Автор: lsvtula 20.6.2011, 11:39

Коллеги! нужна помощь! Подскажите как подсчитать приведенное сопротивление теплопередачи наружных ограждающих конструкций подвального помещения, контактирующих с грунтом. Знаю, что необходимо площади подвала разбивать по зонам, почитал приложение Я.2 СП 23-101-2004г Проектирование тепловой защиты здания, ничего не понял! rolleyes.gif Может есть какая-то более подробная методика, помогите! В моем случае, все банальней, есть МОУСОШ (средняя школа) и есть подвальное помещение, размеры подвала (ширина, длина, высота, площадь, объем) известны. HELP!

Автор: Кислов 20.6.2011, 12:51

Цитата(lsvtula @ 20.6.2011, 12:39) *
Коллеги! нужна помощь! Подскажите как подсчитать приведенное сопротивление теплопередачи наружных ограждающих конструкций подвального помещения, контактирующих с грунтом. Знаю, что необходимо площади подвала разбивать по зонам, почитал приложение Я.2 СП 23-101-2004г Проектирование тепловой защиты здания, ничего не понял! rolleyes.gif Может есть какая-то более подробная методика, помогите! В моем случае, все банальней, есть МОУСОШ (средняя школа) и есть подвальное помещение, размеры подвала (ширина, длина, высота, площадь, объем) известны. HELP!

Приведенное термическое сопротивление теплопередаче конструкции пола, расположенного непосредственно на грунте, принимается по упрощенной методике, в соответствии с которой поверхность пола делят на полосы шириной 2 м, параллельные наружным стенам. Для первой зоны (ближайшей к наружной стене) условное термическое сопротивление теплопередаче принима-ется равным – R н.п. = 2,1 (м2 • градС)/ Вт, для следующей за ней – второй зоны Rн.п. = 4,3(м2 •градС)/ Вт, для третей зоны – Rн.п. = 8,6 (м2 •градС)/ Вт, для четвертой зоны – R н.п. = 14,2 (м2•градС)/ Вт.
То есть, там на наружной стене, где начинается грунт, пошел отчет первой зоны пола. и так далее.

Автор: lsvtula 20.6.2011, 13:06

Цитата(Кислов @ 20.6.2011, 13:51) *
Приведенное термическое сопротивление теплопередаче конструкции пола, расположенного непосредственно на грунте, принимается по упрощенной методике, в соответствии с которой поверхность пола делят на полосы шириной 2 м, параллельные наружным стенам. Для первой зоны (ближайшей к наружной стене) условное термическое сопротивление теплопередаче принима-ется равным – R н.п. = 2,1 (м2 • градС)/ Вт, для следующей за ней – второй зоны Rн.п. = 4,3(м2 •градС)/ Вт, для третей зоны – Rн.п. = 8,6 (м2 •градС)/ Вт, для четвертой зоны – R н.п. = 14,2 (м2•градС)/ Вт.
То есть, там на наружной стене, где начинается грунт, пошел отчет первой зоны пола. и так далее.


подвал в сечении здания имеет прямоугольную форму по одной длинной стороне и трем коротким сторонам наружная ограждающая стена граничит с грунтом. По какой стороне нарезать полосы? по длиной или короткой стороне?
В площадь наружного ограждения каждой зоны что входит?: площадь пола+площадь той части стены, которая находится ниже 0,00 отметки? Так я понимаю? rolleyes.gif

Автор: Кислов 20.6.2011, 13:28

Цитата(lsvtula @ 20.6.2011, 14:06) *
подвал в сечении здания имеет прямоугольную форму по одной длинной стороне и трем коротким сторонам наружная ограждающая стена граничит с грунтом. По какой стороне нарезать полосы? по длиной или короткой стороне?
В площадь наружного ограждения каждой зоны что входит?: площадь пола+площадь той части стены, которая находится ниже 0,00 отметки? Так я понимаю? rolleyes.gif

на каждой стене, контактирующей с грунтом, от нулевой отметки вниз отсчитываете 2м. это 1я зона. далее также со второй и третьей. четвертая зона - то что осталось.

Автор: lsvtula 20.6.2011, 14:48

Цитата(Кислов @ 20.6.2011, 14:28) *
на каждой стене, контактирующей с грунтом, от нулевой отметки вниз отсчитываете 2м. это 1я зона. далее также со второй и третьей. четвертая зона - то что осталось.

извините, за бестолковость rolleyes.gif пол учитывается или нет?

Автор: uРАn 20.6.2011, 15:03

ещё надо не забыть правило:"Поверхность пола в I зоне, примыкающая к наружному углу, имеет повышенные теплопотери, поэтому ее площадь размером 2х2 дважды учитывается при определении общей площади I зоны."

а для наглядности и в качестве помощи при расчетах предлагаю свою незамысловатую наработочку rolleyes.gif

 _____________________.rar ( 178,96 килобайт ) : 4405
 

Автор: lsvtula 20.6.2011, 15:09

Цитата(uРАn @ 20.6.2011, 16:03) *
ещё надо не забыть правило:"Поверхность пола в I зоне, примыкающая к наружному углу, имеет повышенные теплопотери, поэтому ее площадь размером 2х2 дважды учитывается при определении общей площади I зоны."

а для наглядности и в качестве помощи при расчетах предлагаю свою незамысловатую наработочку rolleyes.gif


Большое вам спасибо! Дай бог вам всем здоровья!

Автор: Кислов 20.6.2011, 15:28

Цитата(uРАn @ 20.6.2011, 16:03) *
ещё надо не забыть правило:"Поверхность пола в I зоне, примыкающая к наружному углу, имеет повышенные теплопотери, поэтому ее площадь размером 2х2 дважды учитывается при определении общей площади I зоны."

а для наглядности и в качестве помощи при расчетах предлагаю свою незамысловатую наработочку rolleyes.gif

точно. забыл написать.

Цитата(uРАn @ 20.6.2011, 16:03) *
в качестве помощи при расчетах предлагаю свою незамысловатую наработочку rolleyes.gif

цветастая и понятная, благодарю smile.gif

Автор: lsvtula 20.6.2011, 15:33

Цитата(uРАn @ 20.6.2011, 16:03) *
ещё надо не забыть правило:"Поверхность пола в I зоне, примыкающая к наружному углу, имеет повышенные теплопотери, поэтому ее площадь размером 2х2 дважды учитывается при определении общей площади I зоны."

а для наглядности и в качестве помощи при расчетах предлагаю свою незамысловатую наработочку rolleyes.gif

А в табличках под номерами 1,2,3,4,5 что означает?

Автор: rblgik 20.6.2011, 15:37

lsvtula, Вы кто по профессии??и какое у Вас образование?

Автор: uРАn 20.6.2011, 15:41

можно считать до 5 вариантов по пяти схемам.
такая надобность может возникнуть при расчете сложного по конфигурации пола по грунту при разбивке на большое кол-во участков.

Автор: lsvtula 20.6.2011, 15:46

Цитата(rblgik @ 20.6.2011, 16:37) *
lsvtula, Вы кто по профессии??и какое у Вас образование?

Не строитель точно! rolleyes.gif

Автор: rblgik 20.6.2011, 15:51

Цитата(lsvtula @ 20.6.2011, 12:39) *
Коллеги! нужна помощь! .....



Цитата(lsvtula @ 20.6.2011, 16:46) *
Не строитель точно! rolleyes.gif


Ну да, ну да)))) laugh.gif

Автор: uРАn 20.6.2011, 15:53

дык я вот тоже в прошлом космиццкий инженер, но по велениям времени пришлось, как пел Велюров в "Покровских воротах", пере-квали-фи-цирова-ться laugh.gif

Автор: lsvtula 20.6.2011, 16:07

Цитата(rblgik @ 20.6.2011, 16:51) *
Ну да, ну да)))) laugh.gif


не совсем понятна ваша ирония, ну да бог с вами. Вообще я по образованию инженер-теплоэнергетик, и мне переквалификация не нужна. А вот в строительной теплотехнике я делаю первые шаги, поэтому много вопросов, как уже обратили внимание.

Автор: Кислов 20.6.2011, 16:14

Цитата(lsvtula @ 20.6.2011, 17:07) *
не совсем понятна ваша ирония, ну да бог с вами. Вообще я по образованию инженер-теплоэнергетик, и мне переквалификация не нужна. А вот в строительной теплотехнике я делаю первые шаги, поэтому много вопросов, как уже обратили внимание.

по специальности инженер-теплоэнергетик. на 4 курсе преподавали предмет ЭСОЖ - энергетические системы обеспечения жизнедеятельности человека. там как раз и считали теплопотери и полы по зонам разбивали. у Вас не было такого?smile.gif

Автор: lsvtula 20.6.2011, 16:43

Цитата(Кислов @ 20.6.2011, 17:14) *
по специальности инженер-теплоэнергетик. на 4 курсе преподавали предмет ЭСОЖ - энергетические системы обеспечения жизнедеятельности человека. там как раз и считали теплопотери и полы по зонам разбивали. у Вас не было такого?smile.gif

У меня специальность промышленная теплоэнергетика и я занимался не полами, а котельными, ТЭЦ промышленных предприятий и другими ИЦТ rolleyes.gif

Автор: Кислов 20.6.2011, 16:46

Цитата(lsvtula @ 20.6.2011, 17:43) *
У меня специальность промышленная теплоэнергетика и я занимался не полами, а котельными, ТЭЦ промышленных предприятий и другими ИЦТ rolleyes.gif

РГУПС, Ростов-на-Дону, специальность пром.теплоэнергетикаsmile.gif

Автор: lsvtula 20.6.2011, 16:49

Цитата(Кислов @ 20.6.2011, 17:46) *
РГУПС, Ростов-на-Дону, специальность пром.теплоэнергетикаsmile.gif


НИ РХТУ г.Новомосковск Тульская область, специальность промышленная теплоэнергетика rolleyes.gif

Автор: burokrat 20.6.2011, 19:43

Вспоминается Л. Кэролл: "Алиса, это - пудинг! Пудинг, это - Алиса!"
Я - ТГВ, МГСУ (Московский строительный), пошел по стопам матери - она РГСУ (Рижский строительный), ПГС. Тоже, кстати, в бюрократии.

Автор: Кислов 20.6.2011, 20:12

интересно, автор разобрался с зонами?

Автор: zabexpert 21.6.2011, 1:04

Умничать завязывайте! Тут реально надо быть и электриком и тепловиком и экономистом в одном лице. Я думаю, мало кто соответствует данной категории. В энергоаудите, сколь будешь жить столь и учиться. Мне, допустим тоже не зазорно спросить про то, чего пришлось, как бы на бегу изучать.

Автор: Иванов В.А. 21.6.2011, 6:02

Цитата(lsvtula @ 20.6.2011, 17:43) *
У меня специальность промышленная теплоэнергетика и я занимался не полами, а котельными, ТЭЦ промышленных предприятий и другими ИЦТ rolleyes.gif

Не надо нашу специальность так заужать mad.gif
Нас учили и котельным и ТЭЦ
и установкам всяким - выпарным, холодильным, ректификационным, сушильным,...
и полам, и отоплению, и вентиляции, и кондиционированию...
иии...

Автор: Кислов 21.6.2011, 6:53

Цитата(Иванов В.А. @ 21.6.2011, 7:02) *
Не надо нашу специальность так заужать mad.gif
Нас учили и котельным и ТЭЦ
и установкам всяким - выпарным, холодильным, ректификационным, сушильным,...
и полам, и отоплению, и вентиляции, и кондиционированию...
иии...

я о том же wink.gif

Автор: Кислов 21.6.2011, 6:59

Цитата(zabexpert @ 21.6.2011, 2:04) *
Умничать завязывайте! Тут реально надо быть и электриком и тепловиком и экономистом в одном лице. Я думаю, мало кто соответствует данной категории. В энергоаудите, сколь будешь жить столь и учиться. Мне, допустим тоже не зазорно спросить про то, чего пришлось, как бы на бегу изучать.

не думаю, что здесь кто-то всерьез умничает.

Автор: zabexpert 21.6.2011, 7:08

Цитата(Кислов @ 21.6.2011, 7:59) *
не думаю, что здесь кто-то всерьез умничает.

Вот и я о том же.

Автор: lsvtula 21.6.2011, 14:33

Цитата(Кислов @ 20.6.2011, 21:12) *
интересно, автор разобрался с зонами?


rolleyes.gif Добрый день! разобрался, не сумневайтесь rolleyes.gif rolleyes.gif !

Автор: Fenrisulven 2.12.2011, 6:23

uРАn, спасибо большое, выручил!!!

Автор: Dede 12.1.2012, 13:09

Цитата(uРАn @ 20.6.2011, 16:03) *
ещё надо не забыть правило:"Поверхность пола в I зоне, примыкающая к наружному углу, имеет повышенные теплопотери, поэтому ее площадь размером 2х2 дважды учитывается при определении общей площади I зоны."

а для наглядности и в качестве помощи при расчетах предлагаю свою незамысловатую наработочку rolleyes.gif

Тема была отдельная вроде по вашей программке, не могу найти.. или ошибаюсь?

Автор: Istopnik_514 10.4.2012, 10:03

Вопрос в развитие темы. Насколько я понимаю, эти значения - 2.1, 4.3, 8.6, 14.2 принимаются для неутепленного пола. А если я строю (допустим) частный дом и хочу в будущем снизить эксплуатационные расходы (и друг у меня директор завода по производству пенополистирола), пол я утеплил - то должен рассчитывать расчетное сопротивление по фактическому составу пола.

Уважаемые гуру, правилен ли ход мысли?

Автор: gedeon 13.4.2012, 22:04

Цитата(Istopnik_514 @ 10.4.2012, 10:03) *
Вопрос в развитие темы. Насколько я понимаю, эти значения - 2.1, 4.3, 8.6, 14.2 принимаются для неутепленного пола. А если я строю (допустим) частный дом и хочу в будущем снизить эксплуатационные расходы (и друг у меня директор завода по производству пенополистирола), пол я утеплил - то должен рассчитывать расчетное сопротивление по фактическому составу пола.

Уважаемые гуру, правилен ли ход мысли?

добавляйте к этим цифирькам сопротивление теплопередаче вашего утеплителя и все получится как надо smile.gif

Автор: Bada 23.4.2012, 8:14

Цитата(uРАn @ 20.6.2011, 20:03) *
ещё надо не забыть правило:"Поверхность пола в I зоне, примыкающая к наружному углу, имеет повышенные теплопотери, поэтому ее площадь размером 2х2 дважды учитывается при определении общей площади I зоны."

