Перекрывные стволы для ПК, Как считать гидравлику |
|
|
|
20.11.2020, 14:21
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.4.2017
Пользователь №: 319503
|
Добрый день.Подскажите пожалуйста с какого напора считать перекрывной ствол для ПК?(к примеру РСП-50) Сомневаюсь,что можно считать по СП10... Во ВНИИПО не знают,в МГЭ тоже)
|
|
|
|
|
27.11.2020, 9:40
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Вопрос не очень понятен. В паспорте ствола указан расход и Соответствующее ему давление, если вы об этом.
|
|
|
|
|
27.11.2020, 13:35
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Самое смешное, что в СП одни давления, а в паспортах и ГОСТ на стволы совершенно другое ) Во всех паспортах и в ГОСТ рабочее давление 0,4-0,6 МПа
|
|
|
|
|
27.11.2020, 14:12
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Самое смешное, что ствол рсп-50 не только перекрывается, но и может давать распыленную струю с расходом ниже 2,5 л/с. Может, я заморачиваюсь, но ТС усложняет систему и свою задачу. Откуда требование перекрывать ствол?
|
|
|
|
|
27.11.2020, 14:57
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Мне вот интересно - реально ГОСТовский ствол даст расходы из таблицы СП 10? То бишь, если у него рабочее давление в паспорте 0,4-0,6 МПа, даст 65 ствол с 19 спрыском 3,4 л/с и высоту компактной части струи 6 м при давлении на ПК 0,083 МПа?
|
|
|
|
|
27.11.2020, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Из последней(?) редакции нового СП10 6.2.16. Максимальное рабочее давление на ручном пожарном стволе при использовании ПК не должно превышать:
P <= R / 2S, (2) при спрыске 19мм P <= 200/2*192*0,785=0,334МПа<0,4МПа(40м)
где R - реактивная сила, Н; при спрыске 13мм P <= 200/2*132*0,785=0,75МПа˃0,6МПа(75м) S - площадь выходного отверстия ручного пожарного ствола, мм2; P - давление на ручном пожарном стволе, МПа. 6.2.17 Реактивная сила струи должна быть не более: при использовании ПК-с - 200 Н; при использовании ПК-м - 100 Н.
Смысл распылённой струи понятен,но радиус распылённой струи меньше, чем компактной.Если новый СП10 допускает применение перекрывных стволов (6.2.15), пусть пропишут про эффективный радиус распылённой струи.
|
|
|
|
|
27.11.2020, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
исправление
Из последней(?) редакции нового СП10 6.2.16. Максимальное рабочее давление на ручном пожарном стволе при использовании ПК не должно превышать:
P <= R / 2S, (2) при спрыске 19мм P <= 200/2*283=0,334МПа<0,4МПа(33,4м)
где R - реактивная сила, Н; при спрыске 13мм P <= 200/2*132,7=0,75МПа˃0,6МПа(75м) S - площадь выходного отверстия ручного пожарного ствола, мм2; P - давление на ручном пожарном стволе, МПа. 6.2.17 Реактивная сила струи должна быть не более: при использовании ПК-с - 200 Н; при использовании ПК-м - 100 Н.
Смысл распылённой струи понятен,но радиус распылённой струи меньше, чем компактной.Если новый СП10 допускает применение перекрывных стволов (6.2.15), пусть пропишут про эффективный радиус распылённой струи.
Сообщение отредактировал BTS - 27.11.2020, 16:15
|
|
|
|
|
|