> Огнезащита "Обслуживаемого" и "Другого" пожарного отсека., Разъясните что это за понятия "Обслуживаемый" и "Другой
tayler
сообщение 11.12.2017, 19:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



Совсем запутался с огнезащитой по п.6.20 СП 7.13130.2013. Сказано, что огнезащита транзитных воздуховодов "обслуживаемого" пожарного отсека - 30мин., а "другого" - 150мин. (или 60 при установке противопожарного клапана). Внимание вопросы:
1. Если в одном отсеке стоит вент установка в венткамере, а воздух она подает в соседний отсек, то соседний - это обслуживаемый, а тот в котором стоит установка - это "другой"? Или же наличие вент. установки в отсеке делает его тоже обслуживаемым?
2. Если одна вент. установка обслуживает 4 отсека подряд (включая тот в котором установлена), то все отсеки "обслуживаемые"?? и огнезащита всех транзитных воздуховодов - 30мин., в данном случае??
Запутался в понятиях, разъясните.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.12.2017, 22:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. Советую очень внимательно читать п. 6.8 в СП 7. Там нет неясных формулировок

2. Нет! Если одна вент. установка обслуживает 4 отсека подряд ..., то Вы нарушили нормы пож. безопасности - СП 7:
Цитата
6.2 Системы вентиляции следует предусматривать отдельными для групп помещений, размещенных в разных пожарных отсеках.

Общие системы вентиляции для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека, следует предусматривать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 11.12.2017, 23:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Думаю у ТС путаница в определении пожарного отсека.

Абсолютное большинство людей не знает что такое пожарный отсек. Даж ГАП который пришел из уважаемой конторы давеча удивил своим не знанием чем отличается пож отсек от секции жилого дома. А казалось бы опытный, знающий...)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tayler
сообщение 12.12.2017, 19:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



Цитата(ИОВ @ 11.12.2017, 23:32) *
1. Советую очень внимательно читать п. 6.8 в СП 7. Там нет неясных формулировок

2. Нет! Если одна вент. установка обслуживает 4 отсека подряд ..., то Вы нарушили нормы пож. безопасности - СП 7:


Спасибо за ответ! Все верно сказано. Связывался с экспертом, он сказал то же самое.
Одна система вентиляции может обслуживать только один пожарный отсек. И если вент установка в одном отсеке, а обслуживает другой, то пожарный клапан у стены венткамеры и, до обслуживаемого отсека, огнестойкость воздуховода - 150мин., независимо от наличия клапанов на пересечении противопожарной преграды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения