> воздух в концевых домах, сбрасываем воздух два раза в день!
HeatServ
сообщение 31.10.2017, 21:31
Сообщение #31


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49446
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Да было такое просто, тоже десять этажей, тоже давление в районе 3.5 и постоянный геморрой с завоздушиванием. Потом я там рацуху одну двинул, заодно и гидравлика в квартале сменилась. И всё, и забыли и до сих пор не вспоминают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 31.10.2017, 21:36
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 5925
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Откуда цифра 3,5 и где это 3,5.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 31.10.2017, 21:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.10.2017, 21:41
Сообщение #33


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49446
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(CNFHSQ @ 31.10.2017, 21:36) *
Откуда цифра 3,5.
У автора 3,6 в первом сообщении. Выше надо. Сейчас в тех бывших проблемных домах с запуска 5 кг и запускается всё сразу и жалоб ноль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 31.10.2017, 21:44
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 5925
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



"Почему и от куда идёт воздух а потом перестаёт?" у автора и есть 5/3,6

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 31.10.2017, 21:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 31.10.2017, 21:45
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



3,6 у автора темы, но это где еще установлен. Сам автор пропал- вот это тема. Я так понял - на верхней разводке, если с опускающимися розливами до квартирных стояков, на которых автоматические воздухоотводчики? Так тогда Хит прав. Более того - нужно такие воздухоотводчики демонтировать, ибо это глупость. Уроните давление - на два три метра и система встанет, а воздух "насосется" через автоматические воздухоотводчики и не удалится из верхней точки, если врезка в нее выше точки врезки этих "простигосподи".

Сообщение отредактировал испытатель - 31.10.2017, 21:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.10.2017, 21:47
Сообщение #36


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49446
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(CNFHSQ @ 31.10.2017, 21:44) *
Почему и от куда идёт воздух а потом перестаёт?
В таких количествах (по три раза в день выпускают) скорее всего из-за наладочных всяческих мероприятий в начале отопительного сезона, связанных с падением статики. Воздух ведь только в крайних домах? Было бы связано с недеаэрированностью, так везде бы воздушило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 31.10.2017, 21:49
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 5925
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(HeatServ @ 31.10.2017, 21:47) *
Было бы связано с недеаэрированностью, так везде бы воздушило.



Было бы не связано с недеаэрированностью, так везде бы воздушило. Что ввязался, у меня такой же точно случай, только график 95/70. И до того достал что и через 30 лет все помню.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 31.10.2017, 21:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 31.10.2017, 22:05
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Нужен автор, а то в конспиралогию уже сошли типа деаэрации. Автор а-у. У Вас такая разводка и так установлены автоматические воздухоотводчики? Если так, то и обсуждать нечего.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 31.10.2017, 22:24
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 5925
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 31.10.2017, 22:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denik959
сообщение 15.11.2017, 22:37
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.10.2017
Пользователь №: 330645



Добрый вечер всем, на данный момент всё нормализовалось и работает с 1 ноября, и так всегда и каждый год ровно две недели! НА данный момент давление в обратке 4 а в подаче 6, манометры стоят на вводе в дом(ДО элеваторов) В домах в каждом подьезде стоит элеватор, диаметр сопел во всех подьездах 10мм, разводка в домах - на каждую квртиру одна холостая подача диаметром 32 и по 4 обратки на которых весят батареи диаметром три четверти. Люди с этих домов жалобы строчат все две недели,счётчик в дом считает через сопожёк на элеваторы а квартиры ледяные стояли. И так каждый год люди кричат на жек а жек просит помощи у ТС а они говорят У НАС ВСЁ НОРМАЛЬНО а я обычный слесарь жека обслуживающий эти дома выхватываю и от людей маты и от начальства крики давай давай! Вот и прошу тут помощи и каких то советов. Лично моё мнение что с трассы гонит воздух в концевые дома( тоесть пока со всей ветки воздух не сгонят то он идёт в эти дома и + ТС стоит на постоянной подпитке холодной воды из-за утечек при запуске.)Но ТСети этого не обьяснить они кричат у нас всё в норме. Как это победить и куда тыкать.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.11.2017, 22:45
Сообщение #41


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49446
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(denik959 @ 15.11.2017, 22:37) *
Как это победить и куда тыкать.?
Тыкать надо в условие незавоздушивания. Открываете аксонометрическую схему системы отопления, находите верхнюю точку системы отопления и её отметку. В этой самой точке давление должно быть как минимум 0,5 кг/см2. Это и называется условием незавоздушивания. Далее смотрите какое давление в точке замера и сравниваете эти две точки по высоте.
Условно, если измерение происходит на уровне 0 метров и показания в ней 4 кг/см2, то максимально допустимая высота системы отопления относительно этого ноля не должна превышать 35 метров, иначе условие незавоздушивания не соблюдается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denik959
сообщение 15.11.2017, 22:53
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.10.2017
Пользователь №: 330645



Цитата(HeatServ @ 15.11.2017, 22:45) *
Тыкать надо в условие незавоздушивания. Открываете аксонометрическую схему системы отопления, находите верхнюю точку системы отопления и её отметку. В этой самой точке давление должно быть как минимум 0,5 кг/см2. Это и называется условием незавоздушивания. Далее смотрите какое давление в точке замера и сравниваете эти две точки по высоте.
Условно, если измерение происходит на уровне 0 метров и показания в ней 4 кг/см2, то максимально допустимая высота системы отопления относительно этого ноля не должна превышать 35 метров, иначе условие незавоздушивания не соблюдается.

Можно ещё чуть подробнее и более простыми словами как это сделать.?))) Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.11.2017, 22:59
Сообщение #43


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49446
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(denik959 @ 15.11.2017, 22:53) *
Можно ещё чуть подробнее и более простыми словами как это сделать.?))) Спасибо.
Технически как сделать? Берёте манометр с максимальной шкалой в 1,5 кг/см2. Сдаёте его в центр стандартизации и метрологии. Поверяете. Потом закручиваете его в какой-нибудь воздушник поближе к верхней точке. Ставите камеру с режимом 3 кадра в секунду, рядом часы, чтобы было видно, уходите, потом смотрите видео, отмечаете в какие моменты давление было ниже. Видео шлёте в муниципалитет и в ЭСО с подробным комментарием.
Больше никак. А, да, свидетелей тоже надо, пару видов на окресности и конечно же Акт за подписью. Куда без Акта. Без Акта это так, сантехническое порно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denik959
сообщение 15.11.2017, 23:14
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.10.2017
Пользователь №: 330645



Цитата(HeatServ @ 15.11.2017, 22:59) *
Технически как сделать? Берёте манометр с максимальной шкалой в 1,5 кг/см2. Сдаёте его в центр стандартизации и метрологии. Поверяете. Потом закручиваете его в какой-нибудь воздушник поближе к верхней точке. Ставите камеру с режимом 3 кадра в секунду, рядом часы, чтобы было видно, уходите, потом смотрите видео, отмечаете в какие моменты давление было ниже. Видео шлёте в муниципалитет и в ЭСО с подробным комментарием.
Больше никак. А, да, свидетелей тоже надо, пару видов на окресности и конечно же Акт за подписью. Куда без Акта. Без Акта это так, сантехническое порно.

))) понял! а как вообще вымерять вот к примеру на самый запуск(хватает ли давления на чердаке)? а по поводу давления это да, как только по трассе утечка оно сразу падает и так в день раз по пять на этих домах на запуске.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.11.2017, 23:22
Сообщение #45


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49446
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(denik959 @ 15.11.2017, 23:14) *
))) понял! а как вообще вымерять вот к примеру на самый запуск(хватает ли давления на чердаке)? а по поводу давления это да, как только по трассе утечка оно сразу падает и так в день раз по пять на этих домах на запуске.
Если истинная отметка верхней точки системы не известна относительно точки измерения в ТЦ, то кроме как манометром никак не определить. А сама формулировка "условия незавоздушивания" есть в любом букваре, там те самые +5 метров вод. ст. указаны. Что приблизительно и есть 0,5 кг/см2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denik959
сообщение 15.11.2017, 23:30
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.10.2017
Пользователь №: 330645



тоесть нужен манометр в подвале и на самой верхней точке на чердаке, и если в подвале 4кг и дом приблизительно 35 метров то на чердаке сколько покажет? 0 что ли? Значит система не работает и 4 кг в подвале это мало? ну это я так приблизительно написал! и ещё вопрос из гуляющего давления в доме то в низ то вверх,образуется воздух.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.11.2017, 23:34
Сообщение #47


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49446
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(denik959 @ 15.11.2017, 23:30) *
тоесть нужен манометр в подвале и на самой верхней точке на чердаке, и если в подвале 4кг и дом приблизительно 35 метров то на чердаке сколько покажет? 0 что ли? Значит система не работает и 4 кг в подвале это мало? ну это я так приблизительно написал! и ещё вопрос из гуляющего давления в доме то в низ то вверх,образуется воздух.?

Да, приблизительно так.
Воздух, если нет избыточного давления воды в системе, проникает сквозь всё, сквозь любую муфту и сквозь любую пору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denik959
сообщение 15.11.2017, 23:45
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.10.2017
Пользователь №: 330645



СПАСИБО БОЛЬШОЕ! я всё в принципе начинаю понимать, но на чердаке та у меня встречается подача с обраткой, тоесть давление в подачи к примеру на запуске 5 а в обратке 3.5 то значит мой манометр на чердаке посчитает давление подачи которое должно передавить обратку,правильно? блин чуть я где то ещё теряюсь helpsmilie.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denik959
сообщение 16.11.2017, 0:01
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.10.2017
Пользователь №: 330645



И ещё, а можно ли увеличить внутри домовое давление с помощью шайб? к примеру поставить её на флянце на входе в элеватор на обратке до сопожка и ею заузить диаметр, или это повлияет только на давление а не на воздух? И не уменьшится ли скорость циркуляции в доме?

Сообщение отредактировал denik959 - 16.11.2017, 0:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.11.2017, 0:04
Сообщение #50


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49446
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(denik959 @ 16.11.2017, 0:01) *
И ещё, а можно ли увеличить внутри домовое давление с помощью шайб? к примеру поставить её на флянце на входе в элеватор на обратке до сопожка и ею заузить диаметр, или это повлияет только на давление а не на воздух? Ине уменьшится ли скорсть циркуляции в доме?

Внутри контура никаких шайб, можно после контура, это называется "подпор". Диаметр можно посчитать, формула простейшая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denik959
сообщение 16.11.2017, 0:09
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.10.2017
Пользователь №: 330645



Цитата(HeatServ @ 16.11.2017, 0:04) *
Внутри контура никаких шайб, можно после контура, это называется "подпор". Диаметр можно посчитать, формула простейшая.

А Где именно после контура можно? И почему в нутри нельзя? Я вас уже замучал,простите rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.11.2017, 10:45
Сообщение #52


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49446
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(denik959 @ 16.11.2017, 0:09) *
А Где именно после контура можно? И почему в нутри нельзя? Я вас уже замучал,простите rolleyes.gif
Шайба внутри контура даст только повышенное сопротивление этому самому контуру, что снизит циркуляцию и дальше сами знаете. А вне контура шайба даст необходимый подпор в системе. Но шайба не спасёт, если давление сильно падает, тут лучше бы какой-нибудь регулятор "до себя". Но игрушка дорогая достаточно, да и не очень надёжная.
Где именно - после подмеса (сапога) по ходу движения теплоносителя.

Сообщение отредактировал HeatServ - 16.11.2017, 10:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.11.2017, 11:31
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



denik959 у Вас воздухоотводчики так стоят, как я на картинке нарисовал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 16.11.2017, 12:13
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 5925
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



denik959 у Вас было чтобы Спускали воздух , а там воды не было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denik959
сообщение 16.11.2017, 12:44
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.10.2017
Пользователь №: 330645



Цитата(испытатель @ 16.11.2017, 11:31) *
denik959 у Вас воздухоотводчики так стоят, как я на картинке нарисовал?

воздухосбросы стоят на верхней точке на баках.

Цитата(CNFHSQ @ 16.11.2017, 12:13) *
denik959 у Вас было чтобы Спускали воздух , а там воды не было?

и такое было, к примеру: в подвале закрываю подачу по стояку и открываю на ней сброс и жду когда обратка вернётся через этот самый сброс с подачи, воздух вышел а воды нет( тоесть как я понимаю не хватает давления в обратке чтобы выдавить воду на чердак и вытечь в подвал.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 16.11.2017, 13:09
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(denik959 @ 16.11.2017, 12:44) *
воздухосбросы стоят на верхней точке на баках.


и такое было, к примеру: в подвале закрываю подачу по стояку и открываю на ней сброс и жду когда обратка вернётся через этот самый сброс с подачи, воздух вышел а воды нет( тоесть как я понимаю не хватает давления в обратке чтобы выдавить воду на чердак и вытечь в подвал.)

Воздух вышел, а воды нет! newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.11.2017, 17:58
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



С установкой клапанов воздухосброса понятно. Как тогда развоздушиваете, если автоматические воздухосбросники. Опишите кратко. Что вода идет через подсос в обратную магистраль и мотает счетчик при недостатке давления в обратной магистрали - это понятно. Установку Регулятора давления на обратке (до себя) рассматривали как вариант?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 16.11.2017, 21:45
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 5925
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(denik959 @ 16.11.2017, 12:44) *
воздухосбросы стоят на верхней точке на баках.


и такое было, к примеру: в подвале закрываю подачу по стояку и открываю на ней сброс и жду когда обратка вернётся через этот самый сброс с подачи, воздух вышел а воды нет( тоесть как я понимаю не хватает давления в обратке чтобы выдавить воду на чердак и вытечь в подвал.)

Спускать воздух в подвале-гениально. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 16.11.2017, 21:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denik959
сообщение 16.11.2017, 21:50
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.10.2017
Пользователь №: 330645



Цитата(испытатель @ 16.11.2017, 17:58) *
С установкой клапанов воздухосброса понятно. Как тогда развоздушиваете, если автоматические воздухосбросники. Опишите кратко. Что вода идет через подсос в обратную магистраль и мотает счетчик при недостатке давления в обратной магистрали - это понятно. Установку Регулятора давления на обратке (до себя) рассматривали как вариант?

сбросники постоянно открыты,но они не справляются с таким количеством воздуха,по чуть сбрасывают потихоньку и всё. ещё сбрасываю с чердака в кран место сбросника ставлю шланг и в ливнёвку гоню воду, или в подвале закрываю подачу открываю сбросник и обраткой с батарей воздух с водой гоню. МИНУТ по 15 потом через два часа прихожу а там опять воздуха немерено и так по кругу каждый год первые две недели каждый запуск.

Цитата(CNFHSQ @ 16.11.2017, 21:45) *
Спускать воздух в подвале-гениально. rolleyes.gif

это как один из вариантов!

Сообщение отредактировал denik959 - 16.11.2017, 21:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.11.2017, 16:44
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(испытатель @ 16.11.2017, 17:58) *
С установкой клапанов воздухосброса понятно. Как тогда развоздушиваете, если автоматические воздухосбросники. Опишите кратко. Что вода идет через подсос в обратную магистраль и мотает счетчик при недостатке давления в обратной магистрали - это понятно. Установку Регулятора давления на обратке (до себя) рассматривали как вариант?

А поднять статическое давление (в обратке), не судьба? Нужно дополнительные регуляторы покупать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >