> Электроснабжение с Tn-c-s на Tn-c
YBR
сообщение 8.12.2016, 10:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2014
Пользователь №: 229087



Щит питания КНС №1 запитывается от ТП по системе TN-C.

В нем происходит разделение PEN на РЕ и N. Заземляется РЕ.
От 2-х отходящих линий запитываются:
1. шкаф управления КНС №1 по 5-ти жилам;
2. щит питания КНС №2 по 4-м жилам. щит находится ~ в 50 м.

В щите питания КНС №2 происходит разделение PEN на РЕ и N. Заземляется РЕ.
И запитывается шкаф управления КНС №2 по 5-ти жилам.

Допускается ли такое электроснабжение КНС №2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bkv70
сообщение 9.12.2016, 9:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310



А на пятую жилу до КНС-2 денег не хватило?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 9.12.2016, 19:53
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.1.2015
Пользователь №: 257314



Разделение проводников должно быть одноразово в вашем случае в КНС1,дальше только пятипроводка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fester
сообщение 14.12.2016, 5:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 26.8.2015
Пользователь №: 276277



Спорный момент, т.к. шина становится PEN если на нее приходит PEN проводник.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1111111111111.jpg ( 414,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YBR
сообщение 19.12.2016, 10:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2014
Пользователь №: 229087



ПУЭ 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой- либо точки электроустановки, не допускается ОБЪЕДИНЯТЬ их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

Да и объединения же вроде как не происходит... 2 раза делим PEN.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения