сообщение 30.5.2016, 12:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195552



Добрый день!
Ниже представлен скриншот таблицы с количеством солнечной радиации на м2 из СП 131.13330.2012.


Правильно ли я понимаю, что в июле на 44 широте, мы получаем через окно 1х1 м, расположенное в плоской кровле, 246 кВт тепла в 1 час?

Сообщение отредактировал shnel7 - 30.5.2016, 12:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.5.2016, 12:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Нет!
ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91 вам в помошь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shnel7
сообщение 30.5.2016, 13:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195552



Цитата(Composter @ 30.5.2016, 12:48) *
Нет!
ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91 вам в помошь


Я знаю о данном пособии, и еще многих других методик, которые описаны в разной литературе (Староверов, Богословский, Стомахина, Белова, и тд. и тп).

Меня интересует данный СП и данная таблица, для чего она применяется, и почему такие сумасшедшие теплопритоки, если кто-нибудь знает - прошу отписаться.

Сообщение отредактировал shnel7 - 30.5.2016, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 30.5.2016, 13:45
Сообщение #4


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Цитата(shnel7 @ 30.5.2016, 13:11) *
Меня интересует данный СП и данная таблица, для чего она применяется, и почему такие сумасшедшие теплопритоки, если кто-нибудь знает - прошу отписаться.

В методиках расчета используются подобные данные, но при действительных условиях облачности, а в приведенной вами таблице дана солнечная радиация при безоблачном небе, вот и цифры у вас сумасшедшие.
Сдается мне это цифры целиком за месяц, ну не может же 245 кВт тепла зайти за 1ч в окно площадью 1м2.

Сообщение отредактировал -BuTeK- - 30.5.2016, 13:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.5.2016, 14:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(shnel7 @ 30.5.2016, 13:11) *
Я знаю о данном пособии, и еще многих других методик, которые описаны в разной литературе (Староверов, Богословский, Стомахина, Белова, и тд. и тп).

Если вы знаете о методиках, то вы хотябы смотрите размертности , каким образом вы значение Вт*ч/м2 умножаете на м2 , и получаете Вт . Каким это волшебнным образом у вас получилсь избавится от часа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shnel7
сообщение 30.5.2016, 14:40
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195552



Исходя из ваших ответов:
246кВт*ч/м - это количество энергии за весь месяц.
Разделим на 31 день и 24 часа, чтобы получить количество тепла в час в среднем за сутки.

246 / 31 / 24 = 0,331 кВт - в среднем в час за сутки.

А это ровно то значение, которое указано в пособии 2.91 к СНиП 2.04.05-91 "Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения"




Всем спасибо!
Тема закрыта.

Надеюсь кому-нибудь пригодится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.5.2016, 16:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



что к чему не пойму? зачем вы сравниваете со среднесутоным значением? расчетным явлется максимальное значение!!! А еще если учесть амплитудные колебания и плюс особенности внутренней отделки расчетное значение может быь раза в 3 больше чем среднесутоное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.5.2016, 16:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(shnel7 @ 30.5.2016, 13:11) *
Меня интересует данный СП и данная таблица, для чего она применяется, и почему такие сумасшедшие теплопритоки, если кто-нибудь знает - прошу отписаться.

Не все данные таблиц и карт в СП 131 нужны проектировщику ОВ. Многие данные нужны , например, архитекторам и конструкторам.
Возможно, табл. 5.1 нужна архитекторам при расчёте инсоляции

Цитата(shnel7 @ 30.5.2016, 14:40) *
... количество тепла в час в среднем за сутки.

246 / 31 / 24 = 0,331 кВт - в среднем в час за сутки.

А это ровно то значение, которое указано в пособии 2.91 к СНиП 2.04.05-91 "Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения"

Надеюсь кому-нибудь пригодится.

И кому и что пригодится? Среднесуточные значения применяют при расчётах теплопоступлений через покрытие. У Вас же горизонтальное окно на плоской кровле - т.е. расчёт следует вести на максимум в расчётный час.
Вам правильно указали на Пособие 2.91. Принимая в расчётах для остекления среднесуточные значения, Вы получаете в итоге неправильно составленные тепловые балансы по помещениям, со всеми вытекающими для вентиляции/кондиционирования последствиями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shnel7
сообщение 30.5.2016, 17:23
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195552



Так, еще раз.
Тема создавалась для того что-бы понять таблицу, для чего она нужна, и откуда такие значения.
Понимание достигнуто.

Никто не берет эту цифру вместо максимальных значений при расчетах солнечной радиации через остекление.

Конец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
texflot
сообщение 6.2.2017, 17:05
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.2.2017
Пользователь №: 314698



Солнечная радиация на кровлю и стены здания в любой день года.
Здание произвольно ориентировано. Расчет построен в виде алгоритма
для последующего создания программы. Расчет реализован в
электронных таблицах excel.Прикрепленный файл  Solnce.pdf ( 10,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 155

Расчет оформлен в формате pdf.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
texflot
сообщение 8.2.2017, 11:13
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.2.2017
Пользователь №: 314698



Описание двух интересных опытов:
измерение температуры черной пластинки;
проверка качества солнцезащитной пленки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Oput1.pdf ( 2,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
texflot
сообщение 10.2.2017, 14:35
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.2.2017
Пользователь №: 314698



Измерение температуры стены,
на протяжении длительного времени.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Oput2.pdf ( 3,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 10.2.2017, 14:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



гениально
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____99.jpg ( 112,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_texnflot_*
сообщение 16.11.2017, 12:15
Сообщение #14





Guest Forum






Температура воздуха
является следствием
солнечной радиации
Прикрепленный файл  TemperatyraRad.pdf ( 6,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37


Температура наружного воздуха
является следствием солнечной
радиации.
Прикрепленный файл  TemperatyraRad.pdf ( 6,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 16.11.2017, 13:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(texnflot @ 16.11.2017, 12:15) *
Температура воздуха
является следствием
солнечной радиации
Прикрепленный файл  TemperatyraRad.pdf ( 6,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37


Температура наружного воздуха
является следствием солнечной
радиации.
Прикрепленный файл  TemperatyraRad.pdf ( 6,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14


Пипец он капитан очевидность smile.gif

А то так не понятно что "средняя по палате" у нас формируется
Тепловой фон земли + солнечная - потери в космос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_texnflot_*
сообщение 17.11.2017, 17:01
Сообщение #16





Guest Forum






В природе все непрерывно изменяется: солнечная радиация
на протяжении дня, температура воздуха...
Поэтому для правильного расчета теплового режима
помещений процесс передачи тепла через стены и в элементах
СКВ нужно рассматривать как нестационарный.
Прикрепленный файл  6TeploNestacion.pdf ( 7,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_texnflot_*
сообщение 18.11.2017, 10:20
Сообщение #17





Guest Forum






Майнинг ферма - пример расчета.
Прикрепленный файл  7CV_Maining.pdf ( 7,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 18.11.2017, 12:30
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(shnel7 @ 30.5.2016, 19:40) *
1. 246кВт*ч/м - это количество энергии за весь месяц.
Разделим на 31 день и 24 часа, чтобы получить количество тепла в час в среднем за сутки.

246 / 31 / 24 = 0,331 кВт - в среднем в час за сутки.


2. Надеюсь кому-нибудь пригодится.


1. Гм-м, Солнце светит не 24 часа в сутки.
Если для средне суточного можно месячную инсоляцию разделить на кол-во дней, то часовая как-то не проходит.
Поэтому в Пособии и дается разбивка по часам суток(и ночного времени там нет rolleyes.gif ).

2. Надеюсь никому не пригодится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения