> Определение концентраций загрязнений в хоз.-бытовых стоках, Методика расчета
Sergey068
сообщение 23.8.2017, 17:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169568



Здравствуйте. Помогите разобраться с расчетом концентраций загрязнений в хоз.-бытовых стоках.
Есть административное здание с 30 работниками по СП 30.13330.2016 расход общей воды в сутки на них составит 15*30=450 л/сут. Работают они 8 часов.
Согласно табл. 19 СП 32.13330.2012 на одного жителя приходится определенное количество загрязняющих веществ - г/сут, по соотв. показателям.
Например по ВВ на жителя приходится 65 г/сут, это за 24 часа, а за 8 (пока он на работе) - 21,67 г/сут от всего здания получается 21,67*30=650,1 г/сут.

Определяя концентрацию загрязнений по ВВ получаю 650,1*1000/450=1444,67 мг/л.
Для каждого города есть Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых в сети городской канализации.
Объект находится в Пензе согласно Постановлению Администрации г. Пензы от 28.04.2010 N 430. Концентрация ВВ в стоках не должна превышать 350 мг/л.

Правильно ли я понимаю что перед подключением к существующей городской канализации требуется очистка сточных вод от этого здания? Может я что то в расчетах напутал, подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 23.8.2017, 17:12
Сообщение #2


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Ласков___примеры_расчета_канализационных_сооружений
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 123,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 620
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 23.8.2017, 17:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Sergey068 @ 23.8.2017, 17:01) *
Например по ВВ на жителя приходится 65 г/сут, это за 24 часа,

Это не просто за 24 часа, а за 24 часа его полной деятельности, включая помывку, готовку, постирушки и прочие домашние дела. Другими словами, эта цифирь для городских очистных сооружений.

Если у вас нет промстока, то ничего очищать не надо перед сбросом.
Или вы думаете, что у каждого офисного здания своя установка очистки в подвале? laugh.gif

Сообщение отредактировал miter - 23.8.2017, 17:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey068
сообщение 24.8.2017, 15:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169568



Цитата(yfray @ 23.8.2017, 17:12) *
Ласков___примеры_расчета_канализационных_сооружений

Формула конечно интересная, судя по ней и актуал. редакциям Снипов по ВВ (65/24*8)*100/15=144,44 мг/л (для административного работника), тут вроде проходим по ПДК - ВВ 300 мг/л.
А вот по фосфору и азоту не проходит.
Фосфор общий (2,5/24*8)*100/15=5,56 мг/л при ПДК - 0,3 мг/л.
(https://dc-region.ru/penza-normativy-vodootvedeniya-sb)

Получается что требуется очистка.

Сообщение отредактировал Sergey068 - 24.8.2017, 15:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 37,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 303
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 24.8.2017, 15:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Sergey068 @ 24.8.2017, 15:39) *
Фосфор общий... ПДК - 0,3 мг/л.

Ну что за идиоты требования писали clap.gif Их либо увольнять, либо судить.
Вот интересно, можно ли куда-то на такое пожаловаться?

С аммонием тоже неплохо подстраховались...

Сообщение отредактировал miter - 24.8.2017, 16:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.8.2017, 16:03
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Sergey068 @ 23.8.2017, 17:01) *
Правильно ли я понимаю что перед подключением к существующей городской канализации требуется очистка сточных вод от этого здания?

Для хозбыта - не требуется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey068
сообщение 24.8.2017, 16:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169568



Цитата(miter @ 23.8.2017, 17:21) *
Это не просто за 24 часа, а за 24 часа его полной деятельности, включая помывку, готовку, постирушки и прочие домашние дела. Другими словами, эта цифирь для городских очистных сооружений.

Если у вас нет промстока, то ничего очищать не надо перед сбросом.
Или вы думаете, что у каждого офисного здания своя установка очистки в подвале? laugh.gif


Тут вопрос в расчетах, как определить сколько на него будет приходится загрязнений когда он на работе (как административный персонал).
В каждом офисном здании нет очистных - а вы докажите экспертизе расчетами что у зака правильно организован сброс без очистки в городскую сеть.

Цитата(andrey R @ 24.8.2017, 16:03) *
Для хозбыта - не требуется


Чисто логически я понимаю что не требуется, но вот обосновать не получается. В экспертизе просят указать концентрации загрязнений от админ здания при сбросе в городскую сеть, чтобы эти концентрации не превышали ПДК (Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых в сети городской канализации).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 24.8.2017, 16:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Sergey068 @ 24.8.2017, 16:06) *
В экспертизе просят указать концентрации

Ну так укажите какие надо smile.gif

Цитата(andrey R @ 24.8.2017, 16:03) *

Андрей, вы как человек опытный, подскажите, что нужно делать, когда вот такое
Цитата(Sergey068 @ 24.8.2017, 15:39) *
Фосфор общий... ПДК - 0,3 мг/л.


Я вот в шоке немножечко smile.gif

Сообщение отредактировал miter - 24.8.2017, 16:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey068
сообщение 24.8.2017, 16:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169568



Цитата(miter @ 24.8.2017, 15:59) *
Ну что за идиоты требования писали clap.gif Их либо увольнять, либо судить.
Вот интересно, можно ли куда-то на такое пожаловаться?

С аммонием тоже неплохо подстраховались...


Это еще что вот по Ростову еще круче некоторые показатели для Пензы ВВ - 350 мг/л, а для Ростова - 71 мг/л (http://docs.cntd.ru/document/444998623).
Спрашивается где больше гадят...

Разве ни у кого не возникал вопрос по текстовой части согласно ПП 87? Или никто концентрации в текстовке не указывает?
б) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры



Сообщение отредактировал Sergey068 - 24.8.2017, 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Наталья Борисовн...
сообщение 22.6.2020, 13:59
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36599



Цитата(yfray @ 23.8.2017, 18:12) *
Ласков___примеры_расчета_канализационных_сооружений

Дело давнее, конечно, но судя по примеру расчета на стр. 12, 13 этого учебника, в формуле должно стоять 1000, а не 100...иначе не получается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КиВО
сообщение 20.7.2021, 15:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907



Подниму еще раз эту тему, по поводу пункта из 87 постановления и расчета концентрации загрязнения.
В СП 32 приведены данные по загрязнению на одного условного жителя. При этом для других типов зданий ничего не приведено.
У нас в данный момент экспертиза просит расчет на загрязнения от кафе, подскажите пожалуйста, имеется ли где-то рекомендации с объемом загрязнения от одного условного блюда, или принимать одно блюдо как один человек (хотя это совершенно не логично, ибо человек в сутки явно не одно блюдо готовит). При этом кафе небольшое на 450 блюд в сутки. По нормам даже жироуловитель ставить не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любовь
сообщение 19.8.2021, 15:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422



Цитата(КиВО @ 20.7.2021, 15:50) *
Подниму еще раз эту тему, по поводу пункта из 87 постановления и расчета концентрации загрязнения.
В СП 32 приведены данные по загрязнению на одного условного жителя. При этом для других типов зданий ничего не приведено.
У нас в данный момент экспертиза просит расчет на загрязнения от кафе, подскажите пожалуйста, имеется ли где-то рекомендации с объемом загрязнения от одного условного блюда, или принимать одно блюдо как один человек (хотя это совершенно не логично, ибо человек в сутки явно не одно блюдо готовит). При этом кафе небольшое на 450 блюд в сутки. По нормам даже жироуловитель ставить не требуется.

А можете подсказать по каким нормам не требуется жироуловитель? Я раньше под мойки всегда ставила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КиВО
сообщение 20.8.2021, 5:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907



Цитата(Любовь @ 19.8.2021, 22:13) *
А можете подсказать по каким нормам не требуется жироуловитель? Я раньше под мойки всегда ставила.

СП30.13330.2020
п.20.2 Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует
предусматривать для следующих предприятий общественного питания:
- работающих на полуфабрикатах – при числе мест в залах 500 и более;
- работающих на сырье – при числе мест в залах 200 и выпускающих более 600 блюд;
- пищеблоков в больницах на 1000 коек и более.
То есть если маленькое кафе или ресторанчик, то жироуловитель не ставится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любовь
сообщение 27.8.2021, 15:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422



Цитата(КиВО @ 20.8.2021, 5:28) *
СП30.13330.2020
п.20.2 Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует
предусматривать для следующих предприятий общественного питания:
- работающих на полуфабрикатах – при числе мест в залах 500 и более;
- работающих на сырье – при числе мест в залах 200 и выпускающих более 600 блюд;
- пищеблоков в больницах на 1000 коек и более.
То есть если маленькое кафе или ресторанчик, то жироуловитель не ставится

О, точно:) но я б под мойки все равно поставила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.8.2021, 17:44
Сообщение #15


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Я бы под мойки не ставил вообще ) Может, я старомодный, конечно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.8.2021, 11:38
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ferdipendoz @ 27.8.2021, 17:44) *
Я бы под мойки не ставил вообще ) Может, я старомодный, конечно...

8.6.4 Не допускается установка внутри зданий отстойников, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
СП 30.13330.2016
пускай технологи ставят. Кто их в пищевом цехе обслуживать должен?
Согласно пункту 13.4 санитарных правил 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» работники организации общественного питания обязаны соблюдать следующие правила личной гигиены:
- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;
- перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку, или надевать специальную сеточку для волос;
- работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения;
- при посещении туалета снимать санитарную одежду в специально отведенном месте, после посещения туалета тщательно мыть руки с мылом;
- при появлении признаков простудного заболевания или кишечной дисфункции, а также нагноений, порезов, ожогов сообщать администрации и обращаться в медицинское учреждение для лечения;
- сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в семье работника;
- при изготовлении блюд, кулинарных изделий и кондитерских изделий снимать ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся предметы, коротко стричь ногти и не покрывать их лаком, не застегивать спецодежду булавками;
- не курить и не принимать пищу на рабочем месте (прием пищи и курение разрешаются в специально отведенном помещении или месте).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WParamonov
сообщение 19.12.2023, 13:39
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 10.6.2014
Из: Ярославль
Пользователь №: 236428



Немного запоздалый ответ, но его не прозвучало. От АБК концентрации загрязняющих веществ хоз.бытовой канализации не считаются и не учитываются, т.к. хоз.бытовая канализация города рассчитывается на количество условных жителей и концентрации считаются от этого же числа.
Думаю этого ответа ищут многие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.12.2023, 17:03
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(WParamonov @ 19.12.2023, 13:39) *
Немного запоздалый ответ, но его не прозвучало. От АБК концентрации загрязняющих веществ хоз.бытовой канализации не считаются и не учитываются, т.к. хоз.бытовая канализация города рассчитывается на количество условных жителей и концентрации считаются от этого же числа.
Думаю этого ответа ищут многие.

Если она города..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 4:59