Добрый день! Ниже представлен скриншот таблицы с количеством солнечной радиации на м2 из СП 131.13330.2012. Правильно ли я понимаю, что в июле на 44 широте, мы получаем через окно 1х1 м, расположенное в плоской кровле, 246 кВт тепла в 1 час?
Сообщение отредактировал shnel7 - 30.5.2016, 12:12
|
|
|
|
|
30.5.2016, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Нет! ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91 вам в помошь
|
|
|
|
|
30.5.2016, 13:11
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195552
|
Цитата(Composter @ 30.5.2016, 12:48) Нет! ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91 вам в помошь Я знаю о данном пособии, и еще многих других методик, которые описаны в разной литературе (Староверов, Богословский, Стомахина, Белова, и тд. и тп). Меня интересует данный СП и данная таблица, для чего она применяется, и почему такие сумасшедшие теплопритоки, если кто-нибудь знает - прошу отписаться.
Сообщение отредактировал shnel7 - 30.5.2016, 13:13
|
|
|
|
|
30.5.2016, 13:45
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835
|
Цитата(shnel7 @ 30.5.2016, 13:11) Меня интересует данный СП и данная таблица, для чего она применяется, и почему такие сумасшедшие теплопритоки, если кто-нибудь знает - прошу отписаться. В методиках расчета используются подобные данные, но при действительных условиях облачности, а в приведенной вами таблице дана солнечная радиация при безоблачном небе, вот и цифры у вас сумасшедшие. Сдается мне это цифры целиком за месяц, ну не может же 245 кВт тепла зайти за 1ч в окно площадью 1м2.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 30.5.2016, 13:49
|
|
|
|
|
30.5.2016, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(shnel7 @ 30.5.2016, 13:11) Я знаю о данном пособии, и еще многих других методик, которые описаны в разной литературе (Староверов, Богословский, Стомахина, Белова, и тд. и тп). Если вы знаете о методиках, то вы хотябы смотрите размертности , каким образом вы значение Вт*ч/м2 умножаете на м2 , и получаете Вт . Каким это волшебнным образом у вас получилсь избавится от часа?
|
|
|
|
|
30.5.2016, 14:40
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195552
|
Исходя из ваших ответов: 246кВт*ч/м - это количество энергии за весь месяц. Разделим на 31 день и 24 часа, чтобы получить количество тепла в час в среднем за сутки. 246 / 31 / 24 = 0,331 кВт - в среднем в час за сутки. А это ровно то значение, которое указано в пособии 2.91 к СНиП 2.04.05-91 "Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения" Всем спасибо! Тема закрыта. Надеюсь кому-нибудь пригодится.
|
|
|
|
|
30.5.2016, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
что к чему не пойму? зачем вы сравниваете со среднесутоным значением? расчетным явлется максимальное значение!!! А еще если учесть амплитудные колебания и плюс особенности внутренней отделки расчетное значение может быь раза в 3 больше чем среднесутоное
|
|
|
|
|
30.5.2016, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(shnel7 @ 30.5.2016, 13:11) Меня интересует данный СП и данная таблица, для чего она применяется, и почему такие сумасшедшие теплопритоки, если кто-нибудь знает - прошу отписаться. Не все данные таблиц и карт в СП 131 нужны проектировщику ОВ. Многие данные нужны , например, архитекторам и конструкторам. Возможно, табл. 5.1 нужна архитекторам при расчёте инсоляции Цитата(shnel7 @ 30.5.2016, 14:40) ... количество тепла в час в среднем за сутки.
246 / 31 / 24 = 0,331 кВт - в среднем в час за сутки.
А это ровно то значение, которое указано в пособии 2.91 к СНиП 2.04.05-91 "Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения"
Надеюсь кому-нибудь пригодится. И кому и что пригодится? Среднесуточные значения применяют при расчётах теплопоступлений через покрытие. У Вас же горизонтальное окно на плоской кровле - т.е. расчёт следует вести на максимум в расчётный час. Вам правильно указали на Пособие 2.91. Принимая в расчётах для остекления среднесуточные значения, Вы получаете в итоге неправильно составленные тепловые балансы по помещениям, со всеми вытекающими для вентиляции/кондиционирования последствиями
|
|
|
|
|
30.5.2016, 17:23
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195552
|
Так, еще раз. Тема создавалась для того что-бы понять таблицу, для чего она нужна, и откуда такие значения. Понимание достигнуто.
Никто не берет эту цифру вместо максимальных значений при расчетах солнечной радиации через остекление.
Конец.
|
|
|
|
|
6.2.2017, 17:05
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.2.2017
Пользователь №: 314698
|
Солнечная радиация на кровлю и стены здания в любой день года. Здание произвольно ориентировано. Расчет построен в виде алгоритма для последующего создания программы. Расчет реализован в электронных таблицах excel.
Solnce.pdf ( 10,14 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 155Расчет оформлен в формате pdf.
|
|
|
|
|
8.2.2017, 11:13
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.2.2017
Пользователь №: 314698
|
Описание двух интересных опытов: измерение температуры черной пластинки; проверка качества солнцезащитной пленки.
Прикрепленные файлы
Oput1.pdf ( 2,81 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 31
|
|
|
|
|
10.2.2017, 14:35
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.2.2017
Пользователь №: 314698
|
Измерение температуры стены, на протяжении длительного времени.
Прикрепленные файлы
Oput2.pdf ( 3,59 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 35
|
|
|
|
|
10.2.2017, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
|
|
|
|
|
Гость_texnflot_*
|
16.11.2017, 12:15
|
Guest Forum
|
Температура воздуха является следствием солнечной радиации
TemperatyraRad.pdf ( 6,53 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 37Температура наружного воздуха является следствием солнечной радиации.
TemperatyraRad.pdf ( 6,53 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 14
|
|
|
|
|
16.11.2017, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Цитата(texnflot @ 16.11.2017, 12:15) Температура воздуха является следствием солнечной радиации
TemperatyraRad.pdf ( 6,53 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 37Температура наружного воздуха является следствием солнечной радиации.
TemperatyraRad.pdf ( 6,53 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 14Пипец он капитан очевидность А то так не понятно что "средняя по палате" у нас формируется Тепловой фон земли + солнечная - потери в космос.
|
|
|
|
Гость_texnflot_*
|
17.11.2017, 17:01
|
Guest Forum
|
В природе все непрерывно изменяется: солнечная радиация на протяжении дня, температура воздуха... Поэтому для правильного расчета теплового режима помещений процесс передачи тепла через стены и в элементах СКВ нужно рассматривать как нестационарный.
6TeploNestacion.pdf ( 7,53 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 31
|
|
|
|
Гость_texnflot_*
|
18.11.2017, 10:20
|
Guest Forum
|
Майнинг ферма - пример расчета.
7CV_Maining.pdf ( 7,28 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 51
|
|
|
|
|
18.11.2017, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(shnel7 @ 30.5.2016, 19:40) 1. 246кВт*ч/м - это количество энергии за весь месяц. Разделим на 31 день и 24 часа, чтобы получить количество тепла в час в среднем за сутки.
246 / 31 / 24 = 0,331 кВт - в среднем в час за сутки.
2. Надеюсь кому-нибудь пригодится. 1. Гм-м, Солнце светит не 24 часа в сутки. Если для средне суточного можно месячную инсоляцию разделить на кол-во дней, то часовая как-то не проходит. Поэтому в Пособии и дается разбивка по часам суток(и ночного времени там нет ). 2. Надеюсь никому не пригодится.
|
|
|
|
|
|