Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
> Схема подмеса обратки - трехходовой или двухходовой, Возможна ли замена
dvortsov
сообщение 10.11.2016, 13:34
Сообщение #1


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Коллеги, ситуация следующая. Выдали тепловой узел с подмесом обратки через трехходовой. Выглядит это условно так:
Прикрепленное изображение

Сейчас монтажники грят мол трехходового такого у нас нет, давай поставим двухходовой. На возражения что в проекте был трехходовой получил встречный вопрос - а какая разница? Ну различия в гидравлических характеристиках клапанов, это само собой. Но гидравлику допустим мы пересчитаем, проверим. А действительно - какая разница в схемах?

На мой взгляд если трехходовой заменить на перемычке на двухходовой, то как минимум надо добавить еще один на участок между перемычкой и вводом обратки (Тоб), а то как расход на отопление контролировать. Или я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dvortsov   Схема подмеса обратки - трехходовой или двухходовой   10.11.2016, 13:34
- - Смит   Цитата(dvortsov @ 10.11.2016, 13:34) Ну р...   10.11.2016, 13:43
- - Karrimdra   Цитата(dvortsov @ 10.11.2016, 13:34) На в...   10.11.2016, 13:44
- - Галиев   Пока запятые расставлял, уже готовых схем накидали...   10.11.2016, 13:48
- - Смит   Цитата(dvortsov @ 10.11.2016, 13:34) полу...   10.11.2016, 13:48
- - dvortsov   В вашей схеме нет ответвлений (у меня ответвление ...   10.11.2016, 13:56
|- - Karrimdra   Цитата(dvortsov @ 10.11.2016, 13:56) В ва...   10.11.2016, 15:21
- - Altelega   у нас сначала 3-ходовые ставили, так ведь шуметь н...   10.11.2016, 14:03
- - dvortsov   Короче по ссылочке выше умный дядька грит, что при...   10.11.2016, 14:10
|- - Смит   to dvortsov О схеме с 2-ходовым клапаном и насосо...   10.11.2016, 16:12
|- - Karrimdra   Цитата(Смит @ 10.11.2016, 16:12) to dvort...   10.11.2016, 16:21
- - Altelega   насчет расхода, была история о насосах, может по в...   10.11.2016, 14:13
- - v-david   и я свои 5 копеек вставлю. 3х ходовой имеет 2 откл...   10.11.2016, 15:31
|- - Karrimdra   Цитата(v-david @ 10.11.2016, 15:31) ...   10.11.2016, 15:58
- - Altelega   а шаровый просто перевернуть, крайние положения С ...   10.11.2016, 15:50
- - v-david   Цитата(Karrimdra @ 10.11.2016, 15:58) 1. ...   10.11.2016, 17:31
- - Altelega   а какже этот в ванной насчет 2-ходовой в перемыч...   10.11.2016, 17:49
|- - Смит   Цитата(Altelega @ 10.11.2016, 17:49) насч...   10.11.2016, 17:52
- - Altelega   если автономный источник, свой котел, почему бы и ...   10.11.2016, 17:56
- - испытатель   Цитата(dvortsov @ 10.11.2016, 11:10) Коро...   10.11.2016, 18:16
|- - Смит   Цитата(испытатель @ 10.11.2016, 18:16) Дв...   10.11.2016, 18:29
- - испытатель   Цитата(Смит @ 10.11.2016, 15:29) Лучше 2-...   10.11.2016, 23:47
- - HeatServ   Трёхходовой придумумал сам Сатана. Потому что он н...   11.11.2016, 0:18
- - канавостроитель   Цитата(HeatServ @ 11.11.2016, 0:18) ... П...   11.11.2016, 0:22
- - HeatServ   AMEN   11.11.2016, 0:26
- - dvortsov   Гм. Помолясь, помолясь, не соглашусь. Ибо! Кот...   11.11.2016, 2:08
- - инж323   интересно, а на какой странице появится вопрос про...   11.11.2016, 3:02
- - Смит   Цитата(испытатель @ 10.11.2016, 23:47) 3....   11.11.2016, 6:11
|- - dvortsov   Цитата(Смит @ 11.11.2016, 14:11) Когда на...   11.11.2016, 7:31
|- - vladun   Цитата(dvortsov @ 11.11.2016, 8:31) Если ...   7.12.2016, 1:05
- - испытатель   Цитата(dvortsov @ 11.11.2016, 4:31) Если ...   11.11.2016, 9:05
- - канавостроитель   Цитата(dvortsov @ 11.11.2016, 7:31) Если ...   11.11.2016, 10:50
- - испытатель   Цитата(канавостроитель @ 11.11.2016, 8:50...   11.11.2016, 12:38
- - канавостроитель   И вообще, трёхходовик нужен в иных случаях.   11.11.2016, 18:58
- - rngt   Цитата(dvortsov @ 10.11.2016, 17:34) Колл...   11.11.2016, 21:09
- - Wiz   ЦитатаПомолясь, помолясь, не соглашусь. Ибо! К...   11.11.2016, 22:00
- - испытатель   Цитата(Wiz @ 11.11.2016, 20:00) При доста...   11.11.2016, 22:20
- - инж323   А это к автору вопрос- как он обосновывает свой вы...   11.11.2016, 22:36
- - испытатель   Узел смешения 95% эффекта дает за точкой срезки и ...   11.11.2016, 22:58
- - инж323   не мешайте автору проектировать .Он так не любит.   11.11.2016, 23:02
- - испытатель   Помню, помню этот анекдот про получение мужиком дв...   11.11.2016, 23:40
- - Wiz   ЦитатаЧто вы хотите откорректировать в 95 градусах...   11.11.2016, 23:53
|- - Смит   Цитата(Wiz @ 11.11.2016, 23:53) Ну как чт...   12.11.2016, 0:00
- - инж323   ну и будут 4 задвижки с грязевиком, УУТЭ и РДДС...   12.11.2016, 0:00
- - Wiz   ЦитатаЗабавно. Прикиньте, через сколько времени во...   12.11.2016, 0:14
|- - инж323   Цитата(Wiz @ 12.11.2016, 0:14) А если в к...   12.11.2016, 0:58
- - испытатель   А и правда - во флуд превратилось обсуждение.   12.11.2016, 0:50
- - Karrimdra   Цитата(v-david @ 10.11.2016, 17:31) ...   14.11.2016, 5:51
|- - dvortsov   Цитата(Karrimdra @ 14.11.2016, 13:51) Отк...   14.11.2016, 16:16
|- - Karrimdra   Цитата(dvortsov @ 14.11.2016, 16:16) А по...   28.11.2016, 17:46
|- - Смит   Цитата(dvortsov @ 14.11.2016, 16:16) А по...   28.11.2016, 18:14
|- - Karrimdra   Цитата(Смит @ 28.11.2016, 18:14) Вместо 3...   29.11.2016, 6:48
- - aforest   Я бы сказал, что трехходовые работают хорошо, когд...   30.11.2016, 1:55
- - dvortsov   Расходы совпадают... Ну хотелось бы, чтобы они сов...   30.11.2016, 5:48
- - aforest   А что значит "поддавливает"? Новый терми...   30.11.2016, 10:51
- - Altelega   помоему здесь должна быть взаимосвязь между распол...   30.11.2016, 11:39
|- - Смит   Цитата(Altelega @ 30.11.2016, 11:39) помо...   30.11.2016, 13:21
|- - dvortsov   Цитата(Смит @ 30.11.2016, 21:21) 1 Расход...   30.11.2016, 14:13
- - dvortsov   Чтобы давление в т.А было больше давления в т.Б на...   30.11.2016, 12:30
- - aforest   Вот здесь на странице 23-24 хорошо этот случай опи...   30.11.2016, 22:05
|- - dvortsov   Цитата(aforest @ 1.12.2016, 6:05) Вот зде...   1.12.2016, 1:39
|- - Blade runner   Цитата(dvortsov @ 1.12.2016, 0:39) А по-м...   8.12.2016, 17:35
|- - LordN   Цитата(Blade runner @ 8.12.2016, 21:35) Е...   8.12.2016, 18:59
- - Смит   Цитата(dvortsov @ 1.12.2016, 1:39) А нет ...   1.12.2016, 7:07
- - dvortsov   Расходы вычесть не проблема. Проблема в том, что р...   1.12.2016, 11:23
|- - Смит   Цитата(dvortsov @ 1.12.2016, 11:23) Расхо...   1.12.2016, 11:27
||- - dvortsov   Цитата(Смит @ 1.12.2016, 19:27) Где скачю...   1.12.2016, 13:26
|- - shadow   Цитата(dvortsov @ 1.12.2016, 13:23) Расхо...   1.12.2016, 11:28
- - dvortsov   Уже и эпюры давлений приложил. Эх. Повторюсь. Насо...   8.12.2016, 14:37
|- - vladun   Цитата(dvortsov @ 8.12.2016, 15:37) Уже и...   8.12.2016, 18:51
- - LordN   ставьте двуходовой и управляемый насос, который мо...   8.12.2016, 17:32
|- - dvortsov   Цитата(LordN @ 9.12.2016, 1:32) говорить ...   9.12.2016, 3:54
|- - Смит   Цитата(dvortsov @ 9.12.2016, 3:54) Сеть 9...   9.12.2016, 8:06
|- - dvortsov   Цитата(Смит @ 9.12.2016, 16:06) А какой б...   9.12.2016, 13:19
- - dvortsov   Если потыкать в програмулины, то можно и на 2х ход...   9.12.2016, 7:09
|- - Смит   Цитата(dvortsov @ 9.12.2016, 7:09) Собсно...   9.12.2016, 21:50
- - vladun   Если шайбы не будет, то все будет работать. ЕСли б...   9.12.2016, 12:30
- - Blade runner   Я бы все же сначала в проге потыкал разные вариант...   9.12.2016, 15:00
- - Смит   Вот, как я когда-то в Excel'е строил кривую ра...   9.12.2016, 22:16
- - dvortsov   А чего это перемычка до двухходового? Цитата(Смит...   10.12.2016, 3:03
|- - Смит   Цитата(dvortsov @ 10.12.2016, 3:03) А чег...   10.12.2016, 22:02
- - LordN   вопщем вот, схема с двуходовым и крайне малым вход...   14.12.2016, 18:10
- - tiptop   Цитата(LordN @ 14.12.2016, 18:10) вопщем ...   5.7.2017, 22:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 8:40