а для наглядности и в качестве помощи при расчетах предлагаю свою незамысловатую наработочку rolleyes.gif


Пытаюсь подставить в размерах схемы 1 а=100, b=100, h=1 получается суммарная площадь 3020м2. Подскажите как в программе она считается? ибо если учесть для каждого из 4х углов дополнительную площадь 2х2=4м2, то будет 10016м2

Автор: uРАn 23.4.2012, 10:18

сорри, вкралась ашыбачка... rolleyes.gif
прилагаю исправленный вариант

 _____________________.rar ( 178,83 килобайт ) : 688
 

Автор: Bada 23.4.2012, 15:47

Цитата(uРАn @ 23.4.2012, 15:18) *
сорри, вкралась ашыбачка... rolleyes.gif
прилагаю исправленный вариант

Подскажите откуда появляются дополнительные площади помимо 2х2 по углам для А1?
Например для 100х100:
Полосы идут шириной 2м
А1 с углами считается 100*2*2+96*2*2+2*2*4=800м2, а в таблице 812;
А2 уже идет без углов 96*2*2+92*2*2=752м2, таблица 768;
А3 без углов 92*2*2+88*2*2=720м2, таблица 736;
А4 без углов 88*88=7744, таблица 8100

Автор: uРАn 24.4.2012, 8:57

потому что высота h задана не 0, а 1 м.
т.е. начинать отсчет зон надо с боковых стен подвала

Автор: uРАn 27.4.2012, 12:58

небольшое уточненьице в программке. rolleyes.gif
вот теперь считает всё как надо

 _____________________.rar ( 178,67 килобайт ) : 854
 

Автор: Dede 27.4.2012, 16:11

а сколько было до этого посчитано laugh.gif

Автор: Bada 28.4.2012, 9:53

Большое спасибо за конечный вариант!
З.Ы. Не сочтите за претензию. В ходе поисков по автоматизации расчетов паспорта постоянно натыкаюсь на всевозможные таблицы. И понял, что на 100% надо полностью во всем самому разобраться-пересчитать) rolleyes.gif
Главное чтоб не попадались монстры вроде http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=11697.

Автор: FomenkoVK 26.5.2012, 5:02

а для наглядности и в качестве помощи при расчетах предлагаю свою незамысловатую наработочку rolleyes.gif


uPAn Огромное спасибо тебе!!! rolleyes.gif

Автор: MAverick 28.8.2012, 11:42

Читаю переписку и плачу... Сначало над автором, потом над собой... Полез сюда, посколько R не помню для зон... Помню что вроде как 2,13 и дальше 4, 8 , 12....
Но сейчас и меня коллапс разбил. Температуру внутри помещения - это ясно, а под полом сколько принимать?

+ 4?


Где это найти в документах???

Автор: Khomenko_A_S 28.8.2012, 12:09

Цитата(MAverick @ 28.8.2012, 11:42) *
Читаю переписку и плачу... Сначало над автором, потом над собой... Полез сюда, посколько R не помню для зон... Помню что вроде как 2,13 и дальше 4, 8 , 12....
Но сейчас и меня коллапс разбил. Температуру внутри помещения - это ясно, а под полом сколько принимать?

+ 4?


Где это найти в документах???

Расчетную температуру-как для стен, самую холодную пятидневку.

Автор: А.В. 28.8.2012, 12:40

Цитата(Khomenko_A_S @ 28.8.2012, 13:09) *
Расчетную температуру-как для стен, самую холодную пятидневку.

Ща последует вопрос: а почему холодную пятидневку, ведь под полом теплее чем на улице?
Что отвечать будете?

Автор: Khomenko_A_S 28.8.2012, 12:54

Цитата(А.В. @ 28.8.2012, 12:40) *
Ща последует вопрос: а почему холодную пятидневку, ведь под полом теплее чем на улице?
Что отвечать будете?

Это ведь упрощение. Предполагает что для дополнительным теплоизолирующим слоем выступает грунт- разной толщиной для разных зон. Упрощение имеет свои недостатки и область применения. Скажем если посчитать теплопотери шахты- то получится что нужно еще и отапливать, а то шахтеры замерзнут.))

Как вариант можно в нормах закрепить обязательный расчет по теплообмену с применением интегрирования и дифференциальных уравнений второго порядка и несколькими последовательными приближениями, с учетом типа и плотности, а также влажности грунта. Но тогда все теплотехники страны:

Автор: А.В. 28.8.2012, 13:10

Цитата(Khomenko_A_S @ 28.8.2012, 13:54) *
Это ведь упрощение. Предполагает что для дополнительным теплоизолирующим слоем выступает грунт- разной толщиной для разных зон. Упрощение имеет свои недостатки и область применения. Скажем если посчитать теплопотери шахты- то получится что нужно еще и отапливать, а то шахтеры замерзнут.))

Сорри, удалил, правильно - пятидневка.

Автор: Khomenko_A_S 28.8.2012, 13:15

Поясните пожалуйста еще раз, я вопроса не понял.
Есть пол- определяем в какой он зоне- принимаем сопротивление - определяем теплопотери.
Если пол на лагах или есть утеплитель- сопротивление изменяется.

Автор: А.В. 28.8.2012, 13:18

Цитата(Khomenko_A_S @ 28.8.2012, 13:54) *
Это ведь упрощение. Предполагает что для дополнительным теплоизолирующим слоем выступает грунт- разной толщиной для разных зон. Упрощение имеет свои недостатки и область применения. Скажем если посчитать теплопотери шахты- то получится что нужно еще и отапливать, а то шахтеры замерзнут.))

Как вариант можно в нормах закрепить обязательный расчет по теплообмену с применением интегрирования и дифференциальных уравнений второго порядка и несколькими последовательными приближениями, с учетом типа и плотности, а также влажности грунта. Но тогда все теплотехники страны:

Эт точно )))

Автор: MAverick 29.8.2012, 8:57

Да нет, не последует. Не напрягаясь заложил для МСК -28. Но ссылку на док так и не нашел..

Автор: Жадик 13.3.2013, 11:54

как написать свои данные туда на ексел, в место исх данные?

Автор: zver9038 20.3.2013, 9:44

Цитата(Жадик @ 13.3.2013, 12:54) *
как написать свои данные туда на ексел, в место исх данные?


Удалить табличку где написано "исходные данные",она ввиде картинки вставлена поверх ячеек.



У меня другой вопрос: что означает h в табличках,высота стены или ширина полосы пола (2 м должна быть)

Автор: Логинов Вадим 2.7.2013, 3:35

Такой вопрос, а для какой зоны брать значение при расчёте, если размеры пола в помещении 3,17х12 м. Или в данном случае расчёт пола на грунте как то по другому считается?

Автор: lovial 2.7.2013, 8:08

Цитата(Логинов Вадим @ 2.7.2013, 3:35) *
Такой вопрос, а для какой зоны брать значение при расчёте, если размеры пола в помещении 3,17х12 м. Или в данном случае расчёт пола на грунте как то по другому считается?

1-я зона

Автор: Логинов Вадим 3.7.2013, 2:58

Ага, спасибо

Автор: UserAbok 26.8.2013, 13:46

Цитата(uРАn @ 24.4.2012, 13:57) *
потому что высота h задана не 0, а 1 м.
т.е. начинать отсчет зон надо с боковых стен подвала


Простите, эксперты, но я подниму тему еще раз.
Разбираюсь со стенами и полами по грунту.
Как я понял, площадь стены считается в горизонтали по осям внутренних стен (или от наружного угла до оси внутренней стены), а по вертикали от уровня грунта до поверхности пола. Площадь пола считается от внутренней поверхности наружной стены. (см. файл zone03.gif и Ris1.jpg) Правильно?
uPAn, в Вашем файле как учитывается толщина стены? Для подсчета площади зоны на стене, нужно знать размеры внутренних стен по осям, а наружных по наружному периметру. При подсчете площади зоны по полу, угловая площадь размером не более 2х2 учитывается дважды в случае, если пол расположен непосредственно на грунте, т.е. без заглубления. (см. файл zone03.gif, zone01.gif). Как-то отдельно подсчитывать эти угловые площади, как я понял, не нужно, т.к. они автоматически дважды учтутся при подсчете зоны по полу (см. файл Ris2.jpg обе штриховки в углу. Автор Е.Г.Малявина Теплопотери здания), например помещение 100х100, площадь 1 зоны равна 100*4*2 = 800 кв.м. (а так считал Bada 100*2*2+96*2*2+2*2*4=800м2). Если зона начинается на наружной стене, то угловая зона по полу будет меньше чем 2х2, например помещение 100х100 (внутренний размер) закопано на глубину 1,2 м толщина наружной стены 0,6 м, считаем 1 зону: по стене (100+0,6+0,6)*4*1,2 = 485,76 кв.м. по полу 100*4*0,8=320 кв.м. Всего 805,76 кв.м. Угловая площадь пола, учитываемая дважды, равна 0,8х0,8 так?

Я правильно разобрался с темой?
Файлы zone03.gif, zone01.gif взял с форума http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81093
Подскажите из какой литературы эти сканы?


 

Автор: Kult_Ra 28.8.2013, 17:34

http://forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=77038&d=1332527767


Это "изображение" http://forum.dwg.ru/member.php?u=1346 разместил из книги: Щекин, Березовский, Потапов, "Расчет систем центрального отопления". Красный квадрат - его добавка, в книге авторов квадрата нет. blink.gif

Подобные рисунки есть и в иных учебниках прошлых лет..

Автор: UserAbok 31.8.2013, 5:20

Kult_Ra, спасибо!

Автор: sasha6756 21.11.2013, 11:58

Добрый день! Не судите строго. Я начинающий проектировщик. Прошу вашей помощи по расчету утепленных полов по грунту. Имеется подвал, площадь пола 12х12 м, глубина 2,25 м. По СНиП 2.04.05-91 (приложение 9 пункт 3 б) расчитываю Rh для четырех зон. Потом расчитываю фактическое R0. Получаю некоторую цифру. Дальше ее нужно сравнивать с чем-то? Или как?

