Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нужно ли отдельное помещение для УУТЭ?, Нужна ссылка на СП или ГОСТ
SUPERMAN
сообщение 14.3.2019, 19:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 17.5.2008
Пользователь №: 18803



Морской контейнер, промышленного исполнения, есть точки ввода тепла Т1,Т2, установлен УУТЭ, на водяную систему отопления, Qс.о.=6 кВт подключение к существующим сетям, . Нужно ли делать отдельное помещение для УУТЭ или можно в общем помещении оставить? Есть ссылка на СП или ГОСТ которая регламентирует отдельное помещения для УУТЭ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.3.2019, 21:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Если в этом контейнере смонтирован ИТП некий, то для УУТЭ ничего не надо выгораживать- надо только что б туда не попадали посторонние лица.
Если этот контейнер как бытовка с каким еще назначением то и УУТЭ и узел управления СО надо отгородить от помещения непосредственно бытового.
У этих помещений свои режимы доступа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPERMAN
сообщение 14.3.2019, 22:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 17.5.2008
Пользователь №: 18803



Цитата(инж323 @ 14.3.2019, 21:15) *
Если в этом контейнере смонтирован ИТП некий, то для УУТЭ ничего не надо выгораживать- надо только что б туда не попадали посторонние лица.
Если этот контейнер как бытовка с каким еще назначением то и УУТЭ и узел управления СО надо отгородить от помещения непосредственно бытового.
У этих помещений свои режимы доступа.


Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 24.3.2019, 11:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Цитата(инж323 @ 14.3.2019, 21:15) *
Если в этом контейнере смонтирован ИТП некий, то для УУТЭ ничего не надо выгораживать- надо только что б туда не попадали посторонние лица.
Если этот контейнер как бытовка с каким еще назначением то и УУТЭ и узел управления СО надо отгородить от помещения непосредственно бытового.
У этих помещений свои режимы доступа.

Полностью согласен!

Сообщение отредактировал J. Antonio - 24.3.2019, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения