> ЕК 270 + Multi Protocol Master Opc Serv Er, настройка связи
All_Ex81
сообщение 14.6.2018, 8:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Здравствуйте.
Никто не сталкивался с настройкой ОРС + ЕК270 ?
Приборы подключены через Moxa Nport 5850, порты на моксе настроены как TCP Server Mode (пробовал Real Com, не помогает).
Подключено 2 шлейфа по 9 приборов на шлейф.
Подключение ЕК-270 напрямую на интерфейс RS-485 (интерфейс запитан через БПЭК)
Скорости портов на моксе и ЕК-270 настроены одинаково.
Настройки ЕК-270:
2:708(9600)
2:709(9600)
2:707(2)
1:1FB(1)
2:704(1)
2:705(5)
Суть проблемы:
Обмен с приборами появляется спонтанно, что через ОРС что через СОДЭК, причем данные может увидеть со всех приборов (т.е. физическое подключение в порядке)
Может в ЕК есть еще какието хитрые настройки? (временные интервалы выставлены по инструкции).
Причем ОРС показывает тип прибора, но данные не показывает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 14.6.2018, 8:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



В Мультипротоколе пакеты посмотрите, если есть такая возможность. Или в Wireshark. Увеличьте межсимвольный интервал до 50-100мсек, время ответа до 2 сек, повторы до 3-6 раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 14.6.2018, 8:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Цитата(kosmos440o @ 14.6.2018, 9:34) *
В Мультипротоколе пакеты посмотрите, если есть такая возможность. Или в Wireshark. Увеличьте межсимвольный интервал до 50-100мсек, время ответа до 2 сек, повторы до 3-6 раз.

увеличил, не помогло, вот лог с прибора у которого видит только тип:
14-06-2018 10:40:05.760 EK270::ek270:(COM10) Tx: [0010] 01 42 30 03 71 01 42 30 03 71
14-06-2018 10:40:05.760 EK270::ek270:(COM10) Tx: [0010] 01 42 30 03 71 01 42 30 03 71
14-06-2018 10:40:02.750 EK270::ek270:(COM10) Tx: [0010] 01 42 30 03 71 01 42 30 03 71
14-06-2018 10:40:02.750 EK270::ek270:(COM10) Rx: [0001] FF
14-06-2018 10:40:02.656 EK270::ek270:(COM10) Tx: [0023] 01 57 31 02 34 3A 31 37 31 2E 30 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 03 41
14-06-2018 10:40:00.644 EK270::ek270:(COM10) Tx: [0023] 01 57 31 02 34 3A 31 37 31 2E 30 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 03 41
14-06-2018 10:39:58.631 EK270::ek270:(COM10) Tx: [0023] 01 57 31 02 34 3A 31 37 31 2E 30 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 03 41
14-06-2018 10:39:56.619 EK270::ek270:(COM10) Tx: [0023] 01 57 31 02 34 3A 31 37 31 2E 30 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 03 41
14-06-2018 10:39:56.619 EK270::ek270:(COM10) Rx: [0009] 00 54 12 55 45 54 55 8A FE
14-06-2018 10:39:55.839 EK270::ek270:(COM10) Tx: [0006] 06 30 36 31 0D 0A
14-06-2018 10:39:55.839 EK270::ek270:(COM10) Rx: [0012] 2F 45 6C 73 36 45 4B 32 37 30 0D 0A
14-06-2018 10:39:55.686 EK270::ek270:(COM10) Tx: [0066] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 3F 31 21 0D 0A
14-06-2018 10:39:28.309 EK270::ek270:(COM10) Tx: [0010] 01 42 30 03 71 01 42 30 03 71
14-06-2018 10:39:28.309 EK270::ek270:(COM10) Tx: [0010] 01 42 30 03 71 01 42 30 03 71
14-06-2018 10:39:25.309 EK270::ek270:(COM10) Tx: [0010] 01 42 30 03 71 01 42 30 03 71
14-06-2018 10:39:25.309 EK270::ek270:(COM10) Rx: [0001] 6E
14-06-2018 10:39:25.173 EK270::ek270:(COM10) Tx: [0066] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 3F 31 21 0D 0A
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 14.6.2018, 13:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Из инструкции
Внимание! Перед подключением внешнего устройства временно включить БПЭК-
02/М проверить напряжение между “общим” проводом корректора и “общим” проводом внешнего устройства.
 В случае присутствия разности потенциалов – проложить линию выравнивания потенциала между корректором и БПЭК-02/М.
 Подключение производить при отсутствии разности потенциалов “общими” цепями корректора и внешнего устройства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 14.6.2018, 13:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Из инструкции
Внимание! Перед подключением внешнего устройства временно включить БПЭК-
02/М проверить напряжение между “общим” проводом корректора и “общим” проводом внешнего устройства.
 В случае присутствия разности потенциалов – проложить линию выравнивания потенциала между корректором и БПЭК-02/М.
 Подключение производить при отсутствии разности потенциалов “общими” цепями корректора и внешнего устройства.

Внимание! Перед подключением контроллера и конвертера ADAM 4520 проверить
напряжение между “общим” проводом контроллера и конвертера ADAM 4520.
 В случае присутствия разности потенциалов – проложить линию выравнивания потенциала. При наличии большой разности потенциалов, для устранения больших
токов, подключение производить через резисторы 10 ом к каждому из устройств.
 Подключение кабеля производить при отсутствии разности потенциалов.
 При подключении контроллера и конвертера ADAM 4520, монтаж производить экранированным кабелем с сечением жил не менее 0,35 мм2 в соответствии с рекомендациями пункта «Использование кабеля» настоящего документа.
 Экран кабеля заземлить с одной из сторон.
Это сделали?
Моха сама по себе геморройная вещь, другие, попроще, преобразователи есть?
И я смотрю, в инструкции чуваки путают RS-485 и RS-422. От таких можно ждать чего угодно.

Там должен быть чистый Модбас, но здесь я его не вижу. или Мультипротокол сходит с ума от плохой связи. У данной группы продуктов такое бывает. У меня в одном случае помог болидовский преобразователь С2000-USB, другие не пробивали линию. Также возможно TCP пакеты бьются по дороге. Может быть, стоит начать с нуля, подключиться ноудбуком с помощью USB-RS485?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 14.6.2018, 16:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Цитата(kosmos440o @ 14.6.2018, 14:48) *
Из инструкции
Внимание! Перед подключением внешнего устройства временно включить БПЭК-
02/М проверить напряжение между “общим” проводом корректора и “общим” проводом внешнего устройства.
 В случае присутствия разности потенциалов – проложить линию выравнивания потенциала между корректором и БПЭК-02/М.
 Подключение производить при отсутствии разности потенциалов “общими” цепями корректора и внешнего устройства.

Внимание! Перед подключением контроллера и конвертера ADAM 4520 проверить
напряжение между “общим” проводом контроллера и конвертера ADAM 4520.
 В случае присутствия разности потенциалов – проложить линию выравнивания потенциала. При наличии большой разности потенциалов, для устранения больших
токов, подключение производить через резисторы 10 ом к каждому из устройств.
 Подключение кабеля производить при отсутствии разности потенциалов.
 При подключении контроллера и конвертера ADAM 4520, монтаж производить экранированным кабелем с сечением жил не менее 0,35 мм2 в соответствии с рекомендациями пункта «Использование кабеля» настоящего документа.
 Экран кабеля заземлить с одной из сторон.
Это сделали?
Моха сама по себе геморройная вещь, другие, попроще, преобразователи есть?
И я смотрю, в инструкции чуваки путают RS-485 и RS-422. От таких можно ждать чего угодно.


все рекомендации по подключению были выполнены, связь более менее идет только по одному шлейфу, второй живет своей жизнью



Цитата(kosmos440o @ 14.6.2018, 14:48) *
Там должен быть чистый Модбас, но здесь я его не вижу. или Мультипротокол сходит с ума от плохой связи. У данной группы продуктов такое бывает. У меня в одном случае помог болидовский преобразователь С2000-USB, другие не пробивали линию. Также возможно TCP пакеты бьются по дороге. Может быть, стоит начать с нуля, подключиться ноудбуком с помощью USB-RS485?


с удовольствием бы сделал, но объект удаленный.
мультипротокол глючный - месяц инсату доказывал - в конечном итоге согласислись что у них глюк в реинициализации узла и исправили его, после исправления появились новые косяки.

По этой причине и ищу хоть какието идеи как можно попробовать исправить без выезда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 14.6.2018, 16:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Ну пока попробуйте wireshark'ом ТСР-пакеты посмотреть. Может, что и нароете. Если объект удалённый, не может быть, чтобы с местного и с вашего компа одновременно опрашивалось?
И Модбас TCP идёт с нумерацией пакетов, может быть у вас over TCP?
Ещё бывает банальная нехватка оперативной памяти на компе и другие неисправности ПК.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 14.6.2018, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 14.6.2018, 17:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Цитата(kosmos440o @ 14.6.2018, 17:28) *
Ну пока попробуйте wireshark'ом ТСР-пакеты посмотреть. Может, что и нароете. Если объект удалённый, не может быть, чтобы с местного и с вашего компа одновременно опрашивалось?
И Модбас TCP идёт с нумерацией пакетов, может быть у вас over TCP?
Ещё бывает банальная нехватка оперативной памяти на компе и другие неисправности ПК.


связь с ЕК270 идет по протоколу МЭК61107.
одновременно не может т.к. я по удаленке на сервере сбора сижу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения