> Теплый пол в многоквартирном доме от ГВС
Гость_Mifune_*
сообщение 31.10.2004, 18:54
Сообщение #1





Guest Forum






Здрасти...
Заказчик хочет сделать теплый пол и полотенцесушители в с/у от ГВС
Схема коллекторная.
Как я хочу сделать- 3 коллектора
1)ХВ
2)ГВ
3)циркуляция
Возможно ли это?
И еще т.к. сопративление контура теплого пола больше чем полотенцесушителя,как лучше организовать регулирование?
Я хочу поставить на ответвление на теплый пол шаровые краны а на полотенцесушитель терморегулирующие вентили(что поджать контур полотенцесушителя).
Подскажите рабочая будет схема?
Может есть другие варианты?
Заранее спасибо wink.gif

Сообщение отредактировал Litvinov - 29.1.2010, 22:59
Причина редактирования: Объеденил 6 тем в одну.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abil
сообщение 1.11.2004, 9:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135



Теплые полы я подключал на один стояк Т4. Ставил обычную схему с 3-х ходовым краном и циркуляционным насосом. Важно предотвратить рециркуляцию в точке подключения к стояку. Для этого надо максимально увеличить расстояние между врезками подающего и обратного патрубков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Igor B_*
сообщение 1.11.2004, 18:11
Сообщение #3





Guest Forum






Одна проблема остается:
циркуляция в "большом" контуре ГВС. Если циркуляции там нет, то теплой воды тоже не будет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saveka
сообщение 1.11.2004, 21:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17



Добрый вечер!!!
Разрешите вопрос(сомнение)!!!
Подключая теплый пол от системы ГВС,не будет ли в трубах теплого пола
быстрого роста отложений(соли итд),что ухудшает теплоотдачу и увеличивает
потери давления(даже несмотря на то что начальная шероховатость современных многослойных труб стремится к нулю),все-таки теплый пол
создаётся не на один десяток лет.
Regards,A.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saveka
сообщение 14.1.2005, 23:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17



Цитата(Saveka @ Nov 1 2004, 21:43 )
Добрый вечер!!!
Разрешите вопрос(сомнение)!!!
Подключая теплый пол от системы ГВС,не будет ли в трубах теплого пола
быстрого роста отложений(соли итд),что ухудшает теплоотдачу и увеличивает
потери давления(даже несмотря на то что начальная шероховатость современных многослойных труб стремится к нулю),все-таки теплый пол
создаётся не на один десяток лет.
                                                    Regards,A.

[QUOTE]
Добрый вечер!!!
Ещё раз хочу задать вопрос относительно теплого пола в ванной конате от
котура ГВС,во-первых,потому что не было никакого отклика(вопрос был не корректен или бессмыслен???)), а,во-вторых,у меня сейчас заказчик тоже
предлагает сделать ему теплый пол в сан.узле от контура ГВС, но я против,
А Ваше мнение?
Regards,A
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 26.1.2005, 11:36
Сообщение #6





Guest Forum






Себе дома сделал следующую схему:
- в стояк ГВС врезано 2 коллектора на контура теплых полов+полотенцесушитель
- между ними кран, перекрывающий весь стояк и пускающий поток через меня (нафиг свой насос, в тепловом уже стоит)
- полотенцесушитель без кранов, чобы поток всегда мог через меня спокойно проскочить
-полы на обратном коллекторе имеют регулировочные вентили
- в результате соседи после меня имеют на 5С холоднее воду, в ванной пришлось зажимать контур почти до предела, босиком-обжигает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikser
сообщение 29.1.2005, 1:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 29.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 388



у меня тёплый пол проработал пол года, после чего я заливал соседей неделю, сам не догадываясь об этом. Трубу брал не на рынке.Вот и думай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pzs
сообщение 29.1.2005, 10:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 10.7.2004
Пользователь №: 52



[QUOTE Себе дома сделал следующую схему:
- в стояк ГВС врезано 2 коллектора на контура теплых полов+полотенцесушитель
- между ними кран, перекрывающий весь стояк и пускающий поток через меня (нафиг свой насос, в тепловом уже стоит)
- полотенцесушитель без кранов, чобы поток всегда мог через меня спокойно проскочить
-полы на обратном коллекторе имеют регулировочные вентили
- в результате соседи после меня имеют на 5С холоднее воду, в ванной пришлось зажимать контур почти до предела, босиком-обжигает... ]

Я бы убивал на месте таких самоделкиных. На мной запроектированном доме без согласований наставили на стояках ГВС полотенцесушителей меньшего диаметра, парочку "теплых полов" и привет. Уже два года с переодичностью раз в квартал я и монтажники доказываем жильцам что бараны не мы. Гидравлика наука скользкая. Одно неверное движение ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 31.1.2005, 16:12
Сообщение #9





Guest Forum






Тсс...спокойней надо быть...нежней, еще нежней...
1. Это изчегож надо делать полы, чтоб они через полтора года потекли, у меня часть собрана из PeX-A REHAU, часть металлопластом "кокойбыл", думаю, если тир дома не устраивать, будут жить вечно.
2. Конечно что сделано-небольшое свинство, но как приятно слово-халява!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 12.2.2005, 11:08
Сообщение #10


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



ЭЭЭ... Можно вот что попробовать - врезаемся просто в стояк ГВС (тот, который с полотенчиками), ставим перемычку с 3-хходовым (типа регулируемый байпас) и, если не хватает давления, насосик. Вода по стояку спокойно идет вверх(вниз), через вентиль сколько-то затекает в теплый пол (гидравлику надо посчитать и вентиль подобрать либо по номограммам, либо по Kv) и всем хорошо. Вентиль ставить на подаче, а обраткой будет стояк. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Okulist
сообщение 21.5.2005, 15:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 18.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 473



Будет ли "криминалом" запроектировать на котедже с собственным котлом и скважиной "теплые полы", питающиеся от системы ГВС с циркуляцией. Регулировку предусмотреть ручную. Полы не выполняют функцию отопления помещений, а служат для создания комфортных условий. Помогите советом!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 21.5.2005, 18:29
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Okulist @ May 21 2005, 18:38 )
Будет ли "криминалом" запроектировать на котедже с собственным котлом и скважиной "теплые полы", питающиеся от системы ГВС с циркуляцией. Регулировку предусмотреть ручную. Полы не выполняют функцию отопления помещений, а служат для создания комфортных условий. Помогите советом!

"Криминала" не будет. Будут вопросы:

1. Дополнительная тепловая нагрузка на систему ГВС. Будет ли выполняться основное назначение циркуляции? И не проще ли циркуляцию не устраивать в коттедже - зачем гонять постоянно насос? Потери сливаемой охлажденной воды невелики. Эти вопросы можно решить по разному, но тогда и теплый пол может оказаться холодным.

2. Трубопроводы ГВС самое ненадежное место. Выходят из строя очень часто, во всяком случае чаще, чем отопительные. При некоторых составах воды свищи через год бывают. Замуровывать их в пол просто опасно - или надо обработку воды предусматривать. То же относится и к системе отопления с "замурованными" элементами.

Кислорода в воде из скважины, конечно, меньше, но влияет не только кислород.

А вообще использование циркуляционной воды для дополнительного обогрева практикуется давно. Но с умом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 9.2.2006, 11:38
Сообщение #13


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Что вы все велосипед изобретаете поставьте электрические полы, расходы не такие уж большие, зато гарантировано работать будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 9.2.2006, 13:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to Гость_Игорь
Во-первых только не от стояка ГВС, ваши соседи сверху получат "конфетку" ввиде горячей воды 30-35 С, а это знаете ли нехорошо, в ванных комнатах и туалетах советую только электрический
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*
сообщение 9.2.2006, 16:56
Сообщение #15





Guest Forum






Я не собираюсь врезаться в стояк ГВС, а только собрать тепло с поверхности стояка, отопить надо 10 метров, при выходе на режим падение температуры составит максимум 2,5 град С. Ну будет вода не 60 а 57,5, кому от этого сплохеет? Вся проблемма расчитать конструкцию и площадь теплообменника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.2.2006, 18:10
Сообщение #16


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Гость_Игорь @ Feb 9 2006, 16:57 )
Вся проблемма расчитать конструкцию и площадь теплообменника?

Не вижу проблем ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 10.2.2006, 7:30
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата
Вся проблемма расчитать конструкцию и площадь теплообменника?


Вот рассчитайте, сконструируйте и тогда узнаете проблему. Сколько десятков метров трубы надо будет плотно намотать на стояк малого диаметра. Какой это "необходимый и достаточный" участок.

Цитата
Ну будет вода не 60 а 57,5, кому от этого сплохеет?


Тому, у кого вы будете воровать эти 2.5 градуса. Многие рассуждают, когда делают что-то для себя - "кому от этого сплохеет". Спросите соседа, сплохеет, или нет. Он что-нибудь скажет про "на ...... .... есть ... винтом".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 10.2.2006, 18:10
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



Рядом есть тема про то же самое, но побольше материала. А насчет теплого пола от ГВС - будь проклят тот, кто первый такое сотворил.
Задача: на 8 этажах каждый жилец украл по 2,5 градуса.
Вопрос: сколько градусов дошло до девятого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 10.2.2006, 19:23
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to allre

А у нас в одном элитном домике так все и сделали, а в нем губернатор живет на 6 этаже, вот до него и дошло что то около 35 градусов, а потом пол года искали кому по шее дать, мазались все конторы города даже кто там и не поучавствовал (а слухи были что на доме поработали практически все). Я долго смеялся когда тыкали в меня пальцем и говорили это он сделал, а я их помню я им долго объяснял - нельзя делать не буду, так им наши монтажники подшабашили вот так чуть без вины виноватого не нашли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_olegdetoks_*
сообщение 20.12.2007, 9:18
Сообщение #20





Guest Forum






helpsmilie.gif Уважаемые специалисты! Я хочу использовать прилагаемую в файле схему для теплого водяного пола в квартире. Подскажите, пожалуйста, будет ли правильно работать данная схема?



Сообщение отредактировал olegdetoks - 20.12.2007, 11:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  пол_через_полотенцесуш..doc ( 26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1122
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 20.12.2007, 11:12
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



Дело не в том, будет работать или нет - так теплые полы подключать вообще нельзя .

Сообщение отредактировал allre - 20.12.2007, 14:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_olegdetoks_*
сообщение 20.12.2007, 12:40
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(allre @ 20.12.2007, 11:12) [snapback]204038[/snapback]
Дело не в том, будет работать или нет - так теплые полы подключать вообще нельзя нельзя.


Я знаю, что нельзя, меня не этот момент интересует, а именно - будет ли эта схема реально работать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 20.12.2007, 12:58
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Не понимаю в чем подковырка в Вашем вопросе!!! В чем сложности, почему данная схема не должна работать ( могу привести пример когда она не будет работать: байпас с редукционным клапаном так Ду 150 (утрирую), а контур теплого пола петлей метров в 200 из 12 трубы). По одной схеме трудно что сказать, можете вообще убрать байпас - надо рассматривать каждый случай в отдельности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_olegdetoks_*
сообщение 20.12.2007, 14:42
Сообщение #24





Guest Forum






Чтобы данная схема работала эффективно и без проблем!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.12.2007, 18:53
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Скорее всего Вы хотите сделать ТП в ванной и туалете.
Схема работать будет нормально. Хотя это незаконно, но многие так делают. Вы просто снимете часть тепла и полотенцесушители нижних этажей будут холоднее на несколько градусов.
Советую всё-таки на подключение пола поставить вентили, чтобы пол можно было бы отключить если что
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 21.12.2007, 11:22
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



Jota пойдет по делу как соучастник - консультант biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.12.2007, 11:15
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(allre @ 21.12.2007, 10:22) [snapback]204509[/snapback]
Jota пойдет по делу как соучастник - консультант biggrin.gif


Пусть доберутся tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
транзит
сообщение 3.1.2008, 12:32
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.11.2007
Из: СССР
Пользователь №: 13073



Монтаж подобных систем в многоквартирных домах-есть преступление. пусть и адмистративное (изучите жилищный Кодек).
Подобная система приведё к разбалансировке всего стояка ГВС, соседи Вам спасибо скажут. Это во-первых.
Во-вторых; техническое решение вопроса существует, но что бы его исполнить см. пункт первый и если сделать как нарисовано (пусть даже гидравлика не пострадает)-пятки сгорят. biggrin.gif

Сообщение отредактировал транзит - 3.1.2008, 12:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 13.1.2008, 21:00
Сообщение #29


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Уважаемые коллеги!
Обрисую ситуацию. Хозяин квартиры хочет устроить тёплые полы в квартире многоэтжного дома и запитать его от системы ГВС(вместо полотенцесушителя). Просто слов "так делать нельзя" он не понимает. Подскажите, пожалуйста, на какие нормативные документы можно сослаться.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.1.2008, 21:54
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Во всей квартире или только в ванной?
А Вы в каком качестве участвуете в этой афере?

Сообщение отредактировал jota - 13.1.2008, 21:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 5:47