Всем привет!
Посоветуйте пожалуйста, как лучше осуществить следующую задачу.
Проектирую коттедж на 2 семьи, с общим бассейном и спортзалом.
Каждая система питается от своего коллектора, которые, в свою очередь, питаются каждая от отдельной группы быстрого монтажа.
Заказчик хочет организовать раздельный учет тепла, при этом, по заданию - я проектирую 1 одноконтруный настенный котел и 1 бойлер косвенного нагрева.
Для реализации данной хотелки я придумал следующий алгоритм:
1. На каждую ветку радиаторного отопления и на каждую ветку теплого пола ставлю теплосчетчик.
2. На ветку радиаторного отопления бассейна и спортзала ставлю отдельный счетчик (будут делит затраты на 2).
3. На ветку теплоснабжения калорифера механической приточной вентиляции бассейна ставлю теплосчетчик (будут делить на 2).
4. На контур загрузки бойлера ставлю теплосчетчик (будут делить пропорционально затраченной ГВС, для этого на каждом коллекторе ГВС ставлю по водосчетчику).
Предполагаю, что такой алгоритм действий обоим Заказчикам не понравится
Я в учете теплоты слаб, посоветуйте пожалуйста, как лучше организовать раздельной учет тепла для такой системы или, если это возможно, посоветуйте какой-то тепловычисилитель, который, собирая информацию от все приборов учета будет выдавать уже цифры для каждого собственника.
Спасибо.