> Pcvue подключить к Lonworks
ksansan
сообщение 22.2.2019, 13:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.6.2011
Пользователь №: 110892



Добрый день, господа специалисты.
я совсем еще начинающий.
хочу попрактиковаться, но не могу сообразить как PcVue подключить к сети LON?
в случае когда PcVue стоит на той же машине что и база LNS, все более менее понятно.
а в случае когда PcVue стоит на отдельной машине, но в одной локальной сети, как подключить, не могу понять.
подскажите плиз.
или может есть что то более понятное чем PcVue?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksansan
сообщение 25.2.2019, 12:48
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.6.2011
Пользователь №: 110892



Ок! попробую сформулировать иначе: подскажите плиз SCADA которую наиболее просто (и дешево) можно подключить к LON сети и способ ее подключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 26.2.2019, 17:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



SCADA почти любая через OPC сервер. Мне нравился OPC сервер от Newron System.

Сообщение отредактировал Vasiliy - 26.2.2019, 17:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 26.2.2019, 22:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Еще как вариант использовать конвертер LON- в известную Вам сеть (например, Modbus).Поддержка Modbus широко распространена во многих SCADA, иногда драйвер этого протокола в базе (бесплатен).
Если в Вашем проекте речь идет о нескольких переменных, иногда выгоднее в использовать не специализированный конвертер протоколов, или OPC протокола LON, а любой недорогой ПЛК с двумя интерфейсами (LON + другой, тот же Модбас). Этот ПЛК сможет сконвертировать LON в Modbus и будет Вам счастье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 27.2.2019, 23:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(Chabol @ 26.2.2019, 22:01) *
Еще как вариант использовать конвертер LON- в известную Вам сеть (например, Modbus).Поддержка Modbus широко распространена во многих SCADA, иногда драйвер этого протокола в базе (бесплатен).
Если в Вашем проекте речь идет о нескольких переменных, иногда выгоднее в использовать не специализированный конвертер протоколов, или OPC протокола LON, а любой недорогой ПЛК с двумя интерфейсами (LON + другой, тот же Модбас). Этот ПЛК сможет сконвертировать LON в Modbus и будет Вам счастье.

Но придется еще поискать LM или NL220 для связывания переменных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 28.2.2019, 9:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Цитата(Vasiliy @ 27.2.2019, 22:19) *
Но придется еще поискать LM или NL220 для связывания переменных.

Да, без этого софта обмен данными не настроишь, когда речь идет о связывании ПЛК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения