Программа выполнения расчетов по ВК |
|
|
|
7.9.2017, 18:59
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Программа для выполнения расчетов по водоснабжению и канализации. Позволяет выполнять -расчет расходов воды для здания содержащего до 10 водопотребителей: суточный, часовой, секундный, циркуляционный для гвс -расчет дождевого стока с кровли здания -расчет потребности теплоты для горячего водоснабжения -побдор проточного или емкостного водонагревателя -подбор счетчика воды, -определение требуемых расходов на наружное и внутреннее пожаротушение здания https://yadi.sk/d/KH46ok2a3LMppGhttps://yadi.sk/d/q0bW4BhR3LwxDj
Сообщение отредактировал ВКшник - 7.9.2017, 19:04
|
|
|
|
|
7.9.2017, 19:49
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Жду Ваших замечаний и предложений.
|
|
|
|
|
7.9.2017, 20:02
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772
|
версия dwg 2007 максимум должна быть
|
|
|
|
|
13.9.2017, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.11.2010
Пользователь №: 80540
|
К сожалению, не могу Ваш файл dwg открыть. Не могли бы пересохранить в версии постарше?
|
|
|
|
|
13.9.2017, 12:14
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Цитата(5in @ 13.9.2017, 10:09) К сожалению, не могу Ваш файл dwg открыть. Не могли бы пересохранить в версии постарше? Сам расчет в файле EXCEL, файл DWG предназначен для описания всех формул примененных в расчете и для оформления расчета при сдаче заказчику или эксперту. Если нужен только расчет то файла EXCEL вполне достаточно.
|
|
|
|
|
13.9.2017, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 12.12.2009
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 42351
|
автокадовский файл в 2013 версии не открывается.Программа так я поняла по СНиПу сделана а не по СП
|
|
|
|
|
13.9.2017, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Кому надо, тот скачает бесплатный dwg true view.
|
|
|
|
|
14.9.2017, 8:11
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Цитата(lena uraewa @ 13.9.2017, 18:47) автокадовский файл в 2013 версии не открывается.Программа так я поняла по СНиПу сделана а не по СП Поняли не верно. Программа сделана по сп 30.13330.2016.
|
|
|
|
|
14.9.2017, 8:17
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.9.2014
Пользователь №: 245920
|
То ли excell старый у меня или что еще, но СБОЙ , не открывает. DWG тоже не открывается ((
|
|
|
|
|
14.9.2017, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.11.2010
Пользователь №: 80540
|
Цитата(ВКшник @ 13.9.2017, 13:14) Сам расчет в файле EXCEL, файл DWG предназначен для описания всех формул примененных в расчете и для оформления расчета при сдаче заказчику или эксперту. Если нужен только расчет то файла EXCEL вполне достаточно. Хорошо. Спасибо! На досуге обязательно посмотрю. Цитата(lena uraewa @ 13.9.2017, 19:47) автокадовский файл в 2013 версии не открывается.Программа так я поняла по СНиПу сделана а не по СП Программа абсолютно точно сделана по СП 30.13330-2016. Это я сразу посмотрел Не по СНиП и не по СП 30.13330-2012.
|
|
|
|
|
14.9.2017, 17:29
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Цитата(5in @ 14.9.2017, 12:25) Хорошо. Спасибо! На досуге обязательно посмотрю. Программа абсолютно точно сделана по СП 30.13330-2016. Это я сразу посмотрел Не по СНиП и не по СП 30.13330-2012. На вкладке потребители можно добавлять своих потребителей, по аналогии с уже имеющимися и в дальнейшем их использовать в расчетах.
|
|
|
|
|
15.9.2017, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
|
В содержании присутствует расчет водяной завесы, который никуда не ссылается. Такого листа нет.
|
|
|
|
|
15.9.2017, 13:18
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Цитата(nedrok @ 15.9.2017, 11:14) В содержании присутствует расчет водяной завесы, который никуда не ссылается. Такого листа нет. Он есть. Я его пока скрыл. Как допилю его тогда снова включу данный лист.
|
|
|
|
|
15.9.2017, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
|
Коэф. alfa странный, он у вас без интерполяции?
Циркуляция ГВС должна считаться по приложению В, СП30 (компенсация теплопотерь от труб кольца ГВС и циркуляции).
|
|
|
|
|
15.9.2017, 14:05
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Цитата(nedrok @ 15.9.2017, 13:54) Коэф. alfa странный, он у вас без интерполяции?
Циркуляция ГВС должна считаться по приложению В, СП30 (компенсация теплопотерь от труб кольца ГВС и циркуляции). Да, прога выбирает вилку из двух значений и берет из них большее. Про приложение В знаю, но пока не знаю людей кто бы по нему считал. Я расчет циркуляции сделал по справочнику Староверова. Расчет потерь теплоты в подающих и циркуляционных трубопроводах выполнен по справочнику Староверова (там всего 2 формулы в справочнике) а дальше все стандартно по СП.
