> Расстояние между притоком и вытяжкой
Melissa
сообщение 4.12.2008, 18:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15205



В СНиПЕ нашла про нормы только для производственых предприятий
а где найти нормы для расположения притока и вытяжки для административных и другий зданий
конкретно волнует вопрос: поставили два вентилятора на рассоянии где то метров 4-5 от приточных установок. Вентиляторы вытягивают воздух из столовой. Когда силиных ветер то заказчик жалуется что запах от вытяжки подсасывается приточками которые работают на офисы.
Подскажите правильно ли было установлено оборудование. и где об этом почитать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 4.12.2008, 18:49
Сообщение #2


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 777
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Привеетствую. В моей практике нормы для промпредприятий распространяли и на жилые и общественные здания. Запахи на промпредприятиях менее заметны, нежели на жилье, поэтому на мой взгляд 5 метров маловато.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nilson
сообщение 4.12.2008, 19:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.5.2007
Из: Питер
Пользователь №: 7773



Могу сослаться на учебник Богословского, в котором говорится, что при расстоянии, менее 10 метров, разница отметок воздухозабора и выхлопа должна быть не менее 2,5 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 5.12.2008, 9:01
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



В прикол из журнала весёлые картинки: "Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м." Можете, конечно упереться в слово "производственных", но так как не всем под силу "по расчету" значит брать тупо по цифирям и пытаться думать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKLIF
сообщение 5.12.2008, 9:47
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25436



Мыслим проще. Часто делал приток и вытяжку до 2х метров рядом на одной отметке (небыло вариантов) для общественных помещений и банков. Для столовой и промышленого так не делал и вам не советую. А в общественном ничего не будет, небольшая рециркуляция не помешает. Тем более она часто итак заложена в ТЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 5.12.2008, 11:59
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(SKLIF @ 5.12.2008, 9:47) [snapback]324116[/snapback]
Мыслим проще. Часто делал приток и вытяжку до 2х метров рядом на одной отметке (небыло вариантов) для общественных помещений и банков. Для столовой и промышленого так не делал и вам не советую. А в общественном ничего не будет, небольшая рециркуляция не помешает. Тем более она часто итак заложена в ТЗ.

newconfus.gif чё и экспертизу прошли? жесть, людей то разводить совесть не мучает thumbdown.gif Вот спрашивается накой крючится с воздухораспределением, шумоглушением, аэродинамикой если просто взять и закоротить приток на вытяжку потом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vorchun
сообщение 5.12.2008, 12:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16191



Вытяжку из столовой это от чего конкретно? если от зонта над плитой то из того же "журнала весёлые картинки" выбросы из систем местных отсосов следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей , еще и без зонта (вертикально вверх).

Кстати про общеобменку из непроизводственных зданий конкретные цифры между забором и выбросом так и не нашел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melissa
сообщение 5.12.2008, 13:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15205



вот и я не нашла никиках цифр
а из столовки просто из зала.....
для офисов тоже растояние делаю 2-5м в зависимости от возможности...... а вот если прийдется доказать и поддтвердить документом то будут проблемы..сослаться то не на что от куда такая цифра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 5.12.2008, 14:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(vorchun @ 5.12.2008, 11:07) [snapback]324224[/snapback]
Вытяжку из столовой это от чего конкретно? если от зонта над плитой то из того же "журнала весёлые картинки" выбросы из систем местных отсосов следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей , еще и без зонта (вертикально вверх).

А можно про "журнал" поподробнее? Что-то нигде не помню, чтобы для М.О. из кухонь требовался факельный выброс (к вопросу "без зонта"). Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavlovskii
сообщение 1.9.2010, 12:10
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.8.2010
Пользователь №: 67768



7.5. Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.

Выбросы из систем аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3 м от земли до нижнего края отверстия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Greguar_*
сообщение 3.9.2010, 9:53
Сообщение #11





Guest Forum






Расстояние от забора воздуха до выброса по горизонтали не менее 10 м, по ветикали не менее 6м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 3.9.2010, 21:02
Сообщение #12





Guest Forum






Хотел уточнить у специалистов. Если для помещения разрешена рециркуляция воздуха, то не совсем вижу логику разводить приток и вытяжку на токие большие расстояния.
Т.е. нужно ли разводить приток и вытяжку рециркуляционной установки на такие расстояния?

Сообщение отредактировал denis777 - 3.9.2010, 21:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 3.9.2010, 22:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Полагаю что да, все зависит от выбранного режима воздухораспределения. И к тому же не зря же мы подаем воздух в помещение, его нужно использовать rolleyes.gif . А если мы их расположим рядом то n-ное количество приточного воздуха не дойдет до потребителя и будет вытянуто их помещения, особенно если вытяжка преобладает над притоком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.9.2010, 23:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(denis777 @ 3.9.2010, 21:02) *
Т.е. нужно ли разводить приток и вытяжку рециркуляционной установки на такие расстояния?

Только загрязнённый воздух. Иначе ни один приточновытяжной руфтоп в России нельзя было бы ставить.
В регламентах ЕС и в нормах ASHRAE есть номограммы для определения минимальных расстояний от выброса до всаса. Так вот, воздух малозагрязнённым считается такой, который кроме метаболизма человека не имеет других загрязнений. Приток и вытяжка даётся в зависимости: что выше приток или вытяжка и, в некоторых случаях, расстояния небольшие...