Автор: lovial 21.11.2013, 12:34

Насколько я знаю, сопротивление теплопередаче полов на грунте не нормируется, а значит, сравнивать не с чем... Но это у нас, а как там у Вас - бог его знает... Город не указан, может, Вы из Латвии, например...

Автор: sasha6756 21.11.2013, 12:46

Цитата(lovial @ 21.11.2013, 13:34) *
Насколько я знаю, сопротивление теплопередаче полов на грунте не нормируется, а значит, сравнивать не с чем... Но это у нас, а как там у Вас - бог его знает... Город не указан, может, Вы из Латвии, например...

Тюмень

Автор: З-09-ЭОП 1.9.2014, 20:29

Уважаемые знатоки, подскажите источник, откуда взяли, что R1=2.1 и т. д. для расчета зон полов.

Автор: ИОВ 1.9.2014, 21:12

СП 50.13330.2012, приложение Е, п. Е7

Автор: Sailor2000 26.10.2017, 10:50

Добрый день, уважаемые специалисты.
Помогите плиз избавиться от когнитивного диссонанса.
В него меня ввело наличие повышающего коэффициента при расчете приведенного сопротивления теплопередаче полов на лагах.

Вводные:
1. СП 50.13330.2012. Приложение Е, пункт Е7:


Как бы речь идет обо всех полах. И как бы формула Е.16 (Ro,пол = 1.18 * (Rп + [дельта] / [лямбда]), судя по тексту, не относится к полам по грунту. Во всяком случае явно об отношении этой формулы к ППГ не сказано.

2. Малявина Е.Г. "Теплопотери здания"
5.3 Приведенное сопротивление теплопередаче полов и стен на грунте.
Здесь та же по смыслу формула (5.12) явно относится к полам по грунту.
В свою очередь далее в 5.4 "Пример определения сопротивления теплопередаче утепленных полов на лагах" расчет идет по методике для полов по грунту, с разбиением на зоны. Но никоим образом явно не указано, как расположены лаги относительно "грунта". Непосредственно ли на нем они уложены, или находятся над ним, с неким зазором.

В общем два вопроса:
1. Какое расположение лаг относительно грунта (или стяжки или бетонной плиты) подразумевает формула Е.16 из СП 50.13330.2012 Приложение Е: непосредственно на "грунте" или над ним, с воздушной прослойкой?
Я догадываюсь, что второе скорее дикость. Но когда я встречаю в "руководящих документах" какую-то неоднозначность, то начинаю во всем сомневаться, испытываю непрерывные рефлексии, и, как результат: состояние транса совмещенного с когнитивным диссонансом biggrin.gif
2. Из двух частей:
- Если лаги расположены непосредственно на "грунте", то что означает повышающий коэффициент 1.18 в формуле Е.16. Чем утепление пола по грунту с использованием лаг лучше утепления без оного?
Какова вообще природа этого коэффициента в этом случае?
- Если лаги над "грунтом", то чем этот вариант отличается от тех же плит перекрытия?

В общем, повторюсь, понимаю, что второй вариант выглядит несколько идиотски, но отсутствие однозначности при упоминании Е.16 в СП 50.13330.2012, и непонимание физической природы повышающего коэффициента в этой формуле, ввели меня в ступор sad.gif

Автор: Татьяна Удальцова 26.10.2017, 11:37

Ну и чего тут "когнитивно диссонировать"?
Теплопотери через полы по грунту десятки лет определяются одним и тем же способом. По зонам.
Для утепленного пола добавляется сопротивление утепляющих слоев.

А для утепленного пола по лагам сопротивление увеличивается (учитывается воздушная прослойка).

Когда методика расчет теплопотерь была непосредственно в СНиП по ОВ, там было это совершенно четко написано. Rл=(1/0.85)* Rуп.

Потом расчет теплопотерь из СНиП по ОВ убрали и он "пошел по рукам". И уже новые "ученые" стали вносить свой "вклад в науку". Например вместо 1/0.85 записали 1.18. И вместо Rо.п вставили его формулу. Видимо так "научнее".

Автор: Sailor2000 26.10.2017, 12:00

Цитата(Татьяна Удальцова @ 26.10.2017, 11:37) *
Ну и чего тут "когнитивно диссонировать"?
Теплопотери через полы по грунту десятки лет определяются одним и тем же способом. По зонам.
Для утепленного пола добавляется сопротивление утепляющих слоев.

Это понятно.
Но пока легче на душе не стало:
Цитата(Татьяна Удальцова @ 26.10.2017, 11:37) *
А для утепленного пола по лагам сопротивление увеличивается (учитывается воздушная прослойка).

Вот про учет воздуха мысль была. Иначе появление повышающего коэффициента сложно было бы объяснить.
Но все-таки. Под полом по лагам подразумевается пол с лагами, под которым есть "подпол"?
В чем тогда отличие от пола с перекрытием плитами или другим видом ЖБ перекрытия, под которым тоже есть воздушная прослойка?
Право слово, объясните на пальцах, в каких случаях надо считать с повышающим коэффициентом? Или что прочитать, где подробно это расписано?

И спасибо за ответ.

Автор: Татьяна Удальцова 26.10.2017, 12:17

Коэффициент учета лаг ввели еще наши предки. Именно для полов по грунту, потому что там задаются условные сопротивления каждой зоны. Потому что температура грунта увеличивается по мере удления от наружного воздуха. Вот и придумали, для простоты условные 2-метровые зоны.

Если рассчитываете полы по перекрытию, то здесь сопротивления не условные, а точные. Т.к. есть постоянная разница температур. И само перекрытие (еще и с учетом пустот в плите), и пол, столбики, и сами лаги, и воздушную прослойку. Не коэффициентом, а по сопротивлению воздушной прослойки ®, которое зависит от её толщины и положения в пространстве (горизонтальная, вертикальная, откуда поток тепла).

Автор: Sailor2000 26.10.2017, 12:46

Цитата(Татьяна Удальцова @ 26.10.2017, 12:17) *
Коэффициент учета лаг ввели еще наши предки. Именно для полов по грунту, потому что там задаются условные сопротивления каждой зоны. Потому что температура грунта увеличивается по мере удления от наружного воздуха. Вот и придумали, для простоты условные 2-метровые зоны.

Поверьте, я еще больше запутываюсь. Про причины появления 2-х метровых зон все понятно. Я про них (про зоны) ничего и не спрашивал.
Меня конкретно интересуют лаги. В предыдущем сообщении Вы говорили, что повышающий коэффициент введен для учета воздушной прослойки. Где она?
Если не затруднит Вас, просто односложные ответы на вопросы:
1. Лаги в полах по грунту опираются непосредственно на грунт (стяжка etc.)?
2. Или они имеют воздушное пространство между грунтом и собой?

Автор: Wiz 26.10.2017, 13:21

Цитата
Где она?

Между грунтом и поверхностью настила пола на высоту лаг, которые лежат на грунте.
Цитата
Или они имеют воздушное пространство между грунтом и собой?

Это уже техническое подполье/подвал связанное/не связанное проемами с наружным воздухом.

Автор: Sailor2000 26.10.2017, 14:17

Цитата(Wiz @ 26.10.2017, 13:21) *
Между грунтом и поверхностью настила пола на высоту лаг, которые лежат на грунте.

Это уже техническое подполье/подвал связанное/не связанное проемами с наружным воздухом.

Вау!
Т.е. по грунту уложены лаги, а уже поверх лаг идет конструкция с утеплителем?
Похоже все, включая и мой воспаленный мозг, встает на свои места smile.gif
Я неправильно понимал устройство этой конструкции.
Спасибо!

Автор: lovial 26.10.2017, 15:57

Цитата(Sailor2000 @ 26.10.2017, 14:17) *
Вау!
Т.е. по грунту уложены лаги, а уже поверх лаг идет конструкция с утеплителем?
Похоже все, включая и мой воспаленный мозг, встает на свои места smile.gif
Я неправильно понимал устройство этой конструкции.
Спасибо!

По грунту уложены либо кирпичи, либо бетонные столбики, либо что-то еще. По ним идут лаги (брусья), на которые опирается конструкция пола. Таким образом, имеем достаточно сложную в теплотехническом отношении конструкцию - горизонтальная воздушная прослойка с теплопроводными включениями в виде столбиков и лагов. Если лямбда - коэффициент сопротивление данной конструкции выше определенного значения - ее следует учитывать, добавляя ее R к установленному нормами для данной зоны пола.

Автор: Татьяна Удальцова 26.10.2017, 17:28

Цитата(lovial @ 26.10.2017, 17:57) *
По грунту уложены либо кирпичи, либо бетонные столбики, либо что-то еще. По ним идут лаги (брусья), на которые опирается конструкция пола. Таким образом, имеем достаточно сложную в теплотехническом отношении конструкцию - горизонтальная воздушная прослойка с теплопроводными включениями в виде столбиков и лагов. Если лямбда - коэффициент сопротивление данной конструкции выше определенного значения - ее следует учитывать, добавляя ее R к установленному нормами для данной зоны пола.


Всё правильно. Никогда лаги на грунт не кладутся. И даже если на ЖБ перекрытии, под лаги прокладки делаются.

Именно из-за того, что столбики+прокладки+лаги - конструкция сложная для расчета и ввели простой повышающий коэффициент.

И как-то еще "актуализаторы" не додумались и для таких конструкций заставить делать расчет температурных полей. Может оставили"на сладкое", до следующей актуализации.

Автор: FonViZZin 30.10.2017, 8:09

А как правильно определять площадь пола по грунту, если имеются неотапливаемые помещения (тамбур) - по схеме 1 или по схеме 2?


Автор: Sailor2000 30.10.2017, 10:29

Цитата(FonViZZin @ 30.10.2017, 8:09) *
А как правильно определять площадь пола по грунту, если имеются неотапливаемые помещения (тамбур) - по схеме 1 или по схеме 2?


"Обе две" неправильные smile.gif
Насчет тамбура не знаю, а то, что "заштрихованных" зон с наложением в наружных углах не хватает - к гадалке не ходить.

И свой вопрос вдогонку по схеме.

Как правильно определять "зону наложения", когда одна из сторон наружного угла явно меньше двух метров?
1. Квадратом (слева) со сторонами, равными длине "короткой" стены (вариант слева)?
2. Прямоугольником с разными сторонами, одна из которых 2 метра (вариант справа)?

Автор: FonViZZin 30.10.2017, 11:57

Цитата
а то, что "заштрихованных" зон с наложением в наружных углах не хватает - к гадалке не ходить

С "заштрихованными" зонами был бы связан мой следующий вопрос, в зависимости ответа на предыдущий.
Цитата
Как правильно определять "зону наложения", когда одна из сторон наружного угла явно меньше двух метров?

Вероятно, так?

Автор: Sailor2000 29.11.2017, 11:59

Добрый день, уважаемые специалисты.
Еще один вопрос, связанный с расчетами ППГ.
Как правильно считать тепловые потери ППГ?
Два варианта:
1. Определить сопротивление теплопередаче каждой зоны, попутно определив площади зон. Посчитать тепловые потери каждой из зон. Просуммировать.
2. Определить среднее значение сопротивление теплопередаче, как указано в книге Малявиной Е.Г. Посчитать общие тепловые потери.
Попробовал оба варианта. Во втором случае результат получается меньше. Порой гораздо меньше. Пример в прикрепленном файле.
Полагаю, что правильным является первый вариант.
Я прав?


 Q____.xlsx ( 12,43 килобайт ) : 303
 

Автор: Woodcuter 29.11.2017, 12:56

Цитата(Sailor2000 @ 29.11.2017, 11:59) *
Добрый день, уважаемые специалисты.
Еще один вопрос, связанный с расчетами ППГ.
Как правильно считать тепловые потери ППГ?
Два варианта:
1. Определить сопротивление теплопередаче каждой зоны, попутно определив площади зон. Посчитать тепловые потери каждой из зон. Просуммировать.
2. Определить среднее значение сопротивление теплопередаче, как указано в книге Малявиной Е.Г. Посчитать общие тепловые потери.
Попробовал оба варианта. Во втором случае результат получается меньше. Порой гораздо меньше. Пример в прикрепленном файле.
Полагаю, что правильным является первый вариант.
Я прав?


Думаю где то закралась ошибка - и если вы в свою формулу подставите К а не R у вас обе формулы сойдутся абсолютно.
Думаю получается что считать среднее через умножение для числа которое дальше используется как деление получается не корректно - как это правильно назвать я хз - но если вы свою колонку R поменяете на К - у вас расчет по обоим методам по сути сойдется.
Ошибка или у Вас или у "Малявиной Е.Г.".

Если посчитать как я сказал - то у вас "среднее" К будет не 4,61 а 3,15 - и расчеты сойдутся

Автор: Sailor2000 29.11.2017, 13:07

Цитата(Woodcuter @ 29.11.2017, 12:56) *
Если посчитать как я сказал - то у вас "среднее" К будет не 4,61 а 3,15 - и расчеты сойдутся

Это уже хорошо.
По поводу "ошибки". Нормирование таки по R. Посему для проверки на соответствие требованиям у Малявиной считается R. И это не может быть ошибкой smile.gif
Не понятно, почему такая разница при K и при R. Надо покумекать.

Автор: Sailor2000 29.11.2017, 13:35

Цитата(Woodcuter @ 29.11.2017, 12:56) *
Думаю где то закралась ошибка

Собственно, все верно.
И дабы считать через R формулу из книги Малявиной, надо "перевернуть":
Rср = (S1 + S2 + S3 + S4) / (S1 / R1 + S2 / R2 + S3 / R3 + S4 / R4)

Спасибо огромное. Теперь и физика и арифметика и логика сложились в один пазл.
Осталось только небольшое чувство досады, что в издании, на которое часто ссылаются при освоении расчета ППГ, вкрался такой вот казус sad.gif

Автор: Echo411 12.3.2018, 6:00

Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста, как учесть наличие бассейна в подвале при расчете сопротивления полов? Спасибо

Автор: Sailor2000 27.3.2018, 14:47

Доброго дня, уважаемые специалисты!
По сабжу возник еще один вопрос.
Как учесть утепленную отмостку (УО)?
Фактически, при наличии утепленной отмостки изменяется температура грунта под ППГ. Если без УО по периметру ППГ температура близка к уличной, то с УО по периметру ППГ температура будет уже выше (предполагаем, что сопротивление теплопередаче слоя утеплителя в УО больше или равно сопротивлению теплопередаче слоя грунта в ширину УО):

Правильно ли я предполагаю, что в случае наличия УО можно уменьшить ширину I-й зоны ППГ на ширину УО?
Или есть какие иные мысли по этому поводу?
Для домов с МЗЛФ и ППГ, плитными утепленными фундаментами, кмк, этот вопрос весьма актуален.