> Связать Diris A10 Com и Se Vista/x721
Взводатор
сообщение 6.3.2013, 20:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Здравствуйте!
Необходимо включить в систему диспетчеризации SE Vista 518 сегмент modbus, который мониторит электрощитовые с помощью мультиметров Diris A10 com фирмы Socomec. В качестве шлюза и модбас-мастера используется Xenta 721.
Проблема возникла при чтении регистров Дириса - по тем адресам, которые указывает производитель Виста не желает читать параметры.
Случайно попали на какие-то регистры (41793-41807), которые правильно отображают фазные и линейные напряжения и частоту. Попытки прочесть соседние регистры практически не увенчались успехом - что-то читает, но с реальностью соответствия нет по токам, мощностям и косинусу. Например, токи читает 26-28А, на самом деле - 31-34А.
Продавец тестирует у себя анализаторы с помощью Модбас-тестера и говорит, что все работает. Шнайдер со своей стороны тоже обещает помочь. Завтра буду мотаться между ними.
А пока суд да дело - может кто-то уже решал эту проблему? В чем может быть дело?


Фрагмент файла "FSP0949773 -48250011_A10_Indice_A.xls"
jbus modbus: +1 jbus modbus: +1
50512 50513 C550 C551 2 1/100 h Hour Meter
50514 50515 C552 C553 2 V/100 Phase to Phase Voltage: U12
50516 50517 C554 C555 2 V/100 Phase to Phase Voltage: U23
50518 50519 C556 C557 2 V/100 Phase to Phase Voltage: U31
50520 50521 C558 C559 2 V/100 Simple voltage : V1
50522 50523 C55A C561 2 V/100 Simple voltage : V2
50524 50525 C55C C563 2 V/100 Simple voltage : V3
50526 50527 C55E C565 2 Hz/100 Frequency : F
50528 50529 C560 C567 2 mA Current : I1
50530 50531 C562 C569 2 mA Current : I2
50532 50533 C564 C571 2 mA Current : I3
50534 50535 C566 C573 2 mA Neutral Current : In
50536 50537 C568 C575 2 kW/100 ∑ active Power +/- : P
50538 50539 C56A C577 2 kvar/100 ∑ reactive Power +/- : Q
50540 50541 C56C C579 2 kVA/100 ∑ apparent power : S
50542 50543 C56E C581 2 0,001 ∑ power factor : -: leading et + : lagging : PF
50544 50545 C570 C583 2 kW/100 Active Power phase 1 +/- : P1
50546 50547 C572 C585 2 kW/100 Active Power phase 2 +/- : P2
50548 50549 C574 C587 2 kW/100 Active Power phase 3 +/- : P3
50550 50551 C576 C589 2 kvar/100 Reactive Power phase 1 +/- : Q1
50552 50553 C578 C591 2 kvar/100 Reactive Power phase 2 +/- : Q2
50554 50555 C57A C593 2 kvar/100 Reactive Power phase 3 +/- : Q3
50556 50557 C57C C595 2 kVA/100 Apparent power phase 1 : S1
50558 50559 C57E C597 2 kVA/100 Apparent power phase 2 : S2
50560 50561 C580 C599 2 kVA/100 Apparent power phase 3 : S3
50562 50563 C582 C601 2 0,001 Power Factor phase 1 -: leading and + : lagging : PF1
50564 50565 C584 C603 2 0,001 Power Factor phase 2 -: leading and + : lagging : PF2
50566 50567 C586 C605 2 0,001 Power Factor phase 3 -: leading and + : lagging : PF3
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ss_130306.png ( 135,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 18.3.2013, 10:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Причина непонимания между Дирисом и Вистой оказалась весьма курьезной: Виста не воспринимала адреса регистров, записанных в десятичной форме. Запись в шестнадцатеричном виде адресов снял проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drozdik500
сообщение 21.8.2019, 16:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 12.6.2017
Из: Минск
Пользователь №: 323024



Измерение параметров электрической сети Diris A10 с передачей данных на Веб-сервер. Статья с видео роликом и реализацией проекта: euroec.by/article/106

Сообщение отредактировал elena - 5.9.2022, 10:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  38.PNG ( 94,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  ________.png ( 2,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения