> Чиллер Carrier 30xa/30xw, Ошибка по протоку!
olegator1937
сообщение 10.8.2017, 17:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Алматы
Пользователь №: 21939



Доброго времени суток!
Кто нибудь сталкивался с китайским CARRIERом?
Две установки работают в параллель! Проток хороший, всё прооблазено по нескольку раз! Разбирались трубопроводы, клапана, грязевики, даж испаритель разблиновал для успокоения души!
Менялся датчик протока (4х контактный, по двум 24В по 2м показания снимает) результат такой же!
А именно проблема: работает по настроению, то есть проток, то нет! Ничего в схеме не меняется может после недельного простоя запуститься и пахать месяц.
После разблиновки испарителя и простоя в течении 2 суток запустился как ни чём и не бывало, проработал почти месяц!
В данный момент встал. Параллельно работающая установка работает как часы, по протоку встаёт только если ей задвижку перекрыть или насосы останавливаются, в общем как положено! Пытался уменьшением протока через рабочую установку увеличить проток на проблемную, первую половину месяца немного помогало. Сей час ни в какую.
Официальные представители завода просто не хотят даже слышать про Китайца.
Завтра буду пробовать переставлять контроллеры.
Возможно ли вообще обмануть данное типа реле? И подключить на нормальное лепестковое реле с контактом?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  dok.jpg ( 132,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  verh.jpg ( 171,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  d.jpg ( 99,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegator1937
сообщение 13.8.2017, 19:07
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Алматы
Пользователь №: 21939



Перекинул основные контроллеры местами!
Запустились оба!
Полтергейст какой то!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
csapkod
сообщение 14.8.2017, 14:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.12.2014
Пользователь №: 254608



Цитата(olegator1937 @ 10.8.2017, 17:49) *
Возможно ли вообще обмануть данное типа реле? И подключить на нормальное лепестковое реле с контактом?

Нужно смотреть схему подключения контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegator1937
сообщение 17.8.2017, 6:20
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Алматы
Пользователь №: 21939



biggrin.gif
Ни то что схем, даж хвостов нет от куда они!
На контроллере 4 контакта. По 2м 24 В проходят через датчик, с датчика на реле. По 2м другим ? что, какой то сигнал проходит через датчик и возвращается на контроллер. Изображение протока иными способами активирует контакт 24 вольтовый, только реле активируется. По 2м другим контактам по видимому не только проток, но и замер количества происходит!
Единственное что заметно: при появлении аварии отключение с пульта, перезагрузка и запуск в обратном порядке, установка запускается как ни в чём не бывало. Проработать может ? Когда как.
Установки запитаны с разных вводов. По одному из вводов питание с колебаниями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 18.8.2017, 0:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



логгер на транс 24В , просадки ставят раком систему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения