ККБ и испаритель, мощность, нужен совет |
|
|
|
30.5.2016, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904
|
описание системы: есть ККБ производительностью 16кВт на 410 фреоне есть испаритель канальный на 12кВт расход воздуха через испаритель около 2000м3/ч что соответствует производительности испарителя нормируемой паспортной ТРВ стандартный (для ККБ диапазон от 12 до 18кВт) поставляется в месте с ККБ
вопрос как будет работать система и будет вообще работать? так как испаритель меньше мощности чем ККБ аж на 30% слишним
Сообщение отредактировал vovganmgk - 30.5.2016, 11:05
|
|
|
|
|
30.5.2016, 13:55
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
не будет. нужен перепуск горячего.
|
|
|
|
|
30.5.2016, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904
|
Цитата(LordN @ 30.5.2016, 17:55) не будет. нужен перепуск горячего. что есть перепуск? газообратная фаза куда она должна перепускаться?
Сообщение отредактировал vovganmgk - 30.5.2016, 14:54
|
|
|
|
|
30.5.2016, 14:58
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Цитата(vovganmgk @ 30.5.2016, 15:53) что есть перепуск? газообратная фаза куда она должна перепускаться? это есть шутка. достаточно правильно настроить перегрев.
|
|
|
|
|
30.5.2016, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904
|
Цитата(Ludvig @ 30.5.2016, 18:58) это есть шутка. достаточно правильно настроить перегрев. шутка шутке рознь, перегрев настраиваться руками? кручением ТРВ, заправкой фреона до необходимых давлений, и замерами температура на трубках испарителя (жидкости и газа) ???
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
30.5.2016, 15:19
|
Guest Forum
|
В приточной установке все намного печальнее, Лорд прав.
|
|
|
|
|
30.5.2016, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904
|
все печально я и сам от части понимаю, но делать что то надо с этим, вот и спрашиваю совет изменит ли ситуацию замена ККБ на 14кВт, разница с мощностью испарителя составит тогда 13 с копейками %, дальше идет уже ККБ менее производительная в 10кВт меньше чем испаритель ном мощностью 12кВт. Или можно все таки при помощи каких то манипуляций запустить в нормальном режиме ККБ 16кВт на испарителе в 12кВт ??? при постоянном расходе воздуха через испаритель
Сообщение отредактировал vovganmgk - 30.5.2016, 15:37
|
|
|
|
|
30.5.2016, 15:55
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
чем ниже Т.улицы, тем выше Р.холода и тем ниже Р.испарителя для какой-то Т.улица и больше можно создать Р.холода <= Р.испарителя и только для неё. для любой другой, ниже, соотношение поменяется наоборот. если не хотите ограничивать работу холода при Т ниже Т.крит и если не хотите менять компрессора за свой счет - см.выше. гопстоп на прямотоке это еще тот геммор. https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome...w=1&start=0если хорошо покопаться, то можно много интересного найти
|
|
|
|
|
30.5.2016, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904
|
Цитата(LordN @ 30.5.2016, 19:55) чем ниже Т.улицы, тем выше Р.холода и тем ниже Р.испарителя для какой-то Т.улица и больше можно создать Р.холода <= Р.испарителя и только для неё. для любой другой, ниже, соотношение поменяется наоборот. если не хотите ограничивать работу холода при Т ниже Т.крит и если не хотите менять компрессора за свой счет - см.выше. гопстоп на прямотоке это еще тот геммор. https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome...w=1&start=0если хорошо покопаться, то можно много интересного найти эт все понятно, за гугл спасибо, покапался, но ответа на мой вопрос с переразмером ККБ не нашел, везде переразмер испарителя, переразмер ККБ дикая редкость, зачем переплачивать бабло как говориться, киловаты то дороги p.s. забыл написать ккб с рисивером вроде как что такое горячий перепуск нашел спасибо, этого не знал весь познавательно и просто
|
|
|
|
|
30.5.2016, 17:00
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
вы не поняли. переразмер ккб - это главная беда любого прямотока. я же говорю, переразмер ккб - это функция наружной температуры. чем она ниже, тем он больше. и наоборот для испарителя.
|
|
|
|
|
24.5.2020, 7:35
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.3.2017
Пользователь №: 318520
|
По теме топика. Прошу совета по вопросу ПУ и ККБ:
-Исходные данные: Помещение ~ 80 м2 Приточку поставят на 1300 м3 ККБ есть в наличии минимум на 7 кВт
Холодопроизвордительность теплообменника приточки (испаритель): явная = 4,5 кВт полная = 6,4 кВт
Регион Алмата (+30 летом долгое время будет, и влажность высокая всегда)
В помещении 4 фанкойла, 2 кондиционера (36000 BTU вместе).
-Два вопроса:
1) Будет работать ККБ нормально (без аварий по давлению)?
2) Вопрос по автоматике: Заказчик желает, что бы приточный и вытяжные вентиляторы через частотники регулировались только от показания СО2 (по датчику в помещении). Какая адекватная должна быть логика работы ККБ (по гистерезису в несколько градусов, или по закону регулирования ПИД и др)?
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
24.5.2020, 8:48
|
Guest Forum
|
А какой ккб инвертор или on/off ?
|
|
|
|
|
24.5.2020, 12:01
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
|
Цитата(Runner B @ 24.5.2020, 8:48) А какой ккб инвертор или on/off ? Даже если инвертор. Надо обратить внимание на диапазон работы. У японцев встречал регулировку от 50 до 100 процентов от номинальной холодопроизводительность.
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
24.5.2020, 12:07
|
Guest Forum
|
ККБ On/off с регулированием оборотов вентилятора будет катастрофа, с инвертором катастрофа поменьше. Работать будет с миничиллером.
|
|
|
|
|
24.5.2020, 12:11
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(Ludvig @ 30.5.2016, 18:58) это есть шутка. достаточно правильно настроить перегрев. перегрев можно настроить только в одном случае - когда есть джоули чтобы греть. а когда джоулей нет, то показавшееся шуткой превращается в единственную истину.
|
|
|
|
|
24.5.2020, 15:21
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.3.2017
Пользователь №: 318520
|
Цитата(Runner B @ 24.5.2020, 12:07) ККБ On/off с регулированием оборотов вентилятора будет катастрофа, с инвертором катастрофа поменьше. Работать будет с миничиллером. On/off. Катастрофа будет из-за ошибок по давлению или из-за слишком частых вкл/выкл ? Меньшей мощности нет в наличии. Возможно ли заменить ККБ на наружний блок 18ого сплита?
Сообщение отредактировал mafckz - 24.5.2020, 15:32
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
24.5.2020, 16:32
|
Guest Forum
|
Будет обмерзать на низких оборотах вентилятора. Конструкция неработоспособна.
Сообщение отредактировал Runner B - 24.5.2020, 16:34
|
|
|
|
|
16.7.2020, 21:54
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.8.2016
Пользователь №: 303416
|
Цитата(Runner B @ 24.5.2020, 16:32) Будет обмерзать на низких оборотах вентилятора. Конструкция неработоспособна. Добрый день , вы бы не могли поподробнее описать эту ситуацию. У нас приточка на 1500 м3 и ккб на 10 кВт 410 фреон ONN/OFF Не получается настроить ТРВ. На высоких оборотах все более менее нормально ,на низких обмерзает испаритель.
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
16.7.2020, 21:58
|
Guest Forum
|
А и не настроите. Только на расчетном расходе воздуха.
|
|
|
|
|
16.7.2020, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
За 4 пост. Удушите кипение в минус при этом производительность ККБ упадет, а испарителя вырастет, найдите баланс. Правда долгим он не будет, Лев уже писал почему. Гопстоп на приточках это ужос и мрак.
Сообщение отредактировал v-david - 16.7.2020, 23:13
|
|
|
|
|
17.7.2020, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539
|
Цитата(Рафаэль Звягин @ 16.7.2020, 21:54) Добрый день , вы бы не могли поподробнее описать эту ситуацию. У нас приточка на 1500 м3 и ккб на 10 кВт 410 фреон ONN/OFF Не получается настроить ТРВ. На высоких оборотах все более менее нормально ,на низких обмерзает испаритель. это лечится. Поставьте датчик перепада давления на испаритель. Пусть при обмерзании отключается компрессор. Обмерзло, в процессе оттайки воздух охлаждается и все работает.
|
|
|
|
|
17.7.2020, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928
|
Издевательство над компрессором OnOff. Если и делать, то инверторный компрессор, электронное ТРВ и толковая автоматика на приточке (работа вентиляторов по уставке перепада температуры хотя бы, чтобы работало более-менее). Но это будет стоить хороших денех и еще спец по наладке должен быть толковый. И то есть ограничение у инвертора по мин холодопроизводительности. Чтобы просто выгоняло СО2, ставьте просто приточку с подогревом, если еще зимой будет работать. А температуру в помещении убирайте доводчиками (кондиционерами, фанкойлами, сухим льдом и т.д.). Будет просто, дешево и эффективно. Если с финансированием все хорошо, то чиллер, теплообменник. И будет всем счастье...
Сообщение отредактировал Volander - 17.7.2020, 12:22
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
17.7.2020, 12:41
|
Guest Forum
|
В принципе существует перепуск горячего газа. В сети встречал готовые конструкции для ккб.
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
17.7.2020, 13:17
|
Guest Forum
|
Всяко попроще будет, чем инверторы, эрв, чиллеры, фанкойлы, специалисты по наладке. К тому же не всегда автоматчик участвует в проектировании технологии, что есть , то есть.
Сообщение отредактировал Runner B - 17.7.2020, 13:20
|
|
|
|
|
17.7.2020, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
С перепуском не так все просто, хотя я знаю уважаемых людей активно его использующих, да пошлет им Господь удачу! У меня же отрицательный опыт работы с этими схемами. Если немного отвлечься на теорию, то в DX-схемах это работает примерно так: при избыточности ККБ объемная производительность компрессора превышает количество паров условно фреона, производимых испарителем и, как результат, давление в нем падает (кипение лезет в минус). По достижение некой уставки открывается байпасный канал и горячие пары из нагнетательного трубопровода подаются в испар минуя конденсатор. Вроде все хорошо, давление держим и это действительно работает. Вроде все в теории хорошо. Что мне не нравится: 1. не могу спрогнозировать работу испарителя на адской смеси горячего газа и хладагента в состоянии фазового перехода после Т(Э)РВ. 2. Термоудары. Что по испарителю, особенно в случае неадекватного подбора элементов, что по трубопроводам и паяным соединениям. Надежность системы становится под вопросом. 3. Разумеется ни о каком КПД и эффективности в этом случае речь не ведем, эти параметры могут быть и любыми. Я не говорю, что этим методом нельзя пользоваться, пользуйтесь, но старайтесь обойтись без такого рода извращений. ИМХО
Сообщение отредактировал v-david - 17.7.2020, 17:01
|
|
|
|
|
17.7.2020, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928
|
По хотгазбайпасу (hotgas bypass) вставлю свои пять копеек. Сам не проектировал таких систем, но в наладке достаточно часто их встречал . В принципе, с толковым управлением этим клапаном и с толковым его PID регулированием система работает достаточно стабильно и надежно. Единственное, есть ограничения по степени открытия этого клапана.
|
|
|
|
|
17.7.2020, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Основная проблема с HGB на Twin EVDevo - это цена и третья труба от нагнетания компрессора.
|
|
|
|
|
20.7.2020, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
QUOTE (airwave @ 17.7.2020, 20:39) Основная проблема с HGB на Twin EVDevo - это цена и третья труба от нагнетания компрессора. Основная проблема проложить эту трубу и проводку под датчики....ибо обычно все уже зашито спрятано или протянуто по стене, где требуется вышка и т.д.
|
|
|
|
|
20.7.2020, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Основная проблема найти правильную точку врезки в высокое
|
|
|
|
|
21.7.2020, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Чтобы все масло не улетало в третью трубу.
|
|
|
|
|
|