сообщение 17.1.2018, 9:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317586



Уважаемые коллеги. Мне не очень понятно, как работает узел регулирования калорифера с трехходовым клапаном, но без насоса. С двухходовым клапаном понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.1.2018, 9:32
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11098
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(irak @ 17.1.2018, 9:12) *
Уважаемые коллеги. Мне не очень понятно, как работает узел регулирования калорифера с трехходовым клапаном, но без насоса. С двухходовым клапаном понятно.

Мысленно замените трёхходовой клапан на два двухходовых: один из них закрывается, а другой синхронно открывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 12:13