сообщение 9.9.2017, 21:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2013
Пользователь №: 192230



Всем привет!
Нужна помощь в консервации чиллера, занимаюсь этим первый раз, подскажите если ли литература почитать что и как правильно сделать? Чиллер работает на воде, воду слил. Продувать или нет сжатии воздухом, заливать ли антифризом? Подскажите какую-нибудь инструкцию по консервации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 10.9.2017, 8:32
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



продуть и залить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 10.9.2017, 9:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1741
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(zim90 @ 9.9.2017, 21:52) *
... Продувать или нет сжатии воздухом, ...


Вот никогда не видел практического смысла в продувании воздухом. ПМСМ фигня это.


Цитата(zim90 @ 9.9.2017, 21:52) *
... заливать ли антифризом? .


А вот это можно, туда, где могла остаться вода (зависит от типа теплообменника). Заливать весь чиллер не нужно, немного достаточно.
Не забудьте слить воду с насосов, если они в чиллере встроенные.

Проверьте затяжку ниппелей и колпачков на клапанах Шредера, а то еще фреон за зиму уйдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 10.9.2017, 10:57
Сообщение #4





Guest Forum






Во фреоновом контуре зимой низкое давление.
если залить под завязку антифризом и закрыть краны вполне может что нибудь случится.

Сообщение отредактировал Blade runner - 10.9.2017, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 10.9.2017, 11:21
Сообщение #5





Guest Forum






Слить воду, продуть сухим азотом, закрыть краны.

Сообщение отредактировал Blade runner - 10.9.2017, 11:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zim90
сообщение 10.9.2017, 12:53
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2013
Пользователь №: 192230



Цитата(Akela @ 10.9.2017, 10:54) *
Не забудьте слить воду с насосов, если они в чиллере встроенные.

С насосов воду слил.
Гидромодуль антифризом заливать? И какая концентрация должна быть? И зачем все краны закрывать, поясните пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 10.9.2017, 15:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1741
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(zim90 @ 10.9.2017, 12:53) *
Гидромодуль антифризом заливать? И какая концентрация должна быть?


Антифриз заливают чтобы остатки воды (если они там есть) не замерзли и не разорвали теплообменник и прочие элементы системы. Зависит от конструкции. Если у вас нет мест, где могла остаться вода, то антифриз заливать смысла нет.
Концентрация не принципиальна, главное - "чтобы было".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 12.9.2017, 8:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



А я б залил.
Чтоб не окислялось. Не ржавело.

Сообщение отредактировал SSA - 12.9.2017, 8:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения