Добрый день!
Проектирую теплогенераторную детского сада мощностью 200 кВт. Судя по новым СП она оказывается вне нормативов.
СП 89.13330.2016 "Котельные установки". п. 1.1 Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом перевооружении котеных, работающих на любом виде топлива с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, общей тепловой мощностью 360 кВт и более с давлением пара до 3,9 МПа включительно и с температурой воды не выше 200 град. С, включая установки для комбинированной выработки электроэнергии.
СП 281.1325800.2016 "Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания". п. 4.4 По условиям размещения теплогенераторные подразделяют на встроенные, пристроенные и крышные.
Где запрет на отдельностоящие теплогенераторные до 360 кВт? Какие нормативы применять?
Так как норм на нее нет, проверять экспертиза вас будет по СП 89.
Скорее всего экспертиза при проверке будет ориентироваться на оба СП. Размещение, планировочные решения здания, расстояния - будут сверять по СП 89.
А технологические решения (ТМ, АТМ и т.п.) по СП 281.
У меня был аналогичный объект (тоже садик). Все разногласия решили в рабочем порядке.
Но лучше в экспертизу обратиться заранее, за разъяснениями.
в 16 году СП281 еще не существовали, потому и типа невнятные по правомочности СП41.
А СП89 прямо указывает на неприменимость себя для таких АИТ.
В Минстрой РФ посылала запрос по своему вопросу. Сегодня получила ответ.
Ответ прилагаю.
_______________50810___08.pdf ( 96,25 килобайт )
: 1594
Ну и как, в результате? Сделали отд.стоящую теплогенераторную-котельную для дет.сада?