Никогда не пользовался их продукцией и тут случайно наткнулся на несколько интересных вещей. Цены демократичные. Кто что скажит ? Мне например иногда нужны лампочки на дин-рейку, цены АББ не устраивают, а вот у этих ребят есть такое
Что можно сказать про "EKF" - это тот-же "IEK" только вид сбоку... качество чуть-чуть лучше чем у "IEK". Имеет место быть, также как ВАЗ-ы среди прочих автомобилей... да, не особо красивые/надёжные/долговечные; зато дешёвые и как-то работают за вменяемые деньги
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.10.2017
Пользователь №: 329153
Подвела автоматика EKF :-( Никогда ранее не связывались с бюджетными производителями, но заказчик пожалел денег и сам купил. В итоге один диф из трёх отключился при выключенной нагрузке. Думали по утечке, ан нет! Клавиша не хотела возвращаться и при откинутой линии. Сняли с щита, картина прежняя - клавишу вернуть в состояние вкл. больше не получилось. Заменили на АВВ. Полёт нормальный. Хотя в щите один диф АВВ, а по бокам два EFK смотрятся дико :-)
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.12.2010
Пользователь №: 84066
Хотелось бы написать про влагозащищенный щиток компании EKF. Щиток ЩРН-ПГ-5 IP65. Глубина щитка не позволяет нормально функционировать в нем мотор-автомату производства того же EKF. При закрытии крышки, мотор автомат отщелкивается, т.к. глубина щитка маленькая. https://www.youtube.com/watch?v=jGxWNL34fPA
Сообщение отредактировал Makhmud - 12.3.2021, 11:28
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.12.2010
Пользователь №: 84066
Цитата(yozik @ 12.3.2021, 18:01)
вот народ пошел уже свою глупость на общее обозрение выставляют Такой пафосный комментарий под видео
Вы бы еще зимой в шортах на улицу вышли и жаловались, что шорты не греют.
Щиты распределительные пластиковые ЩРн-ПГ предназначены для ..... установка различного модульного оборудования.
мотор-автомат производства того же EKF не является модульным оборудованием.
Считать глупым незнакомого человека очень недальновидно с вашей стороны. Если отбросить демагогию и ваш искрометный юмор про зимние шорты, резиновую бабу и борщ что сказать то хотели в своих сообщениях здесь и на youtube? Что продукция компании EKF отличная, в том числе их пластиковые боксы? Как видим, это не так. 20 лет устанавливаю мотор-автоматы типа GV2 в пластиковые боксы различных производителей и никогда не возникало проблем с закрыванием крышки, как с EKF. Насчет того, являются ли мотор-атоматы типа GV2 модульными. Может стоит лучше изучить матчасть? А не плясать от того, в какой раздел каталога их помещают производители? Так или иначе проблему с боксами ЩРН-ПГ я обозначил, может будет кому полезно.
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
Всё время в шкафы ставили вентиляторы DKS, а тут решили сэкономить, купили EKF. Тут же возникла проблема с установкой - защёлки рассчитаны не на металл, а на фольгу. Даже на миллиметровую сталь его не поставишь. Но на этот случай они предусмотрели 8! отверстий под винты. Попытка сэкономить и поставить на 4 не прокатила - 4 винта выгибают вентилятор, как лист бумаги.
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Makhmud @ 15.3.2021, 6:57)
что сказать то хотели в своих сообщениях здесь и на youtube? Что продукция компании EKF отличная, в том числе их пластиковые боксы?
То что изделия надо использовать по назначению. А если используешь не по назначению, то сам за все и отвечаешь. Ну не я первый начал Это же ваше
Цитата
Откуда растут руки у проектировщиков, которые рассчитывали глубину щитка?
Цитата(Makhmud @ 15.3.2021, 6:57)
Как видим, это не так. 20 лет устанавливаю мотор-автоматы типа GV2 в пластиковые боксы различных производителей и никогда не возникало проблем с закрыванием крышки, как с EKF.
1. У вас на видео не GV2, а Автомат пуска двигателя АПД тот который Автомат пуска двигателя GV2P выглядит по другому. Ну вот зачем врать.
Цитата(Makhmud @ 15.3.2021, 6:57)
Насчет того, являются ли мотор-атоматы типа GV2 модульными. Может стоит лучше изучить матчасть? А не плясать от того, в какой раздел каталога их помещают производители?
Что? Что вы за свои решения не отвечаете и виноват кто угодно только не Вы? Вы использовали изделие не по назначению. Это единственный разумный вывод из вашего видео. Но он прозвучал не от вас, а от меня.
ПС У всех производителей никогда автоматы защиты двигателя не являлись модульным устройством. Есть специальные модульные автоматы как на картинке
ПС вот с этим например не поспоришь
Цитата(Kotlovoy @ 15.3.2021, 7:19)
а тут решили сэкономить, купили EKF. Тут же возникла проблема с установкой.... 4 винта выгибают вентилятор, как лист бумаги.
Что? Что вы за свои решения не отвечаете и виноват кто угодно только не Вы? Вы использовали изделие не по назначению. Это единственный разумный вывод из вашего видео. Но он прозвучал не от вас, а от меня.
ПС У всех производителей никогда автоматы защиты двигателя не являлись модульным устройством. Есть специальные модульные автоматы как на картинке
ПС вот с этим например не поспоришь
yozik 1. Читайте более внимательно. Написано "20 лет устанавливаю мотор-автоматы типа GV2 в пластиковые боксы различных производителей". Здесь есть слово EKF? Мотор-автомат типа GV2 так-то создан компанией Telemecanique (ныне SE) и у многих производителей есть его аналоги. Вот многие из этих автоматов (Telemecanique, SE, CNC, Dekraft и др.) использовал в различных пылевлагозащищенных распределительных пластиковых щитах. Андестенд?
2, Вот вам паспорт на модульный автомат EKF ВА-47-63, найдите там слово модульный: https://ekfgroup.com/uploads/products/22035...5C9074CB11B.pdf Уважаемый, вы наверное, запутались в таких понятиях, как стандартное модульное оборудование (классические автоматы, дифавтоматы, УЗО на 1,2,3,4,6 мод) и нестандартное модульное оборудование (всякие допконтакты, лампы, звонки, розетки, счетчики, таймеры и др., которые могут быть кратны 0.5 мод)? Мотор-автоматы типа GV2 являются нестандартным модульным оборудованием, имеющим размеры (ширина 2.5 мод, глубина 64 мм, посадка на DIN-рейку 35 мм) и, кроме установки в промышленные щитки и боксы, унифицированы также для установки в бытовые. Повторюсь, что подобные мотор-автоматы всегда нормально монтировались в щитки различных производителей. Проблема возникла лишь с EKF ЩРН-ПГ.
3. Решение не мое - было требование руководства максимально удешевить пульт, используя продукцию на местном рынке. В каталоге EKF в разделе щитов написано "Возможна установка различного модульного оборудования." Различного. Модульного.
4.
Цитата
ПС У всех производителей никогда автоматы защиты двигателя не являлись модульным устройством.
Вы можете подтвердить свои слова каким-нибудь нормативным актом, в котором есть четкое физическое определение модульному устройству и перечень таких устройств?
5. Указанный вами мюллеровский z-MS является лишь автоматическим выключателем с регулируемой уставкой расцепителя. Трехполюсные z-MS не защищают от обрыва и ассиметрии фаз и прочих ништяков, как это делают мотор-автоматы.
6. Вчера представители компании EKF связались со мной (клиентоориентированность радует), запросили артикулы и сказали, что уточнят. Подождем их вердикт.
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Makhmud @ 16.3.2021, 8:32)
Уважаемый, вы наверное, запутались в таких понятиях, как стандартное модульное оборудование (классические автоматы, дифавтоматы, УЗО на 1,2,3,4,6 мод) и нестандартное модульное оборудование (всякие допконтакты, лампы, звонки, розетки, счетчики, таймеры и др., которые могут быть кратны 0.5 мод)?
1. ГОСТ Р МЭК 60917-1-2011 Модульный принцип построения базовых несущих конструкций для электронного оборудования. определения.
Цитата
3.11 модуль (module): Трехмерная конструкция, где все стороны представляют собой целые кратные числа шага. Ее можно также использовать в двумерной сетке.
Для тех кто плохо учился в школе трехмерная это не только ширина, но и высота, и глубина. Идем дальше. Название DIN рейка приобрела от стандарта которому соответствует DIN 43880 Приборы электрические встроенные. Габаритные и соответствующие им монтажные размеры Если вы его посмотрите там есть картинка с габаритами стандартного модуля.
Цитата(Makhmud @ 16.3.2021, 8:32)
Вы можете подтвердить свои слова каким-нибудь нормативным актом, в котором есть четкое физическое определение модульному устройству и перечень таких устройств?
Я могу. А вы их даже не знаете. Да, да ГОСТы и другие стандарты.
Цитата(Makhmud @ 16.3.2021, 8:32)
5. Указанный вами мюллеровский z-MS является лишь автоматическим выключателем с регулируемой уставкой расцепителя. Трехполюсные z-MS не защищают от обрыва и ассиметрии фаз и прочих ништяков, как это делают мотор-автоматы.
1. Указаный мной Eaton овский автомат является автоматом защиты двигателя по назначению. И соответствует стандартам на такие устройства. Что и сообщил производитель в документах. 2. Половина автоматов защиты двигателя от разных производителей тоже
Цитата
не защищают от обрыва и ассиметрии фаз и прочих ништяков
При этом как ни странно это не мешает им являтся автоматами защиты двигателя
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.12.2010
Пользователь №: 84066
Цитата(yozik @ 16.3.2021, 15:44)
1. ГОСТ Р МЭК 60917-1-2011 Модульный принцип построения базовых несущих конструкций для электронного оборудования. определения.
Для тех кто плохо учился в школе трехмерная это не только ширина, но и высота, и глубина. Идем дальше. Название DIN рейка приобрела от стандарта которому соответствует DIN 43880 Приборы электрические встроенные. Габаритные и соответствующие им монтажные размеры Если вы его посмотрите там есть картинка с габаритами стандартного модуля.
Я могу. А вы их даже не знаете. Да, да ГОСТы и другие стандарты.
1. Указаный мной Eaton овский автомат является автоматом защиты двигателя по назначению. И соответствует стандартам на такие устройства. Что и сообщил производитель в документах. 2. Половина автоматов защиты двигателя от разных производителей тоже
При этом как ни странно это не мешает им являтся автоматами защиты двигателя
Знакомый ГОСТ Р МЭК 60917, сталкивался. Однако он предназначен для электронного оборудования. Область, конечно, близкая. Но у нас речь идет о распределительных щитах для электроэнергии. Считаю отсылку к этому ГОСТу некорректной.
Переходим к DIN 43880. В нем есть типоразмеры (приведу для 1-3) для корпусов электроприборов. Монтажная ширина a=18*n, где n=0.5, 1.0, 1.5, 2.0 и т.д. Монтажная глубина, т.е. расстояние от лицевой плоскости DIN-рейки до края рукоятки управления в промежуточном положении (максимальная) 55, 70 и 92,5 мм.
Рассмотрим автоматические выключатели, заявляемые производителями, как модульные: SH201 - монтажная глубина 67 мм (ABB). PL6 C16/1 - монтажная глубина 70 мм (EATON). ВА 47-29 - монтажная глубина 70 мм (IEK). RX3 419666 - монтажная глубина 71 мм (Legrand). ВА 47-63 - монтажная глубина 72 мм (EKF). ВА 47-100 - монтажная глубина 73 мм (EKF). ВА 47-100 - монтажная глубина 75 мм (IEK). CDB2-125 - монтажная глубина 75 мм (DELIXI).
Как видим, монтажная глубина у некоторых моделей превышает максимальную на величину 1-5 мм. Какой у них типоразмер? Получается, не 2-й, а 3-й?
У сабжевого печального щитка ЩРН-ПГ паспорта нет. Указания максимального тока нет. Указания типоразмеров модульного оборудования, которое допускается устанавливать в щиток нет. Получается, перед монтажом нужно штангенциркулем измерять глубину щитка и монтажную глубину аппаратуры, чтобы, не дай бог, рукоятка какого-нибудь мощного автомата не заклинила об закрытую дверцу?
Вот пришел ответ от EKF:
Цитата
устройство АПД-32 по общепринятой классификации не относится к модульному оборудованию. Высота утсройства (от посадки на дин-рейку до рычага-выключателя) примерно на 5мм больше, чем у стандартного модульного автомата. И данные щиты не рассчитаны на их установку.
При сборке универсальных щитов или щитов с монтажной панелью, я конечно же учитываю требования к размещению приборов. Думал, что все приличные распределительные пластиковые боксы унифицированы по глубине для основных распространенных автоматов.