> Danfoss Fc-051 - раскручивается выше максимальной частоты
dani1978
сообщение 28.1.2019, 14:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Добрый день!

На приточных и вытяжных вентсистемах установлены ПЧ Danfoss-FC051. На данный момент они работают в режиме задания частоты
потенциометром с панели ПЧ.

Настройки следующие (приведены для одной из вентсистем, у других аналогичные, кроме параметров мотора)

0-04 Автоперезапуск (0 = включен) 0
1-03 Хар-ка нагрузки (2 = насос/вентилятор) 2
1-20 Мощность двигателя, номинал, кВт 3,0
1-22 Напряжение питания двигателя, номинал, В 400
1-23 Частота двигателя, номинал, Гц 50
1-24 Рабочий ток двигателя, номинал, А 8,4
1-25 Обороты двигателя, номинал, об/мин 830
1-29 Автоадаптация (2 = инициализация двигателя) 2
1-71 Задержка пуска, сек 3
1-73 Подхват двигателя на ходу (1 = активен) 1
3-02 Минимальное задание частоты, Гц 25
3-03 Максимальное задание частоты, Гц 50
3-15 Источник задания частоты (21 = потенциометр,1 = аналоговый вход 1, 2 = аналоговый вход 2) 21
3-41 Время разгона, сек 30
3-42 Время торможения, сек 60
4-12 Мин. частота, Гц 25
4-14 Макс. частота, Гц 50
4-16 Ограничение тока от номинального, % 120
5-40 Функция реле (5 = работа привода) 5

При этом при данных настройках при переводе потенциометра в крайнее положение (100%) двигатели раскручиваются до 54...55 Гц
(по показаниям дисплея частотника).

Почему так происходит? Ведь во всех параметрах (номинальная частота, макс. задание частоты, макс. частота) указано 50 Гц.

Сообщение отредактировал dani1978 - 28.1.2019, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 28.1.2019, 16:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



А знаете почему электромотор называется асинхронным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 28.1.2019, 16:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(dani1978 @ 28.1.2019, 14:56) *
При этом при данных настройках при переводе потенциометра в крайнее положение (100%) двигатели раскручиваются до 54...55 Гц
(по показаниям дисплея частотника).

Почему так происходит? Ведь во всех параметрах (номинальная частота, макс. задание частоты, макс. частота) указано 50 Гц.


Параметр 1-01=1 - это векторный режим, с компенсацией скольжения.
Поставьте 1-01=0 и увидите 50Гц, но реально будет вращаться медленнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dani1978
сообщение 28.1.2019, 17:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Да, именно вектор был по умолчанию - забыл посмотреть при настройке. Исправили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения