Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Интеграция на базе Pxc001e-d, Интеграция desigo
khasen
сообщение 1.10.2017, 19:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.2.2016
Пользователь №: 290390



Приветствую уважаемые коллеги.
Мужики, кто нибудь проводил интеграцию на базе PXC 001E-D? Если проводили помогите мне как провести работу. Скиньте мне архив, пожалуйста. Контроллер прошил на 6версию Desigo. Создал станцию упроавления АHU1 а дальше туман. Надо подключить к мониторингу Прецензионники Климавенета Accurate АТ4 их 16шт по модбас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cuthbert
сообщение 11.10.2017, 17:01
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.5.2015
Пользователь №: 267138



Цитата(khasen @ 1.10.2017, 19:12) *
Приветствую уважаемые коллеги.
Мужики, кто нибудь проводил интеграцию на базе PXC 001E-D? Если проводили помогите мне как провести работу. Скиньте мне архив, пожалуйста. Контроллер прошил на 6версию Desigo. Создал станцию упроавления АHU1 а дальше туман. Надо подключить к мониторингу Прецензионники Климавенета Accurate АТ4 их 16шт по модбас.


я настравил связь по модбас, правда не прямо с этим оборудованием, а ИБП, кондиционеры Huawei, измерители PM810, Pixel для приточки, пульты фанкойлов, чиллера Stulz.
В принципе все по документации от Сименса делал, все работает.

Архив думаю поможет толко если кто-то делал именно интеграцию с этим оборудованием.

Напишите в личку или почту cutnogood@yandex.ru (лучше почту, здесь редко бываю)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitalikb
сообщение 27.11.2017, 14:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795



Тоже с проблемой интеграции KNX столкнулся, в PXC001ED ничего не хочет заливаться, даже тупо заливаю блок Prvalue, выдает ошибку.
Как должен выглядеть адрес для KNX? Может у кого есть мануал именно для PXC001ED?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 27.11.2017, 17:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



А вы делаете интеграцию через PX KNX tool?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitalikb
сообщение 27.11.2017, 20:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795



Цитата(Sigezmund @ 27.11.2017, 17:02) *
А вы делаете интеграцию через PX KNX tool?

я планирую без него Напрямую в CFC создать адреса. Вот только не понятно, через ethernet разъем или KNX service лить в контроллер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 28.11.2017, 12:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Для начала нужно нужно залить KNX прошивку в контроллер. Далее через PX KNX Tool нужно переконвертировать ETS проект, получить адреса. Далее уже в Xworks все прописывать. Все делается по мануалу Сименса. В Desigo Documents должны быть эти мануалы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitalikb
сообщение 28.11.2017, 16:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795



Цитата(Sigezmund @ 28.11.2017, 12:00) *
Для начала нужно нужно залить KNX прошивку в контроллер. Далее через PX KNX Tool нужно переконвертировать ETS проект, получить адреса. Далее уже в Xworks все прописывать. Все делается по мануалу Сименса. В Desigo Documents должны быть эти мануалы.

Прошивка KNX уже в контроллере. в CFC есть готовый модуль для термостатов. вот его я и хочу использовать. В документах только PXC00-U, про PXC001ED ни слова. Мне не понятен разъем KNX service для чего он?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 28.11.2017, 17:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Вы Desigo Documents смотрели? А документацию на контроллер PXC001? В документации на контроллер сказано, что CE- и CE+ нужно для подключения шины KNX, разъем TOOL для ПО ETS.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitalikb
сообщение 28.11.2017, 18:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795



Цитата(Sigezmund @ 28.11.2017, 17:03) *
Вы Desigo Documents смотрели? А документацию на контроллер PXC001? В документации на контроллер сказано, что CE- и CE+ нужно для подключения шины KNX, разъем TOOL для ПО ETS.

CE- и CE+ меня не интересует. Подключение к разъему TOOL что дает? Т.е. я подключаюсь патчкордом в TOOL и прогой ETS могу напрямую програмиировать сетку KNX?

Сообщение отредактировал vitalikb - 28.11.2017, 18:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitalikb
сообщение 28.11.2017, 21:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795



Прошивка стоит 5.10.067. Пытаюсь залить через BACnet / IP разъем, обычный блок "OR", выдает ошибку при заливке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitalikb
сообщение 29.11.2017, 12:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795



Допустим для устройства PDF301 температура KNX адрес в CFC выглядит так 1.1.1(12.51.0.6.205.100[SINT32]) ?

Сообщение отредактировал vitalikb - 29.11.2017, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 29.11.2017, 12:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



На сколько я помню, если Вы собираетесь использовать контроллер для интеграции KNX, то нужно залить в него прошивку для KNX, в названии прошивки должна быть приписка KNX S-mode. Для чего разъем Tool я не знаю. В мануалах по нему ничего не нашел. Но в PX KNX tool контроллер заливается по RS232 через разъем 15 (по документации на контроллер). В мануале для PXC00-U по сути все тоже самое написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitalikb
сообщение 29.11.2017, 13:33
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795



Цитата(Sigezmund @ 29.11.2017, 12:54) *
На сколько я помню, если Вы собираетесь использовать контроллер для интеграции KNX, то нужно залить в него прошивку для KNX, в названии прошивки должна быть приписка KNX S-mode. Для чего разъем Tool я не знаю. В мануалах по нему ничего не нашел. Но в PX KNX tool контроллер заливается по RS232 через разъем 15 (по документации на контроллер). В мануале для PXC00-U по сути все тоже самое написано.

Прошивка то есть в контроллере. Через другой ноутбук все таки залилась программа (какой то глюк в моем ноутбуке, надо переустанавливать windows). Но вот имеются сомнения по адресу KNX, правильно ли я прописал

Сообщение отредактировал vitalikb - 29.11.2017, 13:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 29.11.2017, 14:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Адреса автоматически генерируются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitalikb
сообщение 29.11.2017, 14:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795



Цитата(Sigezmund @ 29.11.2017, 14:16) *
Адреса автоматически генерируются

Откуда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 29.11.2017, 14:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Из PX KNX Tool
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitalikb
сообщение 29.11.2017, 14:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795



Цитата(Sigezmund @ 29.11.2017, 14:37) *
Из PX KNX Tool

В таком виде?
Прикрепленный файл  1.jpg ( 148,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53

Прикрепленный файл  2.jpg ( 163,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47

Прикрепленный файл  3.jpg ( 185,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41


Т.е. все таки должен выглядеть адрес 1.1.1(33.0.0[BOOL]) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 29.11.2017, 14:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Да. Дальше это нужно импортировать в CFC
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitalikb
сообщение 6.12.2017, 23:42
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795



Есть такие люди, которые связали KNX с PXC001ED?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения