Весна17
сообщение 2.12.2018, 17:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781



Добрый вечер, уважаемые специалисты! Прошу разобраться в вопросе, т.к. этот чат, мне главный помощник и учитель в проектировании... Имеется производственное помещение - цех по производству клапанов (делают с помощью специального оборудования пластмассовые колпачки (триггеры и диспенсеры) на баллончики ). Согласно СП 5 это помещение больше подходит к группе 4.1 (но сначала я склонялась к группе 2, но т.к. данное помещение категории В2, то решила все-таки 4.1). Применяю спринклер ТРВ аква-гефест с коэф. 0,13, но он выдает нужный мне расход только при 1,3МПа, такое давление в цеху не будет, т.к. сущ. насосная выдает только до 1Мпа. Расстояние между оросителями 2,5 м по нормам производителя. Могу ли я расставить ороситель на расстоянии 1,75м друг от друга(т.к. радис действия 1,75м), чтобы одну площадь орошали два оросителя(тогда при мин. давлении один ороситель выдает 0,1 л/с м2, а мне надо 0,14 и 0,16л/см2?
или это не правильное решение?
Или лучше взять ороситель не ТРВ? или поискать ТРВ другого производителя?
Как поступить???? Может кто может предложить спринклер?

А может я вообще ошиблась с определение группы, но производство этих клапанов больше подходит к "производство горючих синтетич. волокон" и + категория В", а не "произ-во искусственных и пленочных материалов", согл. прилож. Б СП 5... или я не права??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 2.12.2018, 17:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Производство пластмассовых изделий-чаще группа 2(если до 1400мдж/м.кв), примечание 1 таблицы приложения "Б" ( близко к применению резинотехнических изделий, из гранул формуют изделия). ТРВ не целесообразно. Если пластмасса не смачиваемого типа, лучше использовать воду со смачивателем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Весна17
сообщение 2.12.2018, 23:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781



Помещение группы В2-от технологов, может пересчитать категорию , вдруг нагрузка будет выходить на В3 и тогда согласовать с технологами? При группе 2 лучше использовать спринклеры общего назначения (производитель не важен?хоть г. Бийск, хоть аква-гефест(может какие то лучше))?
Про "пластмасса не смачиваемого типа"-я не понимаю, это надо уточнить у технологов?
если вода на пожаротушение от сущ. резервуаров, то смягчитель не добавить?
Почему при группе 2 ТРВ не целесообразно?
Если все -таки группа 4, то какие спринклеры лучше применить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 3.12.2018, 10:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Можно применить классический лайфхак: группа 2 + примечание 4 к приложению "Б".

Тонкораспылёнку для производства применять не стоит - бесполезна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Весна17
сообщение 3.12.2018, 11:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781



Спасибо огромное за ответы!!!
буду рассматривать помещение как гр. 2 (расстояние между спринкл.), но расход 0,3 л/с м2(с учетом прим. 4), так?
спринклер беру г. Бийск СВН-15 или аква-гефест с К=0,71.
правильно я делаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 3.12.2018, 11:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Sindarkon @ 3.12.2018, 10:14) *
Тонкораспылёнку для производства применять не стоит - бесполезна.

почему?
и что вы подразумеваете под тонкораспыленкой? агрегатную или модульную


Весна17 а как у вас НЕ получается нужная интенсивность? минимальное давление 0,5 МПа, при котором получается расход с оросителя 50^0.5 *0,13=0,919 л/с, при площади на один ороситель 2,5*2,5=5,25м2 средняя интенсивность будет 0,919/5,25=0,175л/с*м2. по факту все равно оросители будут чаще и средняя интенсивность больше.
может конечно и не правильно "сдвигать" оросители для увеличения интенсивности, так как будет неравномерность по интенсивности, но во-первых для ТРВ не так критично, а во-вторых цель АУПТ локализация и тушение, то есть локализации будет чуть больше, чем тушения только в некоторых областях, в-третьих нигде не написанного обратного, в четвертых всем пофигу или никто не разбирается в таких тонкостях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Весна17
сообщение 3.12.2018, 12:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781



как я понимаю из СП при группе 4.1 на площадь 6,25 м2(т. к. мах расстояние 2,5 м) должна быть интенсивность 0,14, а у меня есть участок, где высота более 10 м, а там интенсивность нужна 0,16 л/с м2, - ороситель при 50 м выдает только 0,1 л/с м2., поэтому считаю что не дает нужную мне интенсивность


Цитата(Весна17 @ 3.12.2018, 11:31) *
Спасибо огромное за ответы!!!
буду рассматривать помещение как гр. 2 (расстояние между спринкл.), но расход 0,3 л/с м2(с учетом прим. 4), так?
спринклер беру г. Бийск СВН-15 или аква-гефест с К=0,71.
правильно я делаю?



