> Подбор отопительных приборов в подвале, От какой мощности устанавливаются радиаторы
teplo5656
сообщение 9.11.2022, 17:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.1.2020
Пользователь №: 371090



Добрый день, уважаемые специалисты! Есть здание с площадью пола 2500 м2. Планировка с большим кол-вом внутренних помещений небольшого размера. Заказчик просит ставить везде, где теплопотери более 50 Вт, отопительные приборы. Ссылается, что где-то есть нормы, что от 50Вт надо ставить отопительный прибор, но я таких норм не нашёл. Что подскажите делать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  14.pdf ( 389,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 10.11.2022, 8:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



И много у вас там таких помещений? Можно это просто организовать, за счет конвекции теплого воздуха от других помещений ( с отопительными приборами)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 10.11.2022, 10:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(teplo5656 @ 9.11.2022, 17:14) *
Добрый день, уважаемые специалисты! Есть здание с площадью пола 2500 м2. Планировка с большим кол-вом внутренних помещений небольшого размера. Заказчик просит ставить везде, где теплопотери более 50 Вт, отопительные приборы. Ссылается, что где-то есть нормы, что от 50Вт надо ставить отопительный прибор, но я таких норм не нашёл. Что подскажите делать?

Сделал бы нормальный теплорасчет. И уже исходя из него и подбирал бы мощности отоп.приборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 10.11.2022, 11:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(GreyBrain @ 10.11.2022, 8:04) *
И много у вас там таких помещений? Можно это просто организовать, за счет конвекции теплого воздуха от других помещений ( с отопительными приборами)

А с какой стати теплому воздуху не вверх конвецировать, а именно в соседнее условно холодное помещение под кодовым названием каморка №1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teplo5656
сообщение 10.11.2022, 11:36
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.1.2020
Пользователь №: 371090



Цитата(Inchin @ 10.11.2022, 10:15) *
Сделал бы нормальный теплорасчет. И уже исходя из него и подбирал бы мощности отоп.приборов.

Спасибо, есть расчет, разбивка от 10 до 300 Вт по помещениям, просто суть моего вопроса была, есть ли минимальное значения теплопотерь, при которых требуется ставить отопительный прибор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 10.11.2022, 11:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



да вроде нет требований по минимальным теплопотерям. есть только требование по требуемой температуре в помещении.
просто если в помещении маленькие теплопотери и есть в помещении приточно вытяжная вентиляция то можно учесть тепло от нее.

А так кто платит тот и заказывает музыку. Хочет заказчик приборы на 1 секцию, То чо бы и нет ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 10.11.2022, 12:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(Const82 @ 10.11.2022, 12:09) *
А с какой стати теплому воздуху не вверх конвецировать, а именно в соседнее условно холодное помещение под кодовым названием каморка №1.

Я имел в виду, можно организовать принудительно, поставив вентилятор-воздуховод в стену между помещениями, а почему нет? Вот в магазинах такие штуки продаются... Правда я не уверен в их практичности, как минимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 10.11.2022, 12:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(GreyBrain @ 10.11.2022, 12:33) *
Я имел в виду, можно организовать принудительно, поставив вентилятор-воздуховод в стену между помещениями, а почему нет? Вот в магазинах такие штуки продаются... Правда я не уверен в их практичности, как минимум.

А такой вентилятор точно будет дешевле радиатора? Плюс ограничение по площади, плюс шум из одного помещения в другое...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.11.2022, 20:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 10.11.2022, 11:44) *
... если в помещении маленькие теплопотери и есть в помещении приточно вытяжная вентиляция то можно учесть тепло от нее.

Там какие-то магазины в подвале. Вроде д.б. вентиляция, но даже если есть, то её выключают в нерабочее время.

Цитата(teplo5656 @ 9.11.2022, 17:14) *
Что подскажите делать?

Можно в помещениях с очень маленькими теплопотерями проложить в нижней части металлические трубопроводы над полом, сделав петли от разводок у нар. стен.
Можно раскидать эти теплопотери на соседние помещения с отопит. приборами - будут теплопоступления через перегородки.

В старом СНиП 41-01-2003 было:
Цитата
6.3.6. Номинальный тепловой поток отопительного прибора не следует принимать
меньше, чем ... на 60 Вт требуемого по расчету.

Т.е. недостатки в 60 Вт "прощались".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 2:48