Гость_Bys_*
сообщение 12.4.2007, 16:01
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго времени суток уважаемые Гуру вентиляции!!! Шеф задумал устроить покрасочную камеру и давай, говорит, туда вентилятор запхнем, дабы рабочие не задохнулись, купим на рынке вентилятор, один поставим на нагнетание, другой на вытяжку и все будет тип топ clap.gif . Однако у меня возник вопрос, какая должна быть производительность вентилятора на ед. объема и где их правильно расположить, ну хотя бы примерно по уровням где нагнетание, а где вытяжка. Заранее спасиб кто не пожалеет времени и интеллекта на ответ мне, сирому в данных вопросах biggrin.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.4.2007, 10:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Чо красить то собрались ?? кастрюли или автомобили ? размер камеры, вид окраски..(мож кисточкой красите), кароче технологию в студию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 13.4.2007, 10:52
Сообщение #3


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



А сирому в голову не приходила мысль что лучше для таких вещей нанимать специалистов?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Doberman_1982_*
сообщение 13.4.2007, 11:40
Сообщение #4





Guest Forum






только хотел создать подобную тему. Ну раз уж автор не добавил более точной информации, то можно вмешаюсь я smile.gif

Есть гараж 6х4х2,2. Там будет производится покраска автомобиля. Вот интересуют те-же вопросы. Какой воздухообмен? Где расположить забор и вытяжку? И может есть еще какие нюансы? Буду очень признателен и автор темы, думаю, тоже smile.gif

Нашел у себя в одной распечатке только "красительные цеха - 10-20 крат" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 13.4.2007, 20:44
Сообщение #5


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



В курилке 10 крат по норме (но лучше 20 делать). Думаю, и в покрасочной также сделать можно.
Хотя, конечно, разница между "красить кисточкой пивные крышечки" или "промышленная покраска слонов" - разница будет существенная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 13.4.2007, 21:11
Сообщение #6


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Почитайте про окрвсочную камеру

Размер 665 КБ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.zip ( 633,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41709
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 13.4.2007, 21:37
Сообщение #7


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



вот именно. в/обмен в покрасочной камере 230 -250 , а то и до 300 крат. и солярочный (газовый)нагреватель с непрямым нагревом
кроме того, клапан должен быть, на выброс чтоб могла работать, в это время должен работать приток равный выбросу, если дисбалланс будет больше одного крата. если помещение маленькое, как пукните наружу, так все г-но с улицы приклеится к вашим крыльям, бамперам, и всему что красите.

ваш шеф - мракобес.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 22.5.2008, 16:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



Есть помещение 20 кубов, красят кисточками. На вытяжку какой крат взять ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 22.5.2008, 17:20
Сообщение #9


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(Drean @ 22.5.2008, 17:32) [snapback]255352[/snapback]
Есть помещение 20 кубов, красят кисточками. На вытяжку какой крат взять ?



по идее - на разбавление вредностей считается. площадь единовременно окрашиваемой поверхности, и т.д. затем технологи должны дать сколько выделяется ичего от тех или инух красок .. в общем, у вас все проще. и сложнее одновременно. вернтилятор во взрывозащищенном исполнении берите, и чем мощнее, тем лучше).
бардак, конечно ..

нет таких норм, короче, что б взять открыть книжку, и прочитать: тааааааааааааааак... "Красят кисточками, помещение до 20м3" - стокато крат.

з.ы. Кратность вообще не рассчетная величина, а проверочная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 22.5.2008, 18:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



Я все понимаю, но понимаешь на заводе всем пох, что тебе надо какие-то нормы. Им "надо вентилятор" с данными "Красят кисточками, помещение до 20м3". Вот я и думаю что-нить средненькое взять или не браться вовсе, что скажете ? Ну не могу я так работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян
сообщение 3.7.2008, 15:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 28.3.2008
Пользователь №: 17073



Тогда от куда берут нормируемую кратность производители готовых покрасочных камер? Может брать их рекомендуемый расход воздуха и подставлять под размеры своей камеры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVS
сообщение 3.7.2008, 15:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 26.4.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 7401



Существуют методики определения количества выделяемых вредных веществ при лакокрасочных работах( на автотранспортных предприятиях помоему в том числе). Входят например в програмный комплекс ERA от Логус. Исходными данными для расчета должны служить количество наносимой краски в час, способ нанесения, марка краски. Зная количество выделяемых вредных веществ в граммах/секунду несложно подобрать требуемый воздухообмен для разбавления этой "бяки" до концентраций допустимых для рабочей зоны. Боюсь правда что в случае гаража эт получится работа в аэродинамической трубе, ИМХО. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
derewen4ina
сообщение 17.8.2010, 9:10
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.6.2008
Пользователь №: 20038



доброго дня.
Имеется помещение 6*6*2,3. Будет производиться окраска металлических изделий краскопультом (непорошковая окраска). Над рабочим местом устанавливается зонт 1*1,5м, длина трассы 18 м (3 этажа+2метра от кровли).
Заказчик требует инжекторную систему вытяжки (отсос воздуха минуя вентилятор). Для того чтобы не происходило залипания лопастей вентилятора от паров и капелек краски. Никаких фильтров перед вентилятором не приемлет

Что это за инжекторный вентилятор? дайте хоть ссылку ph34r.gif

Сообщение отредактировал derewen4ina - 17.8.2010, 9:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 17.8.2010, 9:20
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Пока не комментирую принятое решение в целом, но инжектор Вам не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_алексан_*
сообщение 27.10.2010, 13:45
Сообщение #15





Guest Forum






http://www.terraholding.ru/printsip.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emil_boev_*
сообщение 25.4.2011, 10:16
Сообщение #16





Guest Forum






Подскажите, где посмотреть требования к помещениям порошковой окраски (установлены камера оплавления полимерных материалов и камера нанесения полимерных материалов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreyP
сообщение 26.4.2011, 15:16
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105445



Цитата(derewen4ina @ 17.8.2010, 10:10) *
доброго дня.
Имеется помещение 6*6*2,3. Будет производиться окраска металлических изделий краскопультом (непорошковая окраска). Над рабочим местом устанавливается зонт 1*1,5м, длина трассы 18 м (3 этажа+2метра от кровли).
Заказчик требует инжекторную систему вытяжки (отсос воздуха минуя вентилятор). Для того чтобы не происходило залипания лопастей вентилятора от паров и капелек краски. Никаких фильтров перед вентилятором не приемлет

Что это за инжекторный вентилятор? дайте хоть ссылку ph34r.gif


Для этого есть инерционные осадители. В проивном случае будете мыить вентилятор каждый день или выкините через неделю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 28.4.2011, 15:50
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(emil_boev @ 25.4.2011, 11:16) *
Подскажите, где посмотреть требования к помещениям порошковой окраски (установлены камера оплавления полимерных материалов и камера нанесения полимерных материалов)

Все требования должны быть прописаны в технологической части проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lobo_*
сообщение 28.9.2011, 14:14
Сообщение #19





Guest Forum






Заказчик требует инжекторную систему вытяжки (отсос воздуха минуя вентилятор). Для того чтобы не происходило залипания лопастей вентилятора от паров и капелек краски. Никаких фильтров перед вентилятором не приемлет

Что это за инжекторный вентилятор? дайте хоть ссылку

Наверное имелся ввиду эжектор те заужение сечения в конце воздуховода на выхлопе что даёт турбулентный или какой-то там ещё эффект увеличения скорости потока воздуха, но это естественная а не принудительная схема и мотивация заказчика ясна- без вентилятора оно дешевле получится, однако это подойдёт ещё, скажем, в кузнечном цеху,
но никак не вам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 28.9.2011, 14:37
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Lobo @ 28.9.2011, 15:14) *
Заказчик требует инжекторную систему вытяжки (отсос воздуха минуя вентилятор). Для того чтобы не происходило залипания лопастей вентилятора от паров и капелек краски. Никаких фильтров перед вентилятором не приемлет

Что это за инжекторный вентилятор? дайте хоть ссылку

Наверное имелся ввиду эжектор те заужение сечения в конце воздуховода на выхлопе что даёт турбулентный или какой-то там ещё эффект увеличения скорости потока воздуха, но это естественная а не принудительная схема и мотивация заказчика ясна- без вентилятора оно дешевле получится, однако это подойдёт ещё, скажем, в кузнечном цеху,
но никак не вам

Нет, в данном случае заказчик прав. И Вы правы smile.gif - эжектор.
Эжектирование в Вашем случае - это подсасывание воздуха из камеры в эжекторе потоком воздуха, прогоняемого наружным по отношению к камере вентилятором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 28.9.2011, 19:41
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 423
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



[quote name='derewen4ina' date='17.8.2010, 10:10' post='550989']
доброго дня.
Имеется помещение 6*6*2,3. Будет производиться окраска металлических изделий краскопультом (непорошковая окраска). Над рабочим местом устанавливается зонт 1*1,5м

Я извиняюсь за выражение, но по моему это решение делитанта, самый преемлимый вариант - окрасочная камера с гидрофильтром, ну и без вентилятора - никак не обойтись. Даже, если будете устанавливать эжектор, что не желательно по причине правильного подбора и изготовления, все равно будет работать вентилятор на нагнетательную часть эжектора. Поэтому здесь никакой экономии электроэнергии не будет. Вообще, если заказчик хочет выполнить вентиляцию от окрасочной камеры по нормативным требованиям, то я считаю, что он должен заказать проект профильному специалисту, чтобы потом спать спокойно. Даже у нас такой проект стоит S1000. , а на халяву - это Ваше право. Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.9.2011, 19:51
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В окрасочных камерах направление движения воздуха сверху вниз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blink
сообщение 11.10.2011, 22:57
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111375



Есть небольшое здание (покраска грузовых автомобилей), состоящее из двух небольших "цехов":
1) Цех подготовки к покраске (зачистка, шпатлевка), 2) Цех покраски (пневмораспылением), последующая сушка авто). Размеры цехов одинаковы (метры) - 12 x 5,6 x 5,1h, между собой разделены проемом с роллетами. Заказчик дал тип краски (МЛ-12), шпатлевки, растворителя (646-нитро), эколог разложил их по вредным веществам (ВВ), дал объемы выделения этих ВВ и их ПДК. Расчет количества воздуха, необходимого для поддержания ПДК, производился по каждому из компонентов веществ в отдельности (для цеха подготовки - компоненты шпатлевки и грунтовки, для цеха покраски - компоненты краски). В цеху подготовки самым вредным оказался ДИБУТИЛФТАЛАТ - M=0,0058 г/c, ПДК = 0,5 мг/м3, в пересчете на воздух Lвозд=(0,0058*1000*3600)/0,5= 41.760 м3/ч, цех подготовки: СПИРТ БУТИЛОВЫЙ - M=0,155526 г/c, ПДК = 10 мг/м3, Lвозд=(0,155526*1000*3600)/10= 55.990 м3/ч, цифры хоть и не малые, но не удивили, т.к. предварительно почитал литературу и форумы. При дальнейшем рассмотрении получается путаница, подскажите пожалуйста:
1) Какая должна быть температура приточного воздуха в цехах подготовки и покраски?
2) В цеху покраски будет напольная решетка под автомобилем (шире автомобиля на 300 мм с каждой стороны - Фиалковская), через которую будут удаляться остатки краски и прочие вредности в объеме 41.760 м3/ч. В потолке по всей площади будут установлены фильтры, через которые будет равномерно-распределенно подаваться воздух в объеме так же 41.760 м3/ч, гидрофильтра не будет - дорого для заказчика, где то читал что можно использовать фильтры сухой очистки, вроде про вытяжку был разговор. Аварийной вентиляции не будет - у Фиалковской написано что в ней нет необходимости для данного типа производства. Подскажите, правильно ли принято принципиальное решение по воздухообмену, нет ли необходимости в общеобменной вытяжке/притоке?
3) Какую схему раздачи воздуха принять для цеха подготовки к покраске? (думаю что таких премудростей как в покрасочном цеху делать не нужно)
4) Можно ли объединять вентсистемы этих цехов, если учесть что теоретически они НЕ будут работать одновременно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blink
сообщение 7.11.2011, 16:57
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111375



Подскажите как крепится напольный фильтр под напольной решеткой, если он изначально идет в рулоне? Такая же ситуация с потолочным, если он НЕ ячейковый а в рулоне, то как его закрепить на потолке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 1.12.2011, 7:45
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Есть книжка "Вентиляция при окрашивании изделий" Т.Фиалковская, И.С.Середнева 1986г.
Там весьма полезная информация, сколько, как, куда, откуда...

Сообщение отредактировал ReCS - 1.12.2011, 7:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Магвайчик
сообщение 28.3.2012, 18:11
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145320



Здравствуйте! Пишу диплом на тему оздоровления условий труда на рабочем месте маляра. Производит покраску среднегабаритных металлоизделий с помощью пульверизатора. В сфере вентиляции полный дилетант. Концентрация диметилбензола превышает значение ПДК в 3 раза. Руководитель предлагает вытяжной зонт. Но что то мне кажется, что он тут не совсем уместен.
Дорогие знатоки своего дела! Подскажите пожалуйста, что Вы бы предложили? И как это можно РАССЧИТАТЬ И ПОСЧИТАТЬ?
За ранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 29.3.2012, 6:05
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



2Магвайчик.
Смотрите предыдущий пост, читайте и предлагайте свои варианты удаления вредного воздуха. Я думаю только тогда вы получите нормальные ответы профессионалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 29.3.2012, 8:22
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Магвайчик @ 28.3.2012, 19:11) *
Здравствуйте! Пишу диплом на тему оздоровления условий труда на рабочем месте маляра. Производит покраску среднегабаритных металлоизделий с помощью пульверизатора. ... Руководитель предлагает вытяжной зонт.

Да, Фиалковскую стоит почитать, причем вместе с руководителем.)) Еще и СанПиН на эту тему.
По большому счету организация вентиляции при окраске определяется технологией. которая также учитывает и габариты деталей. В том числе и способу перемещения деталей (конвейерная или кран-балкой) по технологической цепочке подготовка - окраска - сушка. Камерная или бескамерная на напольных решетках. Отсюда и определение воздухообменов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 12.12.2012, 11:15
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Покрасочная для автомобилей размером 4,6*7,5*3 .
Как прикинуть минимально допустимый воздухообмен, если маляр работать будет с подачей свежего воздуха под дыхательную маску?

Относительно "временная" камера. Ненадо ни Сан ни Пин smile.gif Надо хоть сколько-нибуть приемлимые условия работы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PAS73
сообщение 13.12.2012, 13:34
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 6.6.2010
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60072



я думаю никто не возьмется сказать с потолка такие данные, на самом деле тем про окрасочные, покрасочные малярные и другие камеры в которых производят окраску было довольно много, если потратите немного времени и прочитаете то что уже есть, то может что то и найдете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 1:53