Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Удаленный доступ/управление ПЧ ч/з Интернет
lazybird
сообщение 30.9.2019, 11:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Напр. приводы VLT, 101, 202, Vacon 100 flow, 20, можно ли, и как, устроить сабж, т.е. удаленно смотреть/управлять? У Данфоса есть софт для локального применения, как и что пробрасывать: rs-485 сразу, через IP и т.д.? Вижу есть cloud-control, но цена модема в 40 тыс. руб = стоимости мелких ПЧ. Удаленно могу поставить маршрутизатор и между ним пробросить vpn, а вот как в IP переходят умные люди?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 30.9.2019, 11:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(lazybird @ 30.9.2019, 11:22) *
а вот как в IP переходят умные люди?

Сенсорная панель Delta с выходом Ethernet
Связь с ЧП по RS485
У панели статический IP
Для панели есть бесплатный софт имитирующий панель на ПК или Android

На ЧП не надопокупать сетевые платы на Ethernet т.к. во всех ЧП обычно Модбас есть встроенный.
Панель можно самую маленькую около 150уе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 30.9.2019, 12:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Цитата(yozik @ 30.9.2019, 12:31) *
во всех ЧП обычно Модбас есть встроенный.

Т.е. "просто" с rs-485 модем и все? А в модеме настраивается куда подключаться видимо? Локально какой-то сервис от производителя модема запускается или что-то универсальное есть?


Спасибо, все может оказаться просто)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 30.9.2019, 14:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(lazybird @ 30.9.2019, 12:28) *
Т.е. "просто" с rs-485 модем и все? А в модеме настраивается куда подключаться видимо? Локально какой-то сервис от производителя модема запускается или что-то универсальное есть?


Спасибо, все может оказаться просто)

Просто это если знаешь как и зачем.
Для Вас просто не будет. Судя по вопросам с ПЧ и башней.

У ЧП есть RS-485 ModBus.
Что Вы с ним и как будете делать, это Ваша забота.

У меня было ЧП-сеть RS485-сенсорная панель-Ethernet проводной (статический IP наружу)-ПО от производителя имитирующее сенсорную панель на ПК или телефоне.
Этот путь хорошо задокументированный и не вызывает трудностей у тех кто
знает что такое Модбас, сенсорная панель.
Я знаю еще много способов. И выбираю их в зависимости от ресурсов (денег, времени и т.д.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 2.10.2019, 10:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Цитата(yozik @ 30.9.2019, 15:48) *
Для Вас просто не будет. Судя по вопросам с ПЧ и башней.

Ну это все таки не rocket science, поэтому не все так страшно.

Цитата
Я знаю еще много способов. И выбираю их в зависимости от ресурсов (денег, времени и т.д.)

Вы знаете, вот лучше бы просто тыкнули в пару железок/связок и была бы бОльшая польза, кучка съэкономленного времени. А так -- и буквы потрачены и результата ноль.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 2.10.2019, 11:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(lazybird @ 2.10.2019, 10:53) *
Вы знаете, вот лучше бы просто тыкнули в пару железок/связок и была бы бОльшая польза, кучка съэкономленного времени. А так -- и буквы потрачены и результата ноль.

То есть этого Вы не видели?
Цитата(yozik @ 30.9.2019, 11:31) *
Сенсорная панель Delta с выходом Ethernet
Связь с ЧП по RS485
У панели статический IP
Для панели есть бесплатный софт имитирующий панель на ПК или Android

У ЧП есть RS-485 ModBus.
Что Вы с ним и как будете делать, это Ваша забота.


У меня было ЧП-сеть RS485-сенсорная панель-Ethernet проводной (статический IP наружу)-ПО от производителя имитирующее сенсорную панель на ПК или телефоне.
Этот путь хорошо задокументированный и не вызывает трудностей у тех кто
знает что такое Модбас, сенсорная панель.

Вас этот путь не устраивает? Пишите почему, обсудим.

О чем с Вами разговаривать, если Ваша задача решается десятком разных способов.
А вы вместо того что бы обсудить почему не подходит предложенный начали предьявлять какие-то претензии.
а) Вы мне за консультацию не платили.
б) тут прям очередь из желающих Вам помочь

Так что если хотите что-бы Вам помогали засуньте свое ЧСВ

Вариант два
Переходник Ethernet - RS485 передает RS485 на удаленный ПК. на ПК видится как виртуальный СОМпорт
пример здесь и да это устройство из УА. Искать аналог в РФ не моя проблема (но их как грязи)

Вариант 3
WEB сервера сбора данных. С этим сложнее т.к. аналогов вот этого устройства я не видел в РФ.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 2.10.2019, 14:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Цитата(yozik @ 2.10.2019, 12:36) *
Вас этот путь не устраивает? Пишите почему, обсудим.

а) я не потяну сейчас еще пару сотен страниц документации, хватит пока Шнедера/Веспера/АББ и Данфоса, нет времени; б) удаленка (возможно) для случаев с двумя скважинами, поэтому подумал, что те, что могут каскад (и недогруз напр.) стоят более пристального внимания. Я понимаю, что дороже и т.д. Но слишком много на первый раз (7 скважин в неск. хозяйствах, за три часа езды, у кого-то уже частотники брошенные стоят). И еще один производитель будет перебором; в) панель это неск. куцеватое решение для определения когда какой насос включился и т.д.

Цитата
какие-то претензии

Да какие претензии, ради бога... Опять "вы мне не платили". Я не требую, но пользы от тыканья меня моей некомпетентностью не будет никому, как мне кажется. Я все равно разберусь и сделаю, но обычно людям приятно помогать другим.

Цитата
Переходник Ethernet - RS485 передает RS485 на удаленный ПК. на ПК видится как виртуальный СОМпорт

Спасибо, а сразу модем с RS485 и сотовой связью чем будет хуже?

Цитата
аналогов вот этого устройства я не видел в РФ.

Не открывается из России (у меня), через прокси работает. Это слишком будет для таких задач. Я не пользовался еще MCT-10, привода нет, но возможно просто будет достаточно подключить ее к удаленному дивайсу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 2.10.2019, 21:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Yozik тысячу раз прав, эта тема, с одной стороны, достаточно простая, с другой - достаточно обширная. Не скажу за vacon, но у VLT есть modbus RTU (да и у vacona должен быть). Это древнючий и самый популярный протокол обмена данными в промавтоматике. Сначала был просто modbus RTU, потом к нему добавился modbus TCP и modbus over TCP.
Прелесть в том, что всё давно сделано за нас. Есть 100500 программ и железяк, всё сводится к настройке всяких адресов приборов, адресов переменных, IP адресов, скоростей и т.д. Не надо писать ни строчки кода, это время лучше потратить на изучение мануалов. Наберите в тырнете что-то вроде описание modbus, почитайте несколько разных ссылок. Даже не надо вникать до мелочей, есть вещи, которые вам, в данном случае, не понадобятся, формат кадра, например.
Как у меня сделано (один из кучи вариантов).К частотнику, который умеет modbus RTU по сети RS-485, подключен преобразователь интерфейса ЕТ-485 (примерно 5500 руб в розницу) https://novatek-electro.com/produktsiya/pre...sov-et-485.html
Всё, на выходе у него есть IP-шник, можно втыкать сетевой кабель.
На компе две программы, которые стучатся по этому IP-шнику:
скада симплайт https://simplight.ru
и ОРС-сервер инсатовский MODBUS UNIVERSAL MASTER OPC SERVER https://insat.ru/products/?category=1414
Кстати, в том и другом 32 переменные можно опрашивать бесплатно.
Если надо архивы данных, картинки и алармы, то - скада. Если просто посмотреть и настроить, то ОРС-сервер, там и телодвижений меньше.
P.S. Если вас это утешит, мой предел в IT - написание простеньких скриптов на VB, а винду я до сих пор переставлять не умею.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 14:27