> Перекрывные стволы для ПК, Как считать гидравлику
Татьяна37
сообщение 20.11.2020, 14:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.4.2017
Пользователь №: 319503



Добрый день.Подскажите пожалуйста с какого напора считать перекрывной ствол для ПК?(к примеру РСП-50)
Сомневаюсь,что можно считать по СП10...
Во ВНИИПО не знают,в МГЭ тоже) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 27.11.2020, 9:40
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Вопрос не очень понятен.
В паспорте ствола указан расход и Соответствующее ему давление, если вы об этом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.11.2020, 13:35
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Самое смешное, что в СП одни давления, а в паспортах и ГОСТ на стволы совершенно другое ) Во всех паспортах и в ГОСТ рабочее давление 0,4-0,6 МПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 27.11.2020, 14:12
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Самое смешное, что ствол рсп-50 не только перекрывается, но и может давать распыленную струю с расходом ниже 2,5 л/с.
Может, я заморачиваюсь, но ТС усложняет систему и свою задачу. Откуда требование перекрывать ствол?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.11.2020, 14:57
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Мне вот интересно - реально ГОСТовский ствол даст расходы из таблицы СП 10? То бишь, если у него рабочее давление в паспорте 0,4-0,6 МПа, даст 65 ствол с 19 спрыском 3,4 л/с и высоту компактной части струи 6 м при давлении на ПК 0,083 МПа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 27.11.2020, 15:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Из последней(?) редакции нового СП10
6.2.16. Максимальное рабочее давление на ручном пожарном стволе при использовании ПК не должно превышать:

P <= R / 2S, (2) при спрыске 19мм P <= 200/2*192*0,785=0,334МПа<0,4МПа(40м)

где R - реактивная сила, Н; при спрыске 13мм P <= 200/2*132*0,785=0,75МПа˃0,6МПа(75м)
S - площадь выходного отверстия ручного пожарного ствола, мм2;
P - давление на ручном пожарном стволе, МПа.
6.2.17 Реактивная сила струи должна быть не более:
при использовании ПК-с - 200 Н;
при использовании ПК-м - 100 Н.


Смысл распылённой струи понятен,но радиус распылённой струи меньше, чем компактной.Если новый СП10 допускает применение перекрывных стволов (6.2.15), пусть пропишут про эффективный радиус распылённой струи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 27.11.2020, 16:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



исправление

Из последней(?) редакции нового СП10
6.2.16. Максимальное рабочее давление на ручном пожарном стволе при использовании ПК не должно превышать:

P <= R / 2S, (2)
при спрыске 19мм P <= 200/2*283=0,334МПа<0,4МПа(33,4м)

где R - реактивная сила, Н; при спрыске 13мм P <= 200/2*132,7=0,75МПа˃0,6МПа(75м)
S - площадь выходного отверстия ручного пожарного ствола, мм2;
P - давление на ручном пожарном стволе, МПа.
6.2.17 Реактивная сила струи должна быть не более:
при использовании ПК-с - 200 Н;
при использовании ПК-м - 100 Н.


Смысл распылённой струи понятен,но радиус распылённой струи меньше, чем компактной.Если новый СП10 допускает применение перекрывных стволов (6.2.15), пусть пропишут про эффективный радиус распылённой струи.

Сообщение отредактировал BTS - 27.11.2020, 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения