Добрый день, помогите с решением проблемы, ниже опишу всю суть Есть двух этажное административное здание ( в основном в здании рабочие кабинеты). На первом этаже в угловом помещении находится небольшой архив (27м2) категории В3. По проекту я с него сделал естественную вытяжку, поставил в потолке диффузор, затем в пространстве второго этажа покрыл минватой EI60 далее выброс на кровлю. Пожарник при проверке сослался на СП7 Приложение В, что по второму этажу хоть воздуховод и изолирован он проходит транзитом через административное помещение что не допустимо, т.к. архив это по его мнению склад бумаги. Вопрос, как лучше поступить, в идеале вообще бы доказать ему что архив это не склад и действие СП не распространяется. Ну а другие решения вижу только -либо пустить вентиляцию по улице -либо на втором этаже сделать кирпичную шахту -либо переименовать архив ...но хотелось бы как то решить этот вопрос без изменения решений.
|
|
|
|
|
20.1.2020, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Пожинспектор прав. Архив = склад. А ВЕ там за счёт чего, интересно? Вы подаёте в архив мех. приток?
|
|
|
|
|
20.1.2020, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182113
|
приток через неплотности окон либо микропроветривание, вытяжка естественная. Так что решение может быть только из тех вариантов что я написал, другого варианта нет?
Сообщение отредактировал warol89 - 20.1.2020, 14:05
|
|
|
|
|
20.1.2020, 14:13
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64
|
На 1 этаже вывести воздуховод в коридор и пройти 2-й этаж транзитом через коридор. Приточный клапан в стене либо в окне. "За счет неплотностей" сейчас не модно.
|
|
|
|
|
20.1.2020, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(warol89 @ 20.1.2020, 14:04) приток через неплотности окон либо микропроветривание, вытяжка естественная. Так что решение может быть только из тех вариантов что я написал, другого варианта нет? Это возможно только в отопительный сезон, А что обеспечивает ВЕ в остальное время года? Вы читали п. 7.1.10 б) в СП 60? Наименование помещению дают Заказчик или архитектор/технолог, Вы переименовать вообще не имеете права.
|
|
|
|
|
20.1.2020, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182113
|
Цитата(Prasolov @ 20.1.2020, 14:13) На 1 этаже вывести воздуховод в коридор и пройти 2-й этаж транзитом через коридор. Приточный клапан в стене либо в окне. "За счет неплотностей" сейчас не модно. По СП 7 приложение В прокладка транзитных воздуховодов от складов запрещена и по коридорам тоже((( Цитата(ИОВ @ 20.1.2020, 14:21) Это возможно только в отопительный сезон, А что обеспечивает ВЕ в остальное время года? Вы читали п. 7.1.10 б) в СП 60? Наименование помещению дают Заказчик или архитектор/технолог, Вы переименовать вообще не имеете права. Не совсем понимаю ссылку на этот пункт, если там даже пункт б) относится к производственным помещениям. Да и эксперт по этому поводу ничего не говорил. Переименовать помещение готовы архитектор и ГИП если более простого решения не найдется.
|
|
|
|
|
20.1.2020, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(warol89 @ 20.1.2020, 14:56) Не совсем понимаю ссылку на этот пункт, если там даже пункт б) относится к производственным помещениям. Да и эксперт по этому поводу ничего не говорил. Переименовать помещение готовы архитектор и ГИП если более простого решения не найдется. Так Вы же написАли, что у Вас пом-е кат. В3 - т.е. производственное или складское. Потому и ссылка на п. 7.1.10 б). Пусть переименуют. Категорию тоже придётся убирать. Для пожара не имеет значения наименование помещения - главное, что там немалая пож. нагрузка.
|
|
|
|
|
20.1.2020, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182113
|
Цитата(ИОВ @ 20.1.2020, 15:31) Так Вы же написАли, что у Вас пом-е кат. В3 - т.е. производственное или складское. Потому и ссылка на п. 7.1.10 б). Пусть переименуют. Категорию тоже придётся убирать. Для пожара не имеет значения наименование помещения - главное, что там немалая пож. нагрузка. Понятно, тоже склонялся к этому варианту Ну а вообще если бы все по правильному делать, но единственный правильный и красивый вариант это наверно только делать кирпичную шахту на втором этаже?
|
|
|
|
|
21.1.2020, 8:03
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64
|
Цитата(warol89 @ 20.1.2020, 14:56) По СП 7 приложение В прокладка транзитных воздуховодов от складов запрещена и по коридорам тоже((( Вы заблуждаетесь. Склады и кладовые категорий А, Б, В1-В4 Предел огнестойкости EI, мин, при прокладке транзитных воздуховодов и коллекторов через помещения технического этажа, коридора (кроме производственного здания) 30
|
|
|
|
|
21.1.2020, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
|
Цитата(Prasolov @ 21.1.2020, 12:03) Вы заблуждаетесь. Склады и кладовые категорий А, Б, В1-В4 Предел огнестойкости EI, мин, при прокладке транзитных воздуховодов и коллекторов через помещения технического этажа, коридора (кроме производственного здания) 30 Это в пределах этажа. А за пределами? У меня в документе знаменатель отсутствует вообще, посмотрел на док.снтд - тоже самое. Причем нет указания, что НД. Это о чем говорит?
|
|
|
|
|
21.1.2020, 11:39
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64
|
Цитата(Kasper @ 21.1.2020, 8:34) Это в пределах этажа. А за пределами? У меня в документе знаменатель отсутствует вообще, посмотрел на док.снтд - тоже самое. Причем нет указания, что НД. Это о чем говорит? О небрежности составителей, думаю. Нет ни одной позиции, где разрешался бы транзит только по обсл. этажу. Много позиций НН и НД без дроби. Полагаю, если дроби нет то требование распространяется как для обслуживаемого так и для других этажей.
|
|
|
|
|
|