вопрос по VTS |
|
|
|
10.2.2011, 11:17
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2011
Из: Тула
Пользователь №: 93659
|
Добрый день! Нужна помощь в следующем вопросе: есть приточка VTS, с электрическим нагревом, с одним частотником на притоке LG IC5, без рукеператора. Щит управления и частотник обмениваются информацией по modbus-у. Приточка новая, для проверки собрали на базе, на столе, все настроили, все проверили несколько раз работатет. Отдали монтажникам...... Звонят через некоторое время - горит ошибка - нет связи между частотником и щитом. Перековыряли все! нет связи! Вопрос как проверить что померло частотник, либо щит. Интерфейс RS485, протокол Modus/ Вроде напряжение на клемах RS485 долдно быть в пределах 40V-? Да может кто поделится программой SaphirScope или подсказать куда копать...
|
|
|
|
|
10.2.2011, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012
|
RS485 подключение двухпроводное. Возможно спутали полярность подключения, которая для Modbus имеет значение.
|
|
|
|
|
11.2.2011, 10:20
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2011
Из: Тула
Пользователь №: 93659
|
Спасибо за ответ! тогда вопрос: у контроллера и у частотника три выхода (Rx, Tx, GND) GND подключать везде или со стороны частоника или щита?.
|
|
|
|
|
11.2.2011, 11:01
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
GND нипричем, оно обязательно! Главное Rx подключать к Tx, а Tx соответственно к Rx. Всё работало, а почему вопрос?
|
|
|
|
|
15.2.2011, 16:18
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2011
Из: Тула
Пользователь №: 93659
|
всем, спасибо, проблема разрешилась!
вскрытие контроллера и частотника выявило некачественное соедининие в частотнике платы MODBUS RTU и основной платы (не пропаян планарный разъем), пропайка плюс заливка компаундом проблему сняли. Все подключение было правильное: Rx к Тх, кабель витая пара экранированная. Кстати, заземление с двух сторон выявило больший размах по амплитуде сигнала и лучшую помехоустойчивость (хотя рекомендуют заземлять только со стороны контроллера).
|
|
|
|
|
15.2.2011, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902
|
MDS,снимаю перед Вами шляпу,красавец!!!
Мне не удалось в своё время одолеть данный дефект-несколько десятков вентустановок ВТС с непредсказуемой периодичностью (от секунд до недели) теряли связь по rs-485 с "лыжами". Специализированный кабель,терминация,правильная экранировка и т.д.,не помогало ничего. Вышел из ситуации сменой аппликации и переводом управления ЧП на дискрет.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 12:20
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2011
Из: Тула
Пользователь №: 93659
|
какой нафиг красавец, прое...лись две недели, да еще объект за 200 км от базы, жесть! а заказчик не хотел по дискрету. в VTS стоит web сервер, хотелось с компьютера управлять всем!
|
|
|
|
|
16.2.2011, 16:30
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2011
Из: Тула
Пользователь №: 93659
|
пипец, продолжение банкета: пришел еще один комплект автоматики от VTS - диагноз тот же: нет связи частотника и контроллера. Наученные горьким опытом вскрыли частотник - результат похож на предидущий - окислены контакты платы MODBUSа, почистили, вставили - все работает! Вывод: электротехника - наука о контактах! Может кому данная информация пригодится
|
|
|
|
Гость_kuzin16_*
|
11.7.2011, 18:11
|
Guest Forum
|
Может кто подскажет, впервые столкнулся с ventus, как подключить выход RS 485 к приводу LG ic5 для конфигурации по Mod Bus.
|
|
|
|
|
12.7.2011, 0:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240
|
Коллеги, ну я уже устал объяснять этот вопрос. Да, у частотных преобразователей iC5 контакт платы RS-шины является слабым местом. Особенно на самом малом типоразмере, там где плата стоит поперечно. И одна из причин пропадания связи, неаккуратное извлечение разъема. Если его тянут не в низ, а в бок. Плата крепится всего на 1 винте, и при боковой нагрузке контакт легко смещается. kuzin16, в чем именно у вас проблема? Контакты на разъеме располагаются в порядке A, B, GND, если смотреть со стороны винтов. В старых инструкциях возможна ошибка, указывали обратное расположение контактов. В новых это исправлено. Подключение к контроллеру выполнять витой парой с экраном, не ниже 5 категории. Экран подключать с обеих сторон. Если что не понятно, ставьте вопрос конкретнее. Постараюсь ответить.
|
|
|
|
Гость_kuzin16_*
|
13.7.2011, 20:02
|
Guest Forum
|
Vian, доброго времени суток и спасибо за отклик. У меня установка ventus AR-2S, с роторным рекуператором, вопрос именно по нему. Как было, 2 частотника на вентиляторы притока и вытяжки LG IG 5 если память не изменяет, на 4 кВт, не суть важно, сразу приняли конфигурацию по Modbus-когда на панельке Advanced выбираешщь параметры частотника и делаешь отсылку и прекрсно робят, а вот с третьим частотником-LG ic5 на привод вращающегося теплообменника не получалось выслать конфигурацию, состояние ошибка, попробовал вручную запараметрировать частотник и потом,на худой конец как гриться, запустить его через дискретные выхода-ступень 1 ступень 2. Потом почитал на форуме про проблемы с платой Modbus на LG ic5., снял эту плату и увидел там микроскопический кусочек изоляции в разъеме, удалил, собрал, тока подал питание на чатотнике сразу появилось задание - 15, двигатель не вращается. Запускаю установку в автоматическом режиме-комфорт ст1, на этом частотнике задание вырастает до 55, но движок не крутится, пробую высылать конфигурацию-не выходит, состояние ошибка, А установка работает, состояние связи RRG чатотник-ОК, а до этогго была ошибка. Вопрос-может с частотником все норм, просто тепрообменник работает в режиме "зима", когда разность температур притока и вытяжки значительна? Соединение сделано двужильным кабелем в экране, экран посажен на клемму REF на контроллере и на GN на частотнике.
|
|
|
|
|
14.7.2011, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240
|
kuzin16, думаю, проблема именно в ручном программировании. Зайдите в параметр H93 и установите там значение 1, это сбросит частотник на заводские настройки. После этого обесточьте частотники вентиляторов и выполните с контроллера конфигурацию частотника ротора. Ну и проверьте настройки ротора в меню AHU. По идее должно всё исправиться. Заодно посмотрите, какая у вас версия программного обеспечения. Дело в том, что именно в последней версии №1.13 вносили изменения в алгоритм работы рекуператора. Если у вас версия более ранняя, вам могут перепрограммировать контроллер в любом сервисе VTS.
|
|
|
|
Гость_kuzin16_*
|
14.7.2011, 20:05
|
Guest Forum
|
Спасибо, попробую, как что получится отпишу!
|
|
|
|
|
15.7.2011, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240
|
Врпрос к модераторам. Поскольку VTS не самый последний поставщик оборудования, может стоит прикрепить тему? Я постараюсь собрать там ответы на типовые вопросы и предоставлю полезные ссылки для монтажников и наладчиков. Как бы вы не смотрели на ситуацию, но официальной политикой компании VTS всегда была максимальная открытость к пользователю. У нас нет "секретных протоколов". Нам намного проще предоставить всю информацию, чем высылать специалистов черт знает куда ради нажатия двух кнопок.