Сообщение отредактировал ВКшник - 15.9.2017, 14:17
|
|
|
|
|
17.9.2017, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(ВКшник @ 15.9.2017, 15:05) Да, прога выбирает вилку из двух значений и берет из них большее. почему не интерполяция?
|
|
|
|
|
17.9.2017, 18:59
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Цитата(Aerl @ 17.9.2017, 16:05) почему не интерполяция? если бы знал как реализовать в EXCEL интерполяцию то сделал бы. Но в любом случае погрешность в определении расходов незначительна.
|
|
|
|
|
18.9.2017, 9:15
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Добавил в файл EXCEL расчет гидропневматического бака, расчет по СП 30.13330.2016.
|
|
|
|
|
18.9.2017, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043
|
https://planetcalc.ru/5992/вот здесь можно получить формулу, которая будет приближена к графику.
|
|
|
|
|
18.9.2017, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(ВКшник @ 17.9.2017, 18:59) если бы знал как реализовать в EXCEL интерполяцию то сделал бы. Но в любом случае погрешность в определении расходов незначительна. Посмотрите как я делал, может поможет. Громоздко все конечно, но иного выхода я не нашел
Сообщение отредактировал Aerl - 18.9.2017, 9:59
|
|
|
|
|
18.9.2017, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 24.12.2009
Из: анапа
Пользователь №: 43264
|
Добрый день. В отделе спорим как верно считать. Повышающий коэффициент для климатических районов III и IV применяется только для суточных расходов или для суточных часовых и секундных?
|
|
|
|
|
18.9.2017, 12:09
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Цитата(jackUAROBEY @ 18.9.2017, 12:02) Добрый день. В отделе спорим как верно считать. Повышающий коэффициент для климатических районов III и IV применяется только для суточных расходов или для суточных часовых и секундных? Повышающий коэффициент для нормы расхода воды потребителем, для потребителей в таблице А.2 даны нормы суточные и часовые.
|
|
|
|
|
18.9.2017, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(ВКшник @ 17.9.2017, 18:59) если бы знал как реализовать в EXCEL интерполяцию то сделал бы. Но в любом случае погрешность в определении расходов незначительна. В свое время делал в ЭКСЕЛЕ интерполяцию, если сбросИте в личку, чего надо интерполировать - попробую реализовать...
|
|
|
|
|
25.9.2017, 10:52
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Обновил файлы EXCEL и DWG. Ссылки на файлы остались те же, см. первый пост.
|
|
|
|
|
26.9.2017, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680
|
Мне еще в 2008 году один программист помог написать алгоритм, который ищет альфу по таблицам без всяких дополнительных ухищрений. В этом году удалось написать функцию которая ищет альфу в excel самую совершенную.
|
|
|
|
|
26.9.2017, 19:19
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Цитата(neonar @ 26.9.2017, 16:39) Мне еще в 2008 году один программист помог написать алгоритм, который ищет альфу по таблицам без всяких дополнительных ухищрений. В этом году удалось написать функцию которая ищет альфу в excel самую совершенную. Совершенству нет предела!
|
|
|
|
|
27.9.2017, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680
|
Теплопотери от металлополимерных труб нужно принимать по СП 41-102-98
|
|
|
|
|
27.9.2017, 11:26
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Цитата(neonar @ 27.9.2017, 8:59) Теплопотери от металлополимерных труб нужно принимать по СП 41-102-98 Я пока не знаком ни с одним ВКшником (лично) который бы считал теплопотери на ГВС правильно, то есть учитывал длину всех труб, их материал, температуру транспортируемой среды и окружающего воздуха. В основном либо вообще не считают теплопотери, а циркуляционный трубопровод берут конструктивно на 1-2 диаметра меньше подающего. Либо по формулам справочника Старовера, как процент от расхода тепла в средний час.
|
|
|
|
|
27.9.2017, 22:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680
|
Цитата(ВКшник @ 27.9.2017, 11:26) Я пока не знаком ни с одним ВКшником (лично) который бы считал теплопотери на ГВС правильно, то есть учитывал длину всех труб, их материал, температуру транспортируемой среды и окружающего воздуха. В основном либо вообще не считают теплопотери, а циркуляционный трубопровод берут конструктивно на 1-2 диаметра меньше подающего. Либо по формулам справочника Старовера, как процент от расхода тепла в средний час. Вот моя программа считай правильно если хочешь, учитывает все перечисленное http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1300830В СП 2016 дана кстати формула для расчета теплопотерь трубопроводами, имя Староверова в ней нет. как и то где искать линейный коэффициент теплопередачи. Моя программа его считает, только он не выделен пока, новую версию программы писать пока времени нет, но результат точно такой же будет как и в старой, просто запись измениться.
|
|
|
|
|
28.9.2017, 0:13
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772
|
тема: Интерполяция Excel http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7126
Сообщение отредактировал экспорт - 28.9.2017, 0:14
|
|
|
|
|
|