Господа, подскажите что такое противопожарный отсек ?
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
9.3.2006, 19:40
|
Guest Forum
|
Это пространство между двумя противопожарными преградами, выходя за который необходимо соблюсти нормы противопожарной безопасности как то поставить огнезадерживающий клапан, изолировать транзит и т.д
|
|
|
|
Гость_Nast46_*
|
26.9.2006, 0:18
|
Guest Forum
|
Вот не могу понять, а если в магазине (к примеру в 2-ух этажном по 2000м2 каждый этаж, а по нормам для магизана мах.-3000м2 на 1 пож.отсек) соеденены оба этажа открытым пространством (напримел открытой лестнице или траволатором) по вертикали, то при подсчете общей площади пожарного отсека их нужно суммировать? :wacko: т.е. 2000+2000=4000м2 что уже не допустимо... и нужно предусматривать меры например устройство дренчерных завес в 2 линии в начале подъема лестницы, вариантом по совету МГСН 4.13-97 п.3.20.1
|
|
|
|
Гость_s_nivin_*
|
26.9.2006, 13:56
|
Guest Forum
|
Хочу немного конкретизировать. Для разделения зданий на пожарные отсеки следует использовать внутренние продольные или поперечные противопожарные стены, а для предотвращения распространения пожара между зданиями - наружные противопожарные стены. Внутренние противопожарные стены целесообразно совмещать с температурными швами . (а понятие противопожарных преград включает и стены и перегородки и перекрытия, которые по области применения сущкственно различаются между собой) Сергей
|
|
|
|
Гость_Nast46_*
|
27.9.2006, 23:10
|
Guest Forum
|
понял спасибо, но если в нормах оговаривается максимальная площадь этажа (пожарного отсека) а в перекрытии между смежными по вертикали этажами имеется открытая лестница (или экскалатор/травалатор), то как разделить их? Или если они соеденены одним воздушным пространством то нужно их считать как один отсек?
|
|
|
|
Гость_s_nivin_*
|
29.9.2006, 8:58
|
Guest Forum
|
Основное требование к противопожарным стенам заключется в том, что они должны пересекать непрерывно (!!!!!!!!) всю высоту здания (от фундамента до крыши). Если этого нет (есть разрывы перекрытиями) то это вообще то говоря уже будет перегородка, а как следствие здание нельзя считать разделенным на противопожарные отсеки. Если вам говорят что можно, то это больше похоже на лукавство.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
12.12.2006, 1:04
|
Guest Forum
|
Уважаемые пожарники! У меня есть вопрос который мучает. Если ктонибудь ответит, буду благодарна! В незадымляемой ЛК разместили шахту поэтажного дымоудаления так, что край площадки с несущей балкой находится в шахте и разделены они кирпичной стенкой 120мм. Правильно ли это?
|
|
|
|
|
29.5.2009, 10:06
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27951
|
Ребят, подскажите. Есть здание с противопожарными стенами 1-ого типа с пределом огнестойкости REI 150. Но в этом здании есть помещения с противопожарными перегородками 1-ого типа с пределом огнестойкости EI 45 и противопожарными дверями EI 60. Как лучше сделать? Выделить каждое помещение как пожарный отсек, или все здание целиком?
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Г._*
|
5.6.2009, 14:05
|
Guest Forum
|
|
|
|
|
|
5.6.2009, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Цитата Выделить каждое помещение как пожарный отсек, или все здание целиком? Читаем свод правил: Цитата А.2 Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или часть здания (пожар- ные отсеки), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.
|
|
|
|
|
29.10.2009, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206
|
Будте добры,подскажите,какой свод правил посмотреть???Очень нужно!
|
|
|
|
|
29.10.2009, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Пятый.
|
|
|
|
|
8.10.2010, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638
|
Здравствуйте! Придется возродить тему, поиск результата не дал. Имеется здание 8 этажей, площадь этажа 750 м2, высотой до 28 м, степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С1, класс функциональной пожарной опасности Ф4.3, противопожарных стен нет. Вопрос в следующем: не могу в НТД найти ограничение по площади для пожарного отсека, в табл.6.9 СП 2.13130.2009 ограничение на площадь этажа в объеме пожарного отсека, то есть является ли каждый этаж отдельным пожарным отсеком, или все здание-один пожарный отсек
|
|
|
|
|
8.10.2010, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 25.5.2006
Из: Оренбург
Пользователь №: 2984
|
Внимательно читаем ФЗ-123 Статья 2. Основные понятия: 27)пожарный отсек – часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара.
|
|
|
|
|
8.10.2010, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638
|
я читал, вопрос в том какой максимум по площади или по этажности может быть пожарный отсек
|
|
|
|
|
8.10.2010, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 25.5.2006
Из: Оренбург
Пользователь №: 2984
|
У тебя наружные стены являются противопожарными при соблюдении противопожарных разрывов между зданиями
|
|
|
|
|
8.10.2010, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638
|
Цитата(Jonny @ 8.10.2010, 13:31) У тебя наружные стены являются противопожарными при соблюдении противопожарных разрывов между зданиями Не совсем понял это вопрос или утверждение?
|
|
|
|
Гость_Олег Г._*
|
14.12.2010, 13:55
|
Guest Forum
|
Подскажите в таком вопросе: в цокольном этаже жилого здания размещены помещения общественного назначения. Следует ли разделять здание на 2 пожарных отсека по высоте? Перекрытие каждого этажа является противопожарным с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара.
|
|
|
|
|
14.12.2010, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Если есть противопожарные двери, можно и разделить.
|
|
|
|
|
13.6.2016, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403
|
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Необходимо определить расход на наружное пожаротушение здание жилое 7 тажей на цокольном - встроенная автостоянка в архитектуре написано что это отдельный пожарный отсек. Класс верхней части здания по функциональной пожарной безопасности -Ф1.3 Класс встроенной подземной автостоянки по функциональной пожарной безопасности - Ф5.2 (отдельный пожарный отсек). Соответственно наружное пожаротушение определяется по разным таблицам. Строит. объем здания 36238 м куб, Строит. объем автостоянки 4461,6 м куб. Получается из этого мне нужно определить по отдельности каждую часть по разным таблицам из СП 8.13130.2009 и принять для здания наибольший из этих двух расходов? Или может быть принять для всего здания Класс по функциональной пожарной безопасности - Ф5.2
Сообщение отредактировал nadja - 13.6.2016, 13:18
|
|
|
|
|
13.6.2016, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Цитата Получается из этого мне нужно определить по отдельности каждую часть по разным таблицам из СП 8.13130.2009 и принять для здания наибольший из этих двух расходов? Да.
|
|
|
|
|
13.4.2017, 7:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
|
Чтобы не создавать тему, можно спросить тут? ))) Здание производственное, разделено на 3 пожарных отсека: бытовки. цех1, цех2. Расход на внутреннее пожаротушение принят по цеху1, как требующему наибольший расход воды 2х5,2л/с. Как правильно внутренний пож.водопровод сделать: для каждого отсека? то есть в бытовках не требуется вн.пожаротушение, в цехе1 2х5,2л/с, а в цехе2 2х2,6л/с. Или расстановку пож.кранов предусмотреть для всего здания 2х5,2л/с (одно кольцо)?
|
|
|
|
|
13.4.2017, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Если отсеки разделены только стенами, то берите для каждого отдельно.
|
|
|
|
|
|