|
|
|
|
|
15.7.2011, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Уважаемый Vian. Не с целью обидеть Вас или VTS, хочу спросить. Неужели Вы действительно думаете, что автоматика (не сами установки) VTS не входит в число самых последних? Не хочу вдаваться в обсуждение, т.к. о проблемах с ней писалось уже много, но уже только один Ваш ответ говорит о многом Цитата(Vian @ 12.7.2011, 1:45) Коллеги, ну я уже устал объяснять этот вопрос. Да, у частотных преобразователей iC5 контакт платы RS-шины является слабым местом. Конечно, других (кроме LG) производителей ЧРП не существует и заменить совсем нечем
|
|
|
|
|
16.7.2011, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848
|
Цитата(cauto @ 15.7.2011, 19:30) Конечно, других (кроме LG) производителей ЧРП не существует и заменить совсем нечем Автоматика VTS работает ТОЛЬКО с частотниками LS IC5, LS IG5 и Danfoss Micro Drive
|
|
|
|
|
16.7.2011, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240
|
Цитата(flizer @ 16.7.2011, 13:00) Автоматика VTS работает ТОЛЬКО с частотниками LS IC5, LS IG5 и Danfoss Micro Drive Коллега, у вас несколько устаревшие сведения. С Danfoss автоматика VTS больше не работает. Остались только LG. Даже для моделей VS-10 теперь поставляется вентгруппа с частотным регулятором. Регуляторы TR900 ушли в прошлое. Уважаемый cauto, к сожалению не я решаю вопрос выбора комплектующих. Знаю только, что был тендер, и корейцы победили. И теперь выпускают линейку специально для VTS. По опыту могу сказать, что из всех частотников с которыми VTS работало до этого (Данфосс, АББ, Хитачи) корейские показали себя очень надёжными. Плата RS-шины, это их единственное слабое место. А сама автоматика, на базе Сапфира лично у меня пока никаких проблем в настройке и работе не вызывала.
|
|
|
|
|
16.7.2011, 23:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848
|
Цитата(Vian @ 16.7.2011, 20:22) Коллега, у вас несколько устаревшие сведения. С Danfoss автоматика VTS больше не работает. Остались только LG. Тип ПЧ приток – выбор типа преобразователя частоты на притоке Тип ПЧ вытяж. – выбор типа преобразователя частоты на вытяжке ▪ Нет ПЧ – нет преобразователей частоты, отключена связь по протоколу Modbus и не возникает авария „отсутствие связи” ▪ LG iC5 – маломощные ПЧ производства LG / LS Industrial Systems ▪ LG iG5A – более мощные ПЧ производства LG / LS Industrial Systems ▪ MicroDrive – ПЧ производства Danfoss серии FC51 ▪ VLT2800 – ПЧ производства Danfoss В комплектации Danfoss больше не идет, но выбор в меню остался.
|
|
|
|
|
17.7.2011, 2:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240
|
Это справедливо только для контроллеров с не обновленным программным обеспечением. В версии 1.13 данфоса вообще нет в меню выбора частотных преобразователей.
|
|
|
|
Гость_kuzin16_*
|
29.8.2011, 19:26
|
Guest Forum
|
Доброго всем времени суток! Еще есть вопросы по VTS, подскажите люди добрые. Первое-не могу найти код аппликации автоматики установки. Есть тока шильдик с типом vs-10-R-H-T. Установка приточка, с нагревателем, вентилятором и одним фильтром на входе. Так вот-как мне узнать код аппликации-весь сайт их перерыл-что то не осилил(( Запускаю всего лишь вторую установку, опыта мало, хелп, народ. Второй вопрос-по другой установке-как в ручном режиме или с панели эдванст запустить роторный рекуператор, или подскажите-при каких условиях он включается-при какой разности температур входного и выходного воздуха и в каком режиме(на панели какой режим выбирать). Буду весьма благодарен за помощь.
|
|
|
|
|
29.8.2011, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(kuzin16 @ 29.8.2011, 20:26) не могу найти код аппликации автоматики установки. Воспользуйтесь поиском по этому форуму, пожалуйста. Ну вот честное слово, находится практически сразу.
Сообщение отредактировал cauto - 29.8.2011, 19:36
|
|
|
|
Гость_dmitry1984_*
|
30.8.2011, 12:07
|
Guest Forum
|
помогите настроить пч ic5 на VS 10-75 CG SIMPL, при вводе всех настоек(ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ПЕРЕВЕЛИ ВСЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ :-) ) на пч горит OOL
|
|
|
|
|
30.8.2011, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848
|
Цитата(kuzin16 @ 29.8.2011, 18:26) Доброго всем времени суток! Еще есть вопросы по VTS, подскажите люди добрые. Первое-не могу найти код аппликации автоматики установки. Есть тока шильдик с типом vs-10-R-H-T. Установка приточка, с нагревателем, вентилятором и одним фильтром на входе. Так вот-как мне узнать код аппликации-весь сайт их перерыл-что то не осилил(( Запускаю всего лишь вторую установку, опыта мало, хелп, народ. Второй вопрос-по другой установке-как в ручном режиме или с панели эдванст запустить роторный рекуператор, или подскажите-при каких условиях он включается-при какой разности температур входного и выходного воздуха и в каком режиме(на панели какой режим выбирать). Буду весьма благодарен за помощь.
AS1..pdf ( 59,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1625 Схема без частотника
AS1FC.pdf ( 58,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1395 Схема с частотником
|
|
|
|
|
30.8.2011, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848
|
Цитата(dmitry1984 @ 30.8.2011, 11:07) помогите настроить пч ic5 на VS 10-75 CG SIMPL, при вводе всех настоек(ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ПЕРЕВЕЛИ ВСЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ :-) ) на пч горит OOL Нет связи по MODBAS Что-то не правильно перевели
|
|
|
|
|
30.8.2011, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Может и так, а может: Цитата(Vian @ 16.7.2011, 22:22) Плата RS-шины, это их единственное слабое место. Скажем так , очень слабое место. А если учесть что всё управление частотником по RS-485, то ...
|
|
|
|
|
31.8.2011, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240
|
Уважаемый cauto, не стоит вводить людей в заблуждение. Если надпись OOL появилась, значит параметры в частотник уже загрузились, и связь нормальная. Вероятнее всего, сам контроллер ещё находится в состоянии "конфигурация". Стоит просто его перевести в состояние "работа" и всё пойдёт. Но это предположение верно только если частотник грузился штатным способом, через меню контроллера. Если же писали руками, рекомендую ресетнуть и прописать как положено (методику выкладывал в этой теме ранее). Теперь по поводу аппликаций. Я уже подробно расписывал, как самому определить аппликацию установки. Поищите мои посты, там всё есть. Для приточных установок с водяным нагревом выбирайте аппликацию AS-1.
|
|
|
|
|
31.8.2011, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(Vian @ 31.8.2011, 17:44) это предположение верно только если частотник грузился штатным способом, через меню контроллера. Если же писали руками, рекомендую ресетнуть и прописать как положено (методику выкладывал в этой теме ранее). Вон оно как. Оказывается RS-485 не единственное слабое место.
|
|
|
|
|
1.9.2011, 7:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240
|
Цитата(cauto @ 31.8.2011, 18:46) Вон оно как. Оказывается RS-485 не единственное слабое место. Ну да, руки наладчиков тоже бывают слабым местом))) Но это справедливо для любого оборудования.
|
|
|
|
|
1.9.2011, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(Vian @ 1.9.2011, 8:58) Ну да, руки наладчиков тоже бывают слабым местом))) Но это справедливо для любого оборудования. Бывают. Но, Вы бы лучше про эту надпись ( OOL или всё-таки 00L?) рассказали человеку поподробней. В каких случаях она может появиться и что означает.
|
|
|
|
|
1.9.2011, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848
|
OOL - Согласно установки I62 [Контроль потери сигнала задания скорости] существуют три типа реакции на потерю сигнала за- дания: продолжение работы, торможение и останов и выбег. Нет связи с ПЧ. 1. Не правильное подключение (поменять местами А и В) 2. Помехи на кабеле (используем витую пару) 3. Плохой контакт платы RS485(привет LS )(прижать плотнее верхний край платы) 4. Сетевой адрес частотника (проверить настройки)
|
|
|
|