Yozik тысячу раз прав, эта тема, с одной стороны, достаточно простая, с другой - достаточно обширная. Не скажу за vacon, но у VLT есть modbus RTU (да и у vacona должен быть). Это древнючий и самый популярный протокол обмена данными в промавтоматике. Сначала был просто
modbus RTU, потом к нему добавился
modbus TCP и
modbus over TCP.
Прелесть в том, что всё давно сделано за нас. Есть 100500 программ и железяк, всё сводится к настройке всяких адресов приборов, адресов переменных, IP адресов, скоростей и т.д. Не надо писать ни строчки кода, это время лучше потратить на изучение мануалов. Наберите в тырнете что-то вроде
описание modbus, почитайте несколько разных ссылок. Даже не надо вникать до мелочей, есть вещи, которые вам, в данном случае, не понадобятся, формат кадра, например.
Как у меня сделано (один из кучи вариантов).К частотнику, который умеет modbus RTU по сети RS-485, подключен преобразователь интерфейса
ЕТ-485 (примерно 5500 руб в розницу)
https://novatek-electro.com/produktsiya/pre...sov-et-485.htmlВсё, на выходе у него есть IP-шник, можно втыкать сетевой кабель.
На компе две программы, которые стучатся по этому IP-шнику:
скада
симплайт https://simplight.ruи ОРС-сервер инсатовский
MODBUS UNIVERSAL MASTER OPC SERVER https://insat.ru/products/?category=1414Кстати, в том и другом 32 переменные можно опрашивать бесплатно.
Если надо архивы данных, картинки и алармы, то - скада. Если просто посмотреть и настроить, то ОРС-сервер, там и телодвижений меньше.
P.S. Если вас это утешит, мой предел в IT - написание простеньких скриптов на VB, а винду я до сих пор переставлять не умею.