Сообщение отредактировал jota - 3.9.2010, 23:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vombat
сообщение 10.9.2010, 18:04
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 24.2.2009
Из: Ukraine, L`viv
Пользователь №: 29613



Ну а как же тогда быт с приточно-вытяжными крышными установками? Максимум что можно сделать, так это поставить насадки, чтоб забор и выброс в разные стороны были направлены, и то только если установка в горизонтальном исполнении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mnd
сообщение 29.2.2012, 11:49
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.2.2012
Пользователь №: 142081



хочу сделать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию в квартире. На каком расстоянии должны быть приток
и вытяжка? Каким нормативным документом это предусмотрено?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.2.2012, 11:54
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вы бы не уточнили, что подразумеваете под "приток" и "вытяжка"?
- забор и выброс воздуха (на улице)
- агрегаты
- воздуховоды приточной и вытяжных систем
- воздухоприёмные и воздухораздающие устройства (в помещении)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuppi
сообщение 9.3.2012, 0:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76075



Тут походу каждый о своем rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Voyager
сообщение 24.5.2012, 10:47
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.12.2010
Пользователь №: 84104



Доброго времени суток!) Для тех кто с рекуператорами!) Я считаю заморачиваться не стоит по поводу офисных, АБК и подобных общественных сооружений и зданий, если в них нет помещений производственного назначения, то есть, если ваши приточно-вытяжные системы с рекуперацией их не обслуживают. Направлять забор и выхлоп по разным сторонам и все. Сейчас делаю проект, буду ждать что скажет экспертиза - по 20 ПВ установок в ряд с расстоянием друг от друга не более 2 м, да еще и друг над другом, и с газовыми нагревателями (20 установок с одной стороны и 20 с другой). Увести выброс от вытяжки на кровле с отметкой +24 на 6 метров вверх -??? нееет))) В стороны вообще не вариант) Так что, если будут сопротивляться придется доказывать, что пункт 7.5 относится исключительно к производственным помещениям или здания в целом, с выбросами загрязняющих веществ помимо СО тепла и влаги от людей. Естественно про кухни, с/у и моечные я не говорю..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 24.5.2012, 12:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Voyager, обязательно отпишитесь как пройдете экспертизу. Очень интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анели
сообщение 19.9.2012, 12:59
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 34178



Вопрос по электрощитовой: можно ли объединить в одну вытяжную систему электрощитовую и операторную? И в каких нормах есть по электрощитовым, уже два дня ищу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анели
сообщение 19.9.2012, 12:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 34178



Вопрос по электрощитовой: можно ли объединить в одну вытяжную систему электрощитовую и операторную? И в каких нормах есть по электрощитовым, уже два дня ищу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERG_RMOS
сообщение 17.11.2013, 20:29
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913



Цитата(Gruz1709 @ 24.5.2012, 15:46) *
Voyager, обязательно отпишитесь как пройдете экспертизу. Очень интересно.

Прошел с таким видом выбросов и еще хуже я из кабинетов в промзону выкинул. Но уже 2013 год и эксперты теперь больше расчеты любят. Так что если не лень считать то все возможно в рамках норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ncx
сообщение 21.2.2014, 13:12
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 17.11.2005
Пользователь №: 1529



господа! какое расстояние брать между воздухозабором и выбросом для общественного здания?

СП 60.13330.2012:

п. 7.3.2 "Приемные устройства наружного воздуха не допускается размещать:
на расстоянии менее 8 м от <...> мест выброса вытяжного воздуха <...> "

п. 10.8 "Выброс воздуха из систем вентиляции в жилых, общественных и административных зданиях согласно ГОСТ Р ЕН 13779 следует размещать на расстоянии:
<...>
не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; <...> "

при этом в самом ГОСТ Р ЕН 13779 расстояние по горизонтали зависит от расстояния по вертикали и при равных отметках равно где-то 2,5, то есть больше 2

Сообщение отредактировал ncx - 21.2.2014, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 21.2.2014, 15:01
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3501
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну да 5 метров от выбросов столовой маловато.Из практики могу сказать если вентиятор крышный и воздух выходит по бокам во все стороны , то даже при штиле на расстоянии 7-8 метров попадает в приток, который ниже вентилятора на 1,5 метра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ncx
сообщение 21.2.2014, 17:47
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 17.11.2005
Пользователь №: 1529



про выбросы столовой отдельно в п. 7.3.2 написано: "не менее 8 метров по горизонтали от... мест с выделениями других загрязнений и запахов"
больше интересуют обычные общеобменки из офисов например: там то какой смысл разносить на 8 метров
и как решить противоречие в СП: в одном месте 8 в другом 2, в ГОСТЕ 2,5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Putivets
сообщение 21.2.2014, 18:28
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867



http://www.systemair.com/THM-Roof-cowl-MAXI_ruru-5627.aspx Как вам в данном случае расстояние между притоком и вытяжкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ncx
сообщение 24.2.2014, 10:00
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 17.11.2005
Пользователь №: 1529



Цитата(Putivets @ 21.2.2014, 19:28) *
http://www.systemair.com/THM-Roof-cowl-MAXI_ruru-5627.aspx Как вам в данном случае расстояние между притоком и вытяжкой?

да уж, в экспертизу с такими лучше не ходить

есть еще
http://www.hoval.ru/produktdetail.htm?prod...;navid=produkte
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaffa
сообщение 18.3.2015, 20:13
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.4.2013
Пользователь №: 190203



Доброго времени суток. Заказчик настаивает на ПВ Hoval. Расстояние между воздухозабором и выхлопом 2,4м, здание склад В1. Не могу пройти экспертизу. Сначала потребовали поднять их на кровлю, т.к. оборудование не должно находиться в помещении, подняли. Но теперь вопрос расстояния между забором и выхлопом. Подскажите кто как решал такие вопросы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.3.2015, 20:30
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Выводите выхлопной воздуховод на положенное расстояние от воздухозабора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 2:11