Добрый день, уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста опытом проектирования:

восьмиэтажное офисное здание площадь каждого этажа 940 м2 (20х47 м). требуется запроектировать вентиляцию и кондиционипрование.
Архитектор "Выгоняет меня на кровлю". Меня смущает этажность. Можно ли на кровле поставить вентмашину (с рекуператором), которая обеспечит на первом этаже необходимое давление воздуха? (по аналогам я определила, что можно, но при этом давление доходит до 1500 Па)
Другими словами, сколько максимально этажей вниз сможет реально продавить вентустановка (по притоку и по вытяжке) ?

Заранее благодарю за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.7.2017, 18:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Анна Шам @ 25.7.2017, 16:27) *
восьмиэтажное офисное здание площадь каждого этажа 940 м2 (20х47 м). требуется запроектировать вентиляцию и кондиционипрование.
при этом давление доходит до 1500 Па)

Крупно ошиблись в расчёте потерь. Вертикальная шахта длиной до 30 м где-то не более 50 Па. Этажа - 200-250 Па. В крышной камере забор и выброс воздуха не более 30 Па. Итого 50 + 250 + 30 = 330 Па
А Вы может этажи складывали? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.7.2017, 18:51
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Похоже на то. Просуммированы сопротивления всех ответвлений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анна Шам
сообщение 26.7.2017, 10:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.7.2013
Пользователь №: 198556



Благодарю, СПАСИБО за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 10:22