ir-s
сообщение 14.12.2017, 22:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 45734



Здравствуйте.С коллегой разошлись во мнении по общему пожарному расходу(для ту в водоканал) Есть 3 жилых дома + подземный паркинг. Все объекты разные пожарные объемы, соединение с паркингом - противопожарные двери. 2 дома - внутреннего пожарного расхода нет, наружное 20 и 15л/с. 1 дом - внутреннее пожаротушение 2х5л/с и 25л/с наружный пожар.
Паркинг внутреннее 2х5л/с, наружный 20л/с (АУПТ от резервуаров). Я беру 1 диктующий пожар25+2х2,5=30 или 20+2х5=30, а коллега 25+2х2,5+ 2х5=40. Где правда?

Извините ошиблась в доме внутр. пожар 2х2,5л/с и 25л/с наружный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 15.12.2017, 7:50
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Я бы 30 л/с взял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 15.12.2017, 7:51
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Правильно не суммировать расходы на внутреннее пожаротушение.

2х2,5 + 25 = 30

СП 10 п.4.1.6

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ir-s
сообщение 15.12.2017, 8:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 45734



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 15.12.2017, 9:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



правильнее то смотреть по количеству пожаров: 1, значит берете здание с максимальным расходом и в этом случае не логично принимать тушение в другом здании, а пожарный отек в этом случае отдельное здание (то ли в фз 123 то ли сп 8, не помню где точно). но как их брать для части большого города? микрорайона, когда их становится больше 1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.12.2017, 9:55
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jiexawcr @ 15.12.2017, 9:07) *
правильнее то смотреть по количеству пожаров: 1, значит берете здание с максимальным расходом и в этом случае не логично принимать тушение в другом здании, а пожарный отек в этом случае отдельное здание (то ли в фз 123 то ли сп 8, не помню где точно). но как их брать для части большого города? микрорайона, когда их становится больше 1?

Для магистральных сетей суммировать, для внутриквартальных - брать наибольший по зданиям. П. 2.12 и 2.13 СНиП на наружку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения