Цитата(San_Von @ 24.3.2017, 10:50)
Согласно СП 7.13130.2013
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;
Проектирую общественное здание, на цоколе рабочие кабинеты и будут приходить посетители(оздоровительный центр), я соответственно утверждаю что с цокольного этажа с коридором длинной 40 метров требуется система дымоудаления ссылаясь на СП 7.13130.2013 7.2 б). Представительница заказчика "эксперт по пожарной безопасности" не согласна со мной и говорит что определение из:
СП 118.13330.2012
3.26 помещение с постоянным пребыванием людей: Помещение, в котором люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в течение суток;
её не устраивает и вообще люди там не будут находиться более 2ч непрерывно и 6 ч суммарно в течение суток (1 вопрос где же тогда взять время нахождения?).
Что требуют от меня:
1) сделать подпор в лестничную клетку типа Н2 но на пункт из:
СП 7.13130.2013
7.1 Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.
На этот пункт они просили сделать подпор и удаление с самой ЛК Н2 . но это бред имхо
Согласно СП 7.13130.2013
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;
на этот пункт
мне ответили что они поставили противопожарные двери на ЛК Н2 и ЛК Н2 теперь не сообщается с этажами. Я понимаю что "сообщается" это если помещение имеет общие пути?(Вопрос 2 Правильно ли я понимаю что установка противопожарных дверей на ЛК Н2 не отменяет того что они сообщаются?)
Планировка такова что на цокольном этаже коридор длиной 40м при выходе из ЛК Н2, на втором этаже холл площадью 200м2 при выходе из ЛК Н2, а на первом этаже маленький холл площадью 25м2 при выходе из ЛК Н2 и сразу из этого маленького холла выход на улицу.Вопрос 3 Правильно ли я понимаю, что согласно этому пункту надо делать удаление со всех общих холлов этажей, а так же с первого?
Так как я молодой проектировщик то спорить со старшим поколением мне страшно, я могу оказаться не прав в своих трактовках.
Заранее спасибо всем кто даст дельные советы и укажет на ошибки.
При проектировании противодымной вентиляции следует оперировать только терминологией № 123-ФЗ и
СП7Цитата
3.11 помещение с постоянным пребыванием людей: Помещение, в котором люди находятся непрерывно более двух часов.
Проектировщик ОВ сам ничего не придумывает по режиму нахождения людей в помещениях здания. В помещениях инж. обеспечения здания (ИТП, венткамера, насосная, электрощитовая и т.д.) по умолчанию нет пост. пребывания людей. Для всех остальных помещений, в т.ч. даже для складских в подземных/цокольных этажах, это д.б. указано в
официальном (подпись, дата) задании технолога или Заказчика.
Вряд ли правильно утверждать, что в рабочих комнатах/кабинетах в цокольном этаже нет пост. пребывания людей. Но для Ваших проектных решений достаточно
офиц. задания. А вот что будут придумывать Заказчик и его безграмотный личный
"эксперт по пожарной безопасности", когда получат замечания Экспертизы или предписание пож. инспектора даже интересно - практически такое задание абсурдно, да ещё при доступе посетителей в этот цокольный этаж. Но Ваша задача только им
объяснить и получить
офиц. задание.
Эта просьба совершенно нелепа - проектирование противодымной вентиляции выполняется только по действующим нормам пож. безопасности и/или СТУ. Всё остальное, как Вы правильно заметили, бред. Незадымляемость ЛК типа Н2 обеспечивается подпором в саму ЛК и дымоудалением из помещений/коридоров, имеющих выход в эту ЛК. Так что в самой ЛК, по определению, дыма быть не должно - что тогда там Вас
просят удалять?
Если эта ЛК типа Н2 не сообщается ни с какими этажами, то для чего она нужна? по ней не предусматривается эвакуация?
Противопож. двери в незадымл. ЛК должны быть по действующим нормам всегда, а не в качестве компенсации чьей-то глупости -
СП 2Цитата
5.4.16 ...
Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более.
Раз из коридора цокольного этажа есть выход в ЛК типа Н2, то из этого коридора требуется предусматривать ДУ по п. 7.2 ж) уже независимо от того, есть ли пост. пребывание людей в цок. этаже.
Эти Ваши описания бесполезны - язык инженера чертёж, а не многословное непонятное описание планировки.
Теперь вопросы к Вам:
1. Это вновь проектируемое здание или существующее (реконструкция/ кап. ремонт/ предписание пожарных)
2. Есть ли ГИП? или Вы работаете напрямую с Заказчиком?
И ещё: Ваши посты очень трудно читаются, т.к. Вы не выделяете цитаты (из норм) из своего текста.
Мне также непонятно, зачем плодить сущности и создавать отдельные темы по многочисленным пунктам/подпунктам СП 7, если уже есть
тема именно по этому СП?
Сообщение отредактировал ИОВ - 25.3.2017, 9:19