Автор: Mrspy 21.7.2009, 7:54
Товарищи есть 2 раздела АВК и Противодымная защита.
АВК
Запуск пожарных насосов от кнопок расположеных в шкафах у пожарных кранов!
Это цитата из снипа внутреннего водопровода. На объектах видел расположение кнопок рядом со шкафами, а не внутри шкафов. Как правильно?
Противодымная защита
Запуск системы дистанционно (с пульта дежурной смены диспетчерского
персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах)
Это из СП последнего.
Опять же кнопки ставятся внутри шкафа???
Можно ли использовать одни и те же кнопки для разных систем?
Какие типы кнопок вы используете?
Автор: Nikiffor 21.7.2009, 8:59
Кнопка 13180 пр-ва ABB.
Автор: Mrspy 21.7.2009, 9:43
Цитата(Nikiffor @ 21.7.2009, 9:59) [snapback]413782[/snapback]
Кнопка 13180 пр-ва ABB.
http://www.kontakt-vk.ru/index.php?id=3&cat_id=43&model_id=546
Это намного дешевле !!! 125 р. И все по-русски написано.
Автор: Nikiffor 21.7.2009, 10:02
Цитата(Mrspy @ 21.7.2009, 9:43) [snapback]413804[/snapback]
http://www.kontakt-vk.ru/index.php?id=3&cat_id=43&model_id=546
Это намного дешевле !!! 125 р. И все по-русски написано.
Не спорю, что дешевле. Я вам пример привел с нашего последнего объекта, заказчик захотел, что бы все было на ABB...
Автор: Mrspy 21.7.2009, 10:42
Цитата(Nikiffor @ 21.7.2009, 11:02) [snapback]413822[/snapback]
Не спорю, что дешевле. Я вам пример привел с нашего последнего объекта, заказчик захотел, что бы все было на ABB...
Спасибо Вам за ответ! А что по поводу размещения кнопок? И остальной части первого поста?
Автор: Fanat 21.7.2009, 10:47
Я бы предложил мыслить все-таки логично.
Кнопки ставить рядом со шкафами.
По применяемым кнопкам - выбирай что хочешь - мы ставили как стандартизированные пожарные кнопки так и кнопки в пластиковых постах с ключем и без оного - как захочет заказчик.
Автор: Mrspy 21.7.2009, 11:03
Цитата(Fanat @ 21.7.2009, 11:47) [snapback]413851[/snapback]
Я бы предложил мыслить все-таки логично.
Кнопки ставить рядом со шкафами.
По применяемым кнопкам - выбирай что хочешь - мы ставили как стандартизированные пожарные кнопки так и кнопки в пластиковых постах с ключем и без оного - как захочет заказчик.
Да я как бы тоже везде видел, что кнопки находятся рядом. Но в снипах написано В ШКАФУ!!!
А что по поводу использования одних и тех же кнопок для АВК и дымоудаления? Для дымоудаления по-моему есть специальные кнопки.
А те кто проектируют автоматическую пожарную сигнализацию не ставят пож кнопки около пож. кранов?
Автор: Сергей Долганов 21.7.2009, 20:01
Цитата
Да я как бы тоже везде видел, что кнопки находятся рядом. Но в снипах написано В ШКАФУ
Зачем тогда спрашиваете?
Цитата
А те кто проектируют автоматическую пожарную сигнализацию не ставят пож кнопки около пож. кранов?
Нет, не ставят как правило.
Автор: Fanat 21.7.2009, 20:09
Сергей а вот тут Вы не правы. Около пожарных кранов действительно ставят кнопку для того, чтобы нажав ее активировать пож. сигнализацию и ПНС (повысительную насосную станцию) - а далее рукав пожарный в зубы и тушить пожар. Так по крайней мере было у нас на объекте.
Автор: Сергей Долганов 21.7.2009, 20:18
Цитата
Около пожарных кранов действительно ставят кнопку для того, чтобы нажав ее активировать пож. сигнализацию и ПНС (повысительную насосную станцию) - а далее рукав пожарный в зубы и тушить пожар. Так по крайней мере было у нас на объекте.
Кнопку для этого ставить не обязательно, дабы не заморачиваться с кучей проводов обычно делают напорную систему пожаротушения в которой насосная станция срабатывает от падения давления в трубопроводе (ну а сам факт запуска станции передается к ОПС).
Автор: Fanat 22.7.2009, 12:29
Цитата(Сергей Долганов @ 21.7.2009, 21:18) [snapback]414040[/snapback]
Кнопку для этого ставить не обязательно, дабы не заморачиваться с кучей проводов обычно делают напорную систему пожаротушения в которой насосная станция срабатывает от падения давления в трубопроводе (ну а сам факт запуска станции передается к ОПС).
Хеее... это если люди профессионально занимаются ОПС. А если проектирует какое-нибудь ПИ или НИИПроект, то там все точно так как я сказал бывает. Во всяком случае было не так давно.
Автор: shylock 27.7.2009, 23:35
Цитата(Сергей Долганов @ 21.7.2009, 20:18) [snapback]414040[/snapback]
Кнопку для этого ставить не обязательно, дабы не заморачиваться с кучей проводов обычно делают напорную систему пожаротушения в которой насосная станция срабатывает от падения давления в трубопроводе (ну а сам факт запуска станции передается к ОПС).
Кнопки ставят, когда система "сухая" -- например, на неотапливаемых стоянках. Мы использовали самые обычные кнопки и устанавливали их внутри шкафов.
Автор: GlLexa 24.8.2009, 2:40
Цитата(Mrspy @ 21.7.2009, 8:54) [snapback]413762[/snapback]
Опять же кнопки ставятся внутри шкафа???
Можно ли использовать одни и те же кнопки для разных систем?
Какие типы кнопок вы используете?
Внутри.
Можно.
Разные. В ПК-АББ, у эвакуационных выходов -РПИ
Автор: Михаил_PLC 24.8.2009, 7:48
Цитата(shylock @ 27.7.2009, 23:35) [snapback]416021[/snapback]
Кнопки ставят, когда система "сухая" -- например, на неотапливаемых стоянках. Мы использовали самые обычные кнопки и устанавливали их внутри шкафов.
Не всегда только на "сухой" системе, на высотных зданиях на мокрой системе их придётся поставть, иначе насосы не запустятся или запустятся с бешеным опозданием.