Мне так делать???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 3.12.2018, 12:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Требует применяемый пластик воду со смачивателем или нет можно определить по справочнику Баратова. При этом интенсивность должна учитываться с указаниями примечания 2 табл. 5.1. Если вода берётся из пожарного резервуара , можно дозировать смачиватель (пенообразователь) с применением сертифицированных дозирующих устройств. Подробнее о смачивателях см."Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров. Рекомендации"
http://lawru.info/dok/2007/08/27/n284094.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Весна17
сообщение 3.12.2018, 13:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781



Цитата(BTS @ 3.12.2018, 12:58) *
Требует применяемый пластик воду со смачивателем или нет можно определить по справочнику Баратова. При этом интенсивность должна учитываться с указаниями примечания 2 табл. 5.1. Если вода берётся из пожарного резервуара , можно дозировать смачиватель (пенообразователь) с применением сертифицированных дозирующих устройств. Подробнее о смачивателях см."Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров. Рекомендации"
http://lawru.info/dok/2007/08/27/n284094.htm


Просмотрела справочник, по табл. 4.1 можно "мои колпачки" отнести как гр. 3, так и 6 (полимеры).....
Правильно ли я сделаю если отнесу помещение к гр. 2 и поставлю спринклеры общего назначения????

и без смягчителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Весна17
сообщение 3.12.2018, 15:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781



А еще, какие спринклеры лучше применять: "Спецавтоматика" или Аква -Гефест?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Весна17
сообщение 3.12.2018, 15:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781







Цитата(jiexawcr @ 3.12.2018, 11:33) *
Весна17 а как у вас НЕ получается нужная интенсивность? минимальное давление 0,5 МПа, при котором получается расход с оросителя 50^0.5 *0,13=0,919 л/с, при площади на один ороситель 2,5*2,5=5,25м2 средняя интенсивность будет 0,919/5,25=0,175л/с*м2. по факту все равно оросители будут чаще и средняя интенсивность больше.


Чего то я не пойму , если правильно считаль нужную мне интенсивность, то она так рассчитывается? (0,919/5,25), а чего это тогда мне с консультант аква-гефеста сказал , что для помещения гр. 4.1 мне надо дать мин. давление 130 м для расхода 0,16 л/с м2....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Весна17
сообщение 3.12.2018, 16:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781



У меня возникают еще вопросы, простите за навязчивость, но если по такому принципу расчета : 0,919/5,25=0,175л/с*м2, графики интенсивности от производителя не очень совпадают с расчетом, так для интенсив. 0,3л/с*м2 ороситель СВН-15 по расчету выдает нужную интен-ть при напоре 40, а по графику только при напоре 67м. Так чем лучше руководствоваться ?
Если брать спринклер общего назначения, то разводящую трубу для трех спринклеров надо брать минимум Дн57. А если это ТРВ , то и диаметры значительно меньше и расход, а напор почти такой же.... Так почему же не целесобразно брать ТРВ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 4.12.2018, 8:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



jiexawcr
Цитата
почему?

У нас нет культуры производства, при которой учитывают различные нюансы пожарной нагрузки: высота и тип хранения участков складирования, наличие ЛВЖ или ГЖ в производственном оборудовании или технологическом процессе и т.п. Это всё накладывает определённые ограничения на применимость таких установок, а нам предлагают опираться лишь на группу помещений и их категорию. Поэтому такие установки в наших условиях зачастую оказываются неэффективны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Весна17
сообщение 4.12.2018, 11:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781



Подскажите, у меня при расчете для трех спринклеров (при расходе в дикт. оросители -0,3) получается: труба Ду65 , это нормально? а магистальный кольцевой будет около, а на ветвь с 5 оросителями уже Ду80ммм, Кольцевой разводящий не менее Ду125... Может быть так???Мне кажется очень большие диаметры...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 4.12.2018, 12:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Sindarkon @ 4.12.2018, 8:38) *
jiexawcr

У нас нет культуры производства, при которой учитывают различные нюансы пожарной нагрузки: высота и тип хранения участков складирования, наличие ЛВЖ или ГЖ в производственном оборудовании или технологическом процессе и т.п. Это всё накладывает определённые ограничения на применимость таких установок, а нам предлагают опираться лишь на группу помещений и их категорию. Поэтому такие установки в наших условиях зачастую оказываются неэффективны.

не совсем понятно. по вышеуказанному справочнику Баратова ЛВЖ (кроме растворимых в воде) лучше тушится распыленной водой, а при тушении газа водой охлаждаются конструкции, то есть толк от нее есть, пусть и частичный
а про нефтепродукты вообще написано "целесообразно применять распыленную воду".

так почему не целесообразно ТРВ?
а какие есть нюансы для тушения участков с ЛВЖ и ГЖ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Весна17
сообщение 4.12.2018, 14:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781



Мне может кто -нибудь ответить на мои вопросы? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 4.12.2018, 14:23
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Весна17 @ 4.12.2018, 14:14) *
Мне может кто -нибудь ответить на мои вопросы? helpsmilie.gif

Вы можете указать какие пластмассы используются и в каково их среднее количество на м.кв помещения?
И присутствуют ли а помещении какие-либо растворители?Если присутствуют,то в каком количестве.

Сообщение отредактировал BTS - 4.12.2018, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 4.12.2018, 14:42
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 4.12.2018, 8:38) *
У нас нет культуры производства, при которой учитывают различные нюансы пожарной нагрузки: высота и тип хранения участков складирования, наличие ЛВЖ или ГЖ в производственном оборудовании или технологическом процессе и т.п. Это всё накладывает определённые ограничения на применимость таких установок, а нам предлагают опираться лишь на группу помещений и их категорию. Поэтому такие установки в наших условиях зачастую оказываются неэффективны.

Скорее речь о качестве нормативов. Застарелая болезнь. Что касается ЛВЖ и ГЖ, то при значительных количествах и замысловатых технологиях проектировщикам не всегда под силу принять правильное решение самостоятельно, а нормы бывают в большей степени локальные, для каких-то отдельных типов производств, и далеко не всех. Так что иногда без СТУ не обойтись.

Сообщение отредактировал BTS - 4.12.2018, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Весна17
сообщение 4.12.2018, 16:03
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781



Цитата(BTS @ 4.12.2018, 14:23) *
Вы можете указать какие пластмассы используются и в каково их среднее количество на м.кв помещения?
И присутствуют ли а помещении какие-либо растворители?Если присутствуют,то в каком количестве.


Технологи дают только производительность в сутки за 21 час, но говорят, что только малая часть продукции находится в данном помещение, остальное вывозится.
Полиацеталь, Кацеталь К700 -37,8 кг
ABS (возможно - полипропилен, РР 4445S) -809 кг
Полипропилен, H 250GP/2

По всем материалам -тушение по справочнику гр. 4, распыленная вода со смачивателем.


Полипропилен, H 250GP/2 - 103 кг
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Весна17
сообщение 4.12.2018, 16:41
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781



Просчитала пожарную нагрузку - если брать полностью все материалы , то не превышает 1400 МДж/м2.
Все материалы находятся в твердом состоянии( гранулы).
Значит смело отношу к группе 2 с интенсив. 0,12.??
Но т.к. по справочнику тушить со смачивателем, то интенсивность будет 0,08л/с*м2(согласно прим.2, табл. 5.1)??


Сообщение отредактировал Весна17 - 4.12.2018, 16:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 4.12.2018, 20:26
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Весна17 @ 4.12.2018, 16:41) *
Просчитала пожарную нагрузку - если брать полностью все материалы , то не превышает 1400 МДж/м2.
Все материалы находятся в твердом состоянии( гранулы).
Значит смело отношу к группе 2 с интенсив. 0,12.??
Но т.к. по справочнику тушить со смачивателем, то интенсивность будет 0,08л/с*м2(согласно прим.2, табл. 5.1)??

Выходит, что так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Весна17
сообщение 5.12.2018, 8:36
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781



BTS, спасибо Вам большое за помощь!
Могли бы помочь с примером , хоть маленьким?
Я подключаюсь к сущ. магистрали пожаротушения всего производства, могу ли я дозатор установить после узла управления? "Мой" узел управления будет тоже в сущ. помещении с остальными узлами управления .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Весна17
сообщение 5.12.2018, 9:12
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781



Как правильно рассчитать смачивател? весь его объем,норму дозирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Весна17
сообщение 5.12.2018, 9:34
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781



а можно ли все таки использовать только воду без смачивателя ( с расходом 0,12), потому что возникают проблемы с установкой бака и модуля для подачи пенообразователя ( нет места)... будет ли это грубым нарушением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 5.12.2018, 13:41
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



По поводу смачивателей см. http://lawru.info/dok/2007/08/27/n284094.htm
Желательно дозатор ставить до (в вашем случае непосредственно перед) узла управления пенной секции.
Как варианты, может быть использован бийский модуль подачи пенообразователя https://sa-biysk.ru/catalog/1412/ или мембранный бак с дозатором http://zeotek.ru/catalog/protivopozharnoe-...yy/09g2s5/.(что дешевле). Если попросить бийский завод поставить насосы не Grundfos,а что-то поскромнее, можно будет удешевить установку.
Есть ещё третий вариант, дозаторы ILBP в комплекте с парой насосов. Например http://www.vikinggroupinc.com/databook/foa...ment/121896.pdf, но не знаю, сертифицировано ли это у кого-то в настоящее время и какие цены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Весна17
сообщение 5.12.2018, 13:58
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781



на отводе от магистрали с противопожарной водой сначала поставить обратный клапан , потом дозатор, а потом УУ? Расстановка оросителей будет точно такая же , как если бы и если б не было пенообразователя?

Можно же применять ороситель СВВ-12?

Сообщение отредактировал Весна17 - 5.12.2018, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 5.12.2018, 17:47
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Весна17 @ 5.12.2018, 13:58) *
на отводе от магистрали с противопожарной водой сначала поставить обратный клапан , потом дозатор, а потом УУ? Расстановка оросителей будет точно такая же , как если бы и если б не было пенообразователя?

Можно же применять ороситель СВВ-12?

1.После насосов, конечно.Необходимость обратного клапана зависит от способа дозирования и обвязки. Нужен не всегда, но и не испортит ничего, если не нужен.
2. Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Весна17
сообщение 6.12.2018, 8:50
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781



BTS, еще раз Вам огромное спасибо!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 6.12.2018, 12:20
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(BTS @ 5.12.2018, 13:41) *
По поводу смачивателей см. http://lawru.info/dok/2007/08/27/n284094.htm

у меня остался вопрос: а как все таки дозировать и какой пенообразователь выбирать? то есть чем отличаются 1-3-6% растворы? так то получается выгоднее брать с меньшей концентрацией для уменьшения объемов.
чем отличается на выходе раствор пенообразователя для получения пены и для получения воды со смачивателем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 6.12.2018, 19:15
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(BTS @ 3.12.2018, 12:58) *
Подробнее о смачивателях см."Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров. Рекомендации"
http://lawru.info/dok/2007/08/27/n284094.htm



Цитата(jiexawcr @ 6.12.2018, 12:20) *
у меня остался вопрос: а как все таки дозировать и какой пенообразователь выбирать? то есть чем отличаются 1-3-6% растворы? так то получается выгоднее брать с меньшей концентрацией для уменьшения объемов.
чем отличается на выходе раствор пенообразователя для получения пены и для получения воды со смачивателем?

По поводу концентраций пенообразователя при применении в качестве смачивателя см. указанные выше рекомендации, приложение "А" табл.1 Где то по тексту документа указано, что в качестве смачивателя может использоваться даже просроченный пенообразователь
Методы дозирования те же, что и для получения раствора при пенном тушении.

Сообщение отредактировал BTS - 6.12.2018, 19:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 7:50