Автор: Niko-13 3.12.2017, 16:13

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сделать гидравлический расчет системы отопления в программе Kan, а именно можно ли рассчитать систему без регулирующей арматуры. При расчетах программа выдает ошибки по избытку давления в циркуляционном кольце. Здание у меня одноэтажное, двухтрубная система отопления из стальных труб и чугунных радиаторов, много ответвлений. Как увязать систему? Спасибо.

Автор: Inchin 3.12.2017, 18:51

Цитата(Niko-13 @ 3.12.2017, 16:13) *
а именно можно ли рассчитать систему без регулирующей арматуры.

Можно.

Цитата(Niko-13 @ 3.12.2017, 16:13) *
При расчетах программа выдает ошибки по избытку давления в циркуляционном кольце. Здание у меня одноэтажное, двухтрубная система отопления из стальных труб и чугунных радиаторов, много ответвлений. Как увязать систему? Спасибо.


Систему проектируете с ПЦ или гравитационку? Версия программы какая?

Автор: Niko-13 4.12.2017, 20:16

Версия СО 3.8. Теплоснабжение здания осуществляется от проектируемой отдельностоящей котельной с ПЦ.

Автор: Composter 5.12.2017, 9:56

а система у вас какая?лучше конечно если схема будет

Автор: SergeyKin 6.12.2017, 17:34

Совсем без регулирующей (балансировочной) арматуры рассчитать 2-х трубную систему, ещё и разветвлённую, без ошибок не получится. В качестве подобной арматуры выступает даже "настроечный" радиаторный клапан на каждом отопительном приборе. Зачастую уже только этого достаточно для не очень сложных схем. При большом количестве "ветвей" конечно желательно ставить балансировочные клапаны на "ветки".