> ECL 310 + SCADA, Делал кто?
Demus
сообщение 15.8.2011, 13:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



На этапе проектирования нужно прописать какие параметры можно будет отобразить на ПК(строить видимо тоже мне придется). В инструкции с сайта написано на борту есть Модбас RS-485 и TCP. Вроде бы даже есть какой-то список регистров. На форуме про другие модели ничего хорошего не пишут. Говорят, про необходимость OPC. Зачем OPC не понятно.

Работал кто-нибудь с этой моделью?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 15.8.2011, 20:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



ОРС-сервер протокола Modbus необходим для возможности подключения к любой СКАДА (у которой нет встроенных драйверов Модбас).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 16.8.2011, 5:47
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Chabol @ 15.8.2011, 20:37) *
ОРС-сервер протокола Modbus необходим для возможности подключения к любой СКАДА (у которой нет встроенных драйверов Модбас).

Вот я однажды столкнулся с ECL310 + плата RS485 и протоколом модбас. Не смог прикрутить котнроллер ни к одному имеющемуся OPC-серверу. Также не смог считать данные контроллером по протоколу модбас. У меня была еще одна проблема - никак не удавалось задать адрес контроллеру, через специальную данфосовскую софтину. Постоянно выдавало мне 77 адрес (вроде бы такой, но точно не помню). При задавании адреса софта писала, что адрес задан, но фактически он не менялся. В итоге взял данфосовский ОПС-сервер специально для ECL (он кстати был на тот момент бесплатный, как с этим дело обстоит сейчас не знаю). И "о чудо", связь появилась. А адрес, кстати, так и остался прежним и изменить я его не мог. Обратился в техподдержку. Мне ответили, что помоч мне может только один специалист. Несколько дней я до него дозванивался, в итоге он мне сказал что все должно работать, он сам пробовал год назад на данфосвском опс-сервере. И вообще данфос гарантирует работу только на их ОПС сервере, но продолждает утвержать что протокол у них ModbusRTU. Насчет задавания адреса я с ним по шагам все проделал (да и раньше я делал все также), но он так и не менялся. Техподдержка развела руками и сказала что фиг его знает он мол год назад делал - все работало. В итоге мне повезло что наобъекте был только один ECL, я его прикрутил через данфосовский ОПС, объект сдал и успокоился. Возможно что сейчас ситуация изменилась к лучшему, я занимался этим около 2-3 лет назад (точнее уже не вспомнить).

Сообщение отредактировал Max2114 - 16.8.2011, 5:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 16.8.2011, 8:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



Спасибо,

Котактов человека из техподдержки и того специалиста не осталось?

Связывались по последовательному или Ethernet?

И где тогда брали список регистров?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CLHON
сообщение 16.8.2011, 9:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.8.2010
Из: Киев
Пользователь №: 68739



Цитата(Max2114 @ 16.8.2011, 5:47) *
Вот я однажды столкнулся с ECL310 + плата RS485 и протоколом модбас....
..... я занимался этим около 2-3 лет назад (точнее уже не вспомнить).

А Вы точно с 310м работали? может со старым ECL300 ? 310й недавно появился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 16.8.2011, 10:01
Сообщение #6


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(CLHON @ 16.8.2011, 13:28) *
А Вы точно с 310м работали? может со старым ECL300 ? 310й недавно появился.

laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 16.8.2011, 19:12
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(CLHON @ 16.8.2011, 10:28) *
А Вы точно с 310м работали? может со старым ECL300 ? 310й недавно появился.

Однако, если 310 появился недавно, то значит я все-же 300 данфосс мучал. Я ведь писал что это было это 2-3 года назад и возможно ситуация изменилась. Но как знать.


Перечень переменных брал из мануала к сетевому блок. Использовал RS485, а других вариантов тогда и небыло.



Цитата(Demus @ 16.8.2011, 9:36) *
Котактов человека из техподдержки и того специалиста не осталось?


Нет. Тупо звоните в данфосс и задаете вопросы. Вас перенаправят к нужному специалисту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 16.8.2011, 19:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



Цитата(Max2114 @ 16.8.2011, 20:12) *
Тупо звоните в данфосс и задаете вопросы. Вас перенаправят к нужному специалисту.


У меня один вопрос: работает 310й для диспетчеризации или нет. Поддержка естсесственно скажет, что ДА. И если будут проблемы, то обращайтесь. Поэтому и спрашиваю на форуме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Время-не-ждет
сообщение 16.8.2011, 20:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.7.2011
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 113870



Цитата(Demus @ 16.8.2011, 22:39) *
У меня один вопрос: работает 310й для диспетчеризации или нет. Поддержка естсесственно скажет, что ДА. И если будут проблемы, то обращайтесь. Поэтому и спрашиваю на форуме.


Работает. Там нормальный Modbus. Связывались в куче проектов с 300ками по 485-му (с платой ECA71), теперь и с 310 (ethernet встроенный).
Вот здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...20&start=20 описал наши наработки по ecl
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 15.8.2012, 11:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



Вот пришло время ковырять уже реальный прибор. А он на запросы не отвечает. У данфоса есть родная програмка для опроса по Ethernet ECL 310? Могут ли влиять при прямом подключении настройки шлюза и днс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 15.8.2012, 21:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



До прибора достучался...Либо не хватает знания тонкостей английского в инструкции либо у буржуев мозг по-другому работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JZS171
сообщение 30.8.2012, 5:03
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.3.2011
Пользователь №: 97579



Цитата(Demus @ 15.8.2012, 16:37) *
До прибора достучался...Либо не хватает знания тонкостей английского в инструкции либо у буржуев мозг по-другому работает.

А в чем у Вас проблема? Я привязывал ECL310 к MasterSCADA через Danfoss ECL OPC server по Ethernet, так же опрашивал его контроллером MC12 от МЗТА по протоколу Modbus. Оба варианта без проблем работают. Если надо могу прислать описание протокола Modbus для ECL310 со списком регистров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korser
сообщение 1.12.2012, 17:47
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20716



В контроллере ECL310 есть возможность регистрации на Данфософском портале (сервре) и соответственно дистанционное управление, просмотр параметров через интернет , либо мобильное приложение на андроид и IOS. Только в самом контроллере забит адрес портала ecl.portal.danfoss.ru, который в данный момент не доступен mad.gif И изменить этот адрес ни с прибора ни через OPC не получается. А доступен портал ecl.portal.danfoss.dk, но контроллер на нем не могу зарегистрировать...
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого опыт использования ECL310 с сервером ecl.portal.danfoss.ru?

И ещё один вопрос: ECL310 по паспорту может опрашивать теплосчетчики по 485 интерфейсу, порядок настройки опроса в документации не нашел. Сказано только что нужно выбрать тип счётчика 1,2,3 или 4 а дальше? И к каким типам счётчиков относится ВЗЛЁТ или ВКТ7? Подскажите куда копать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 1.12.2012, 21:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



Цитата(korser @ 1.12.2012, 18:47) *
- Подскажите куда копать?

Описание связи со счетчиками и их типов есть в документе VILGV102_ECL_Comfort_210_310_Communication

Дальше сравниваете что там написано с картой переменных взлета или другого счетчика.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korser
сообщение 1.12.2012, 23:30
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20716



Цитата(Demus @ 1.12.2012, 22:16) *
Описание связи со счетчиками и их типов есть в документе VILGV102_ECL_Comfort_210_310_Communication

Спасибо! Действительно всё понятно с 485-ым.

Ещё бы кто с настройкой ecl.portal.danfoss.ru подтолкнул...Написал в техподдержку Данфос. Жду ответа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korser
сообщение 5.12.2012, 16:59
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20716



Цитата
Добрый день, Сергей.

На данный момент ECL portal проходит пилотные испытания в странах Западной Европы.
На российский рынок данный продукт еще долгое время не выйдет или не выйдет совсем. Заменой ему служит собственная разработка системы диспетчеризации Comfort Contour.


И ещё один вопрос: ECL310 по паспорту может опрашивать теплосчетчики
по 485 интерфейс
В паспорте данной информации не нашел. И этого не может быть.
ECL310 может опрашивать ограниченное число тепловычислителей по протоколу M-bus.
Это в основном теплосчетчики заподного производства. Подробный список могу выслать по запросу
К системе Comfort Contour можно подключить ВЗЛЁТ или ВКТ7. Полный список моделей можно найти в документации,
http://ru.heating.danfoss.com/xxTypex/6290...887_SIT130.html

Если остались какие то вопросы, готов разъяснить более подробно

С уважением,
Мальцев Александр


Это ответ от Данфоса.

Однако я зарегистрировался на ecl.portal.danfoss.dk и сумел настроить на работу на буржуйском портале.
Оказывается в настройке сначала надо отключить сервер, а затем можно редактировать адрес подключения.

Готовая SCADA через IE или другой браузер со схемой узла. С возможностью управлять параметрами, строить графики и т.д.
Мобильное приложение также работает.

Осталось научить опрашивать счётчики....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaural
сообщение 21.12.2013, 13:33
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 19.1.2012
Из: Тюмень
Пользователь №: 136662



Произошел вот такой конфуз. С ECL310 уже не раз связывались по Modbus через 485 интерфейс. В принципе проблем еще не было до этого момента. На последнем ECL310 тоже подцепили провода, проверили связь - отвечает. Это было вчера. Сегодня снова были на объекте - связи нет. Не цепляется ни одним Modbus-мастером. Причем странно, что ошибка не по таймауту (как обычно, когда устройство не отвечает), а неверный ответ (он на любой запрос отвечает парой нулевых байт).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pentagon128
сообщение 10.2.2017, 16:52
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.1.2017
Пользователь №: 313683



To zaural. Проверьте параметры канала связи. 19200, 8, чёт, 1.

Проблем с подключением сего девайса к системе верхнего уровня - что сайт, что скада проблем нет. Девайс имеет RS485 RTU на котором выставлены регистры согласно карты регистров контроллера. Мы например в своих проектах используем связку OEM контроллер+ВКТ, никаких модемов по возможности, на дворе 21 век. Если у Заказчика например уже стоит ECL и ВКТ, то просто ставим OEM контроллер в усеченном варианте (без УСО) и шлюзуем интерфейсы ECL и ВКТ на верхний уровень используя Ethernet. Подробнее об этом можно прочитать в этой статье http://asutpeng.ru/images/files/articles/O...NFOSSECL310.pdf (модератору - ссылка на статью по теме)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
werty8805
сообщение 5.6.2017, 23:11
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 314255



Коллеги, подскажите пожалуйста, разобрался вроде с OPC сервером данфос, нашел все данные, 2 контроллера ECL 310, для каждого назначил свой IP, не могу сделать активной базу данных, при активации выдает ошибку: Can't make active. Details: Failed to update registry database. Не могу понять в чем причина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
werty8805
сообщение 6.6.2017, 9:54
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 314255



Цитата(werty8805 @ 5.6.2017, 23:11) *
Коллеги, подскажите пожалуйста, разобрался вроде с OPC сервером данфос, нашел все данные, 2 контроллера ECL 310, для каждого назначил свой IP, не могу сделать активной базу данных, при активации выдает ошибку: Can't make active. Details: Failed to update registry database. Не могу понять в чем причина.

проблему решил, может кому полезно будет, запустив программу с правами администратора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения