> коэффициенты для пересчета теплового потока, коэффициент учета отличия температурного напора теплоносителя в отопит
alex1612
сообщение 7.10.2022, 13:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.9.2022
Пользователь №: 408866



Добрый день!
Подскажите пожалуйста! Для корректирования номинального значения теплового потока отопительных приборов.
Где взять коэффициенты учета отличия температурного напора теплоносителя в отопительном приборе от номинального для радиаторов чугунных,алюминиевых, конвекторов (например К2А-0,823к)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.10.2022, 14:13
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(alex1612 @ 7.10.2022, 13:06) *
Для корректирования номинального значения теплового потока отопительных приборов.
Где взять коэффициенты учета отличия температурного напора теплоносителя в отопительном приборе от номинального для радиаторов чугунных,алюминиевых, конвекторов (например К2А-0,823к)

Вам нужно что-то типа этого?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex1612
сообщение 7.10.2022, 16:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.9.2022
Пользователь №: 408866



Цитата(tiptop @ 7.10.2022, 14:13) *



У меня есть номинальная мощность прибора по паспорту. Мне нужно посчитать реальную ( т.е. умножить на некий коэффициент меньше единицы который). Вот этот коэффициент и нужен, в зависимости от типа прибора. Темп график не меняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ddddimon
сообщение 10.1.2023, 17:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 27.1.2014
Пользователь №: 221158



Qист=Qном*(dTист/dTном)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 11.1.2023, 7:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Недавно проверял на тепловентиляторах, погрешность значения по формуле от высчитанного производителем около 4-5 %
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 11.1.2023, 16:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(alex1612 @ 7.10.2022, 16:16) *
У меня есть номинальная мощность прибора по паспорту. Мне нужно посчитать реальную ( т.е. умножить на некий коэффициент меньше единицы который). Вот этот коэффициент и нужен,

Пусть температура воздуха в помещении с радиатором 20°С.
Средняя температура радиатора при номинальной мощности 70°С.
Средняя реальная температура радиатора 50°С.
Коэффициент уменьшения мощности = (50-20)/(70-20)=0,6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.1.2023, 17:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(alex1612 @ 7.10.2022, 16:16) *
У меня есть номинальная мощность прибора по паспорту. Мне нужно посчитать реальную ( т.е. умножить на некий коэффициент меньше единицы который). Вот этот коэффициент и нужен, в зависимости от типа прибора. Темп график не меняется.

есть и тут на форуме рекомендации по пересчету и гуглятся тоже- от ООО "Витатерм" , они с конца 90-х проработали массу приборов под пересчет с импортных показателей в наши нормы и реалии. Еще иногда их зовут Сасинские поправки. Находятся запросто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения