> Наружное пожаротушение, для чайников :)
sol
сообщение 3.6.2009, 13:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Объясните принципы наружного пожаротушения с нуля.

Напор 10 м в трубопроводе зачем?

Есть здание склада, воды нет... проектируется пожарный резервуар (заполняется из скважины), тупиковый трубопровод и один гидрант с раходом 10 л/с.
Вопросы: 1. Насосная станция нужна?
2. Назначение насосной станции поддерживать 10 м в этом тупиковом трубопроводе?
3. Алгоритм включения насосов по падению давления, от ЭКМ?

пока хватит smile.gif
хотелось бы узнать подробности тушения от гидрантов. Приезжают пожарные и что они дальше делают? Подсоединяют к гидранту свои рукава (тогда 10 м вроде маловато) или там еще мотопомпы какие есть?

Сообщение отредактировал sol - 3.6.2009, 13:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 3.6.2009, 13:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(sol @ 3.6.2009, 14:34) [snapback]395617[/snapback]
Объясните принципы наружного пожаротушения с нуля.

Напор 10 м в трубопроводе зачем?

Есть здание склада, воды нет... проектируется пожарный резервуар (заполняется из скважины), тупиковый трубопровод и один гидрант с раходом 10 л/с.
Вопросы: 1. Насосная станция нужна?
2. Назначение насосной станции поддерживать 10 м в этом тупиковом трубопроводе?
3. Алгоритм включения насосов по падению давления, от ЭКМ?

пока хватит smile.gif
хотелось бы узнать подробности тушения от гидрантов. Приезжают пожарные и что они дальше делают? Подсоединяют к гидранту свои рукава (тогда 10 м вроде маловато) или там еще мотопомпы какие есть?

Напор не в трубопроводе, а у наиболее удаленного ПГ, чтоб можно было насос пож. машины подключить.
1. Нужна.
2. Не поддерживать, а дать его во время пожара.
3. От кнопки возле указателя ПГ.

приезжают пожарные, подключают рукав от ПГ до насоса в пож. машине, насос в пож. машине создает нужный напор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 3.6.2009, 15:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Ясно. Спасибо.

Зачем им всетки напор 10 м? Понятно, что в нормах написано, раз написано, сделаем.
Ну а так, для понимания... если у пожарных свой насос, им бы и качали, экономия на насосной, которую еще и отапливать надо, и электричество подводить... и туалеты люди вот в соседней ветке строят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 3.6.2009, 15:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



видимо насосы устанавливаемые в пож. машинах не самовсасывающие и им нужен подпор на всасе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.6.2009, 17:41
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(sol @ 3.6.2009, 13:34) [snapback]395617[/snapback]
Есть здание склада, воды нет... проектируется пожарный резервуар (заполняется из скважины), тупиковый трубопровод и один гидрант с раходом 10 л/с.
Вопросы: 1. Насосная станция нужна?
2. Назначение насосной станции поддерживать 10 м в этом тупиковом трубопроводе?
3. Алгоритм включения насосов по падению давления, от ЭКМ?

пока хватит smile.gif
хотелось бы узнать подробности тушения от гидрантов. Приезжают пожарные и что они дальше делают? Подсоединяют к гидранту свои рукава (тогда 10 м вроде маловато) или там еще мотопомпы какие есть?

1. Не нужна. Резервуары (два! по 50%) должен быть в радиусе 150м от объекта не более. Без трубопровода и гидранта.
Неплохо бы СНиП почитать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lilia
сообщение 6.6.2009, 9:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.4.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 32348



Цитата(Young @ 3.6.2009, 16:32) [snapback]395691[/snapback]
видимо насосы устанавливаемые в пож. машинах не самовсасывающие и им нужен подпор на всасе.


Как объяснял пожарный, что на большенство машин оборудованы сомовсасывающие насосы. Наверное машины разные: у каких-то самовсасывающие, у каких-то нет. Наверное это требование для тех, которые не имеют самовсам-х насосов? Я же не могу занть какая машина приедет... Я правильно понимаю???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2009, 14:22
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Lilia @ 6.6.2009, 9:25) [snapback]396822[/snapback]
Как объяснял пожарный, что на большенство машин оборудованы сомовсасывающие насосы. Наверное машины разные: у каких-то самовсасывающие, у каких-то нет. Наверное это требование для тех, которые не имеют самовсам-х насосов? Я же не могу занть какая машина приедет... Я правильно понимаю???

Нет, неправильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lilia
сообщение 6.6.2009, 15:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.4.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 32348



А как тогда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2009, 17:07
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Lilia @ 6.6.2009, 15:49) [snapback]396896[/snapback]
А как тогда?

10м нужно не машине, а водопроводу. Дабы вакуум не возникал. Машина прекрасно может качать и из пожрезервуара или мокрого колодца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 9.6.2009, 8:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2009, 18:41) [snapback]396700[/snapback]
Неплохо бы СНиП почитать..


Когда понимаешь принципы работы системы, то читая нормы, видишь какую-то логику в каждом пункте.

В данной теме, наружное пожаротушение, я не специалист. СНиП Водоснабжение наизусть пока не выучила, но читала. Не каждый пункт мне оттуда ясен для чего он (10 м к примеру). Насосную предлагает проектировать начальство, я в ней смысла никакого не вижу, отсюда вопрос на форуме.

Ваш ответ про "Машина прекрасно может качать и из пожрезервуара" мне уже понятен, но если еще и пунктами СНиПа вы мне подтвердите ненадобность насосной напишу вам большое-большое спасибо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.6.2009, 14:37
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



2.11. Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Примечания*: 1. Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров. водоемов) с учетом требований пп. 9.27—9.33 для:
населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.;
отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода;
при объеме зданий св. 1000 м3 — по согласованию с территориальными органами Государственного пожарного надзора;
производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с;
складов грубых кормов объемом до 1000 м3;
складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3;
зданий радиотелевизионных передающих станций;
зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.
СНиП 2.04.02-84*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.6.2009, 14:43
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(sol @ 9.6.2009, 8:33) [snapback]397635[/snapback]
В данной теме, наружное пожаротушение, я не специалист.

Вы только помните, что пожаротушение в ВК - пожалуй единственное за что могут посадить если сгорит..
А склады имеют свойство самовозгораться при недостаче. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 9.6.2009, 15:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Понятно. СПАСИБО.

А то что можно без насосной прямо написано в пунктах 9.30 и 9.32, почему раньше эти пункты как-то подругому читала непонятно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.6.2009, 15:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



У вас склад грубых кормов или минеральных удобрений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lilia
сообщение 9.6.2009, 16:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.4.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 32348



Цитата(Serg Ivanov @ 9.6.2009, 15:43) [snapback]397824[/snapback]
Вы только помните, что пожаротушение в ВК - пожалуй единственное за что могут посадить если сгорит..
А склады имеют свойство самовозгораться при недостаче. wink.gif


Звучит оптимистично dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S_K
сообщение 19.10.2009, 11:41
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.9.2009
Пользователь №: 38374



При устройстве наружного водопровода запитаного из емкостей, как я понял из выше написанного, пуск осуществляется от кнопки возле пожарного гидранта. Какой сигнал точнее куда подает эта кнопка на пуск насосов (т.е система находится без воды) или на открытие ел задвижки установленной на питающем трубопроводе в насосной. И должна ли система до этой задвижки быть под давление с установкой жокей насосо или мембранного бака???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.10.2009, 18:34
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(S_K @ 19.10.2009, 11:42) *
При устройстве наружного водопровода запитаного из емкостей, как я понял из выше написанного, пуск осуществляется от кнопки возле пожарного гидранта.

Нет. 10м вод. ст. в гидранте должны быть всегда. Без кнопок в колодце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S_K
сообщение 19.10.2009, 23:37
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.9.2009
Пользователь №: 38374



Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2009, 18:34) *
Нет. 10м вод. ст. в гидранте должны быть всегда. Без кнопок в колодце.


Т.е. также как и в системах АПТ придется ставить узел управления мембранный бак или жокей насос Или есть какие то ДРУГИЕ варианты???

И если не сложно Объясните зачем и почему напор постоянно поддерживать надо??? В АТП понятно автоматическая система А тут???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 20.10.2009, 7:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Присоединяюсь к вопросу. Не вижу смысла в постоянном поддержании давления в 10 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.10.2009, 10:45
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(S_K @ 19.10.2009, 23:37) *
Т.е. также как и в системах АПТ придется ставить узел управления мембранный бак или жокей насос Или есть какие то ДРУГИЕ варианты???

И если не сложно Объясните зачем и почему напор постоянно поддерживать надо??? В АТП понятно автоматическая система А тут???

У Вас какой водопровод? Отдельный противопожарный или объединённый с х-п? От этого зависит.

СНиП 2.04.02-84*
2.11. Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Примечания*: 1. Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров. водоемов) с учетом требований пп. 9.27—9.33 для:
населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.;
отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода;
при объеме зданий св. 1000 м3 — по согласованию с территориальными органами Государственного пожарного надзора;
производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с;
складов грубых кормов объемом до 1000 м3;
складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3;
зданий радиотелевизионных передающих станций;
зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.
2. Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение:
населенных пунктов с числом жителей до 50 чел. при застройке зданиями высотой до двух этажей;
отдельно стоящих, расположенных вне населенных пунктов, предприятий общественного питания (столовые, закусочные, кафе и т.п.) при объеме зданий до 1000 м3 и предприятий торговли при площади до 150 м2 (за исключением промтоварных магазинов), а также общественных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 250 м3, расположенных в населенных пунктах;
производственных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 м3 (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 м3) с производствами категории Д;
заводов по изготовлению железобетонных изделий и товарного бетона со зданиями I и II степеней огнестойкости, размещаемых в населенных пунктах, оборудованных сетями водопровода при условии размещения гидрантов на расстоянии не более 200 м от наиболее удаленного здания завода;
сезонных универсальных приемозаготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 м3;
зданий складов сгораемых материалов и несгораемых материалов в сгораемой упаковке площадью до 50 м2.

2.26. Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.

Примечания: 1. В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения.
2. Для отдельных многоэтажных зданий или группы их, расположенных в районах с меньшей этажностью застройки или на повышенных местах, допускается предусматривать местные насосные установки для повышения напора.
3. Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м.

2.27. Свободный напор в наружной сети производственного водопровода должен приниматься по технологическим данным.



2.29. Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.
В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.
Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.(С)

ИМХО, всё понятно написано.
Конечно можно все гидранты обвязать кабелем и кнопками, но я такого, ИМХО, бредового решения не встречал.
Обычно насосы включаются при падении давления в сети ниже допустимого или уровня в башне.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 20.10.2009, 10:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 20.10.2009, 10:59
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



На площадке 3 гидранта. Т.е. всего 3 кнопки. Система В2 самостоятельная. Спрашивается,чем бредовая схема? Зачем постоянно поддерживать в сети давление в 10 м.в.ст. и ставить в итак (дай Бог) никогда не сработающую систему мембранный бак и насос подкачки с блоком автоматики?
Может это как раз бредовое решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.10.2009, 11:20
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Никитос @ 20.10.2009, 10:59) *
На площадке 3 гидранта. Т.е. всего 3 кнопки. Система В2 самостоятельная. Спрашивается,чем бредовая схема? Зачем постоянно поддерживать в сети давление в 10 м.в.ст. и ставить в итак (дай Бог) никогда не сработающую систему мембранный бак и насос подкачки с блоком автоматики?
Может это как раз бредовое решение?

Ну если всего три кнопки и фулиганы ночью на улице их жать не будут - дерзайте. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qazxcvbnm1985
сообщение 20.10.2009, 12:03
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 20.10.2009
Из: г.Тверь
Пользователь №: 39817



подскажите плиз, сейчас проект рисуется на АГЗС, и вот там тож нужно наружное пожаротушение...
скажите на какое допустимое расстояние можно ставить гидранты....
и кстати напор воды в системы 10м....а по снипу вроде как обязательно закольцовка высоким давлением нужна, подскажите плиз как быть=(

о чего нашел:

37*. На АГЗС допускается не предусматривать:

- противопожарный водопровод высокого давления;

38* Подачу воды на наружное пожаротушение и охлаждение допускается осуществлять передвижной пожарной техникой от противопожарных водоемов или резервуаров вместимостью, определяемой расчетом исходя из интенсивностей и времени тушения и охлаждения по п. 25 приложения 6, но не менее 200 м3, расположенных от АГЗС на расстоянии не более 200 м.

Сообщение отредактировал qazxcvbnm1985 - 20.10.2009, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qazxcvbnm1985
сообщение 20.10.2009, 12:28
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 20.10.2009
Из: г.Тверь
Пользователь №: 39817



ставить какие либо установки повышения давления??? или может просто пару резервуаров объемом по 200 м3??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S_K
сообщение 20.10.2009, 14:28
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.9.2009
Пользователь №: 38374



Цитата(Serg Ivanov @ 20.10.2009, 10:45) *
У Вас какой водопровод? Отдельный противопожарный или объединённый с х-п? От этого зависит.

Да система отдельный противопожарный водопровод.

Цитата(Никитос @ 20.10.2009, 10:59) *
На площадке 3 гидранта. Т.е. всего 3 кнопки. Система В2 самостоятельная.


Прям мой случай )) у меня именно так на площадке всего три гидранта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.10.2009, 12:31
Сообщение #26


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(qazxcvbnm1985 @ 20.10.2009, 12:28) *
ставить какие либо установки повышения давления??? или может просто пару резервуаров объемом по 200 м3??

Ну так мотопомпа - она и есть установка повышения давления для наружного пожаротушения. Забор воды прямо из резервуара или из мокрого колодца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sviktod_*
сообщение 25.10.2009, 15:21
Сообщение #27





Guest Forum






Посмотрите СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Parob
сообщение 2.4.2010, 17:03
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.4.2008
Пользователь №: 17768



Хотелось бы продолжить обсуждение необходимости поддержания постояяного давления в сети противопожарного водопровода (не объединенного).
В СНиПе написано: 2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Пожарные насосы включаються от кнопок у пожарных кранов или по сигналу из места с постоянным прибыванием персонала. Т.е. на производственном предприятии, к примеру, при отсутствии пожара давления в сети противопожарного водопровода может и не быть?

И где написано, что необходимо поддерживать постоянно давление?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ribkalux86
сообщение 15.4.2010, 13:55
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 15.4.2010
Из: Запорожье
Пользователь №: 52461



Люди, все это красиво и хорошо вы пишите.
Объясните мне пожалуйста по какому принцыпу вообще расставлять пожарные гидранты.
У нас объект состоит из нескольких объектов.
1. Админ-здание 3 этажа, Общая площадь 1500 м2.
2. Складские помещения, около 500 м2, мелкие отдельно-стоящие.
3. Цеха, в которых металл, обрабатывают, трубы варят, уголки и все такое одноэтажн. площадь где-то 800м2.
4. И новый склад будет, высотой где-то около 8-ми метров.
Общая площадь территории 120х100=12000 м2
Водопровод будет совмещенный с хоз.питьевым.
Можно ли в бросать магистраль полиэтилен? или обязательно сталь????
Прошу помощи.....
Желательно с пунктами литературы.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.4.2010, 14:39
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



СНиП 2.04.02-84 п.8.16.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 0:33