 1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 13.4.2018, 15:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Имхо первый вариант.
В моэке с подобным не был, стадия П была в мособл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 13.4.2018, 16:22
Сообщение #10


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



поразмышлял, подумал. все же будет вариант 2.
и поставщики теплообменников по умолчанию считают вариант 2. т.е. общую нагрузку отопления от двух зон складывают, а потом делят по зонам на ТО ГВС первой ступени в соотношении отношения их мощностей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 13.4.2018, 20:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Позволю себе дурацкий вопрос - а зачем 2 ступени на ГВС?

А так 1 вариант более адекватный и с точки зрения логики, и с точки зрения сварного
Главное байпас не забыть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 13.4.2018, 20:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
а зачем 2 ступени на ГВС?

сложный вопрос)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 14.4.2018, 11:38
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Амиго @ 14.4.2018, 0:30) *
сложный вопрос)))

Сложный вопрос.
Ответ простой.
Дорогое энерго-эффективное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 14.4.2018, 21:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 14.4.2018, 12:38) *
Сложный вопрос.
Ответ простой.
Дорогое энерго-эффективное решение.


А в чем его энергоэффективность???

То что в периоды пика потребления ГВС будем на 2-4 градуса ниже обратку в теплосеть пускать чем при одноступенчатой схеме или еще что-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 14.4.2018, 22:28
Сообщение #15


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(tolik-8422 @ 14.4.2018, 21:22) *
А в чем его энергоэффективность???

То что в периоды пика потребления ГВС будем на 2-4 градуса ниже обратку в теплосеть пускать чем при одноступенчатой схеме или еще что-то?


да. именно в этом. только думаю все же не на 2-4 градуса... а побольше.
ну и опять же, то что в периоды, близкие к зимнему расчетному практически вся нагрузка покрывается в первой ступени ГВС.
но. плюс от этого только сетям. потребителю от этих решений не тепло не холодно. только денег больше на кап затраты.

именно в этом случае, кстати, будет не тепловая сеть, а квартальная котельная. и конечно же двух ступ. схема вообще ни к чему. только объяснять это экспертизе чет я не готов. да и не понятно, как она на это посмотрит. есть СП и отношение нагрузок - выполняйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 14.4.2018, 23:52
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(tolik-8422 @ 13.4.2018, 21:24) *
Позволю себе дурацкий вопрос - а зачем 2 ступени на ГВС?

Дурацкий ответ: п. 3.14 СП 41-101-95.
Снижение расхода сетевой воды со всеми вытекающими.

Дурацкий вопрос №2 - а зачем две зоны на отопление? Высотка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 15.4.2018, 6:43
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(keaton @ 15.4.2018, 0:52) *

Дурацкий ответ: п. 3.14 СП 41-101-95.
Снижение расхода сетевой воды со всеми вытекающими.

Дурацкий вопрос №2 - а зачем две зоны на отопление? Высотка?


Формула там крайне интересная, да и рассматриваются кожухотрубные ТО, в 93-94 про пластинчатые еще особо не знали...

И все таки логику не могу понять, если нагрузка ГВС менее 20% или более 100% от нагрузки отопления - ставим одну ступень....
От 20 до 100% - две ступени...

Цитата(ssn)

только объяснять это экспертизе чет я не готов. да и не понятно, как она на это посмотрит


если приложить расчет ТО и темп. график котельной, где будет хороший запас по Т обратки, мне кажется этого будет достаточно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.4.2018, 9:14
Сообщение #18


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



кажется. все дело в этом слове. мне тоже кажется. но, как поведёт себя эксперт угадать сложно.

две зоны. вообще, мне две зоны дали по заданию. хотя здание всего 22 этажа. я сказал, что можно в общем то и одной зоной решить (на мой взгляд), но видимо так сделано в разделах ОВ и ВК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 16.4.2018, 12:07
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(tolik-8422 @ 15.4.2018, 1:22) *
А в чем его энергоэффективность???

То что в периоды пика потребления ГВС будем на 2-4 градуса ниже обратку в теплосеть пускать чем при одноступенчатой схеме или еще что-то?

Примерно даже произведите подсчет
1)какие нагрузки и расходы в пики ГВС у МКД.
2)Количество топлива необходимое на дополнительный нагрев теплоносителя на эти 2-4 градусов.
3)Умножьте стоимость топлива на количество и на год и ... задумайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.4.2018, 12:45
Сообщение #20


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Такая арифметика работает только с крупными ТЭЦ. А если говорить про квартальные котельные, то уже не так все однозначно.
Ронять обратную воду очень низко позволяют далеко не все котлы, т.е. как бы не снимал тепло потребитель, в котельной это нивелируется разбавлением.
И остаётся только понятная "прибыль" от уменьшения мощности сетевых насосов. Покроет она стоимость первой ступени ГВС? думаю нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 16.4.2018, 15:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 16.4.2018, 13:07) *
Примерно даже произведите подсчет
1)какие нагрузки и расходы в пики ГВС у МКД.
2)Количество топлива необходимое на дополнительный нагрев теплоносителя на эти 2-4 градусов.
3)Умножьте стоимость топлива на количество и на год и ... задумайтесь.


а почему будет дополнительный нагрев теплоносителя??? Вроде как 70 и хватит, а если придет не 42 а 39,5 это так сильно повлияет на расход топлива?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 16.4.2018, 18:59
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(tolik-8422 @ 16.4.2018, 19:30) *
а почему будет дополнительный нагрев теплоносителя??? Вроде как 70 и хватит, а если придет не 42 а 39,5 это так сильно повлияет на расход топлива?

Естественно.Сильно не сильно понятие относительное, и важно только для ТСО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fmdeni88
сообщение 10.7.2018, 20:07
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.5.2017
Пользователь №: 320674



Цитата(keaton @ 14.4.2018, 23:52) *

Дурацкий ответ: п. 3.14 СП 41-101-95.
Снижение расхода сетевой воды со всеми вытекающими.

Дурацкий вопрос №2 - а зачем две зоны на отопление? Высотка?


Отвечаю на вопрос №2
Система ГВС здания разбивается на 2 зоны потому, что гарантированное давление в трубопроводе ХВС (он же В1) на вводе в ИТП здания меньше требуемого давления, которое требуется чтобы доставить воду потребителю на самый верхний этаж. По этому вычисляют высоту первой (нижней) зоны, т.е. ту высоту, на которую будет обеспечиваться доставка воды потребителю за счет гарантированного давления в трубопроводе ХВС без использования повысительных насосных установок. Затем вычисляют высоту второй (верхней зоны).
После того как холодная вода из трубопровода ХВС проходит через водоподогреватели I и II ступени, она поступает в систему ГВС, где ее также необходимо доставлять до потребителя на самый верхний этаж. Поэтому система ГВС также разбивается на несколько зон как и система ХВС, на нижнюю зону, куда вода будет поступать за счет гарантированного давления в системе ХВС, и соответственно на верхнюю, куда для доставки воды потребителю без использования повысительных насосов не обойтись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fmdeni88
сообщение 11.7.2018, 18:39
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.5.2017
Пользователь №: 320674



забыл дописать, что отопление делится на зоны по такому же принципу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения