Здравствуйте! Имеется офисное здание с подземной одноэтажной полумеханизированной парковкой в два яруса, парковка оборудуется спринклерным водяным пожаротушением, технологи насчитали категорию В2, ниже никак...и тут наткнулись на камень преткновения...по СП 5.13130.2009 для 2-ой группы помещений расход воды должен быть не менее 30 л/с, с учетом прим.4 приложения Б сп 5.13130.2009 при категории В2 интенсивность и расход необходимо увеличить в 1,5 раза от нормы таблицы 5.1...то есть расход не менее 30*1,5=45 л/с и интесивность 0,12*1,5=0,18...а далее привет от СП 154.13130.2013 6.5.3 В автостоянках с двухуровневым хранением автомобилей расход огнетушащих средств следует предусматривать увеличенным в два раза по отношению к требованиям СП 5.13130....то есть помимо категории В2 еще увеличить расход в два раза и интенсивность? Или принимается больший множитель?...то есть 30*2=60 л/с, или 30*1,5*2=90 л/с... Если кто сталкивался, подскажите советом какой брать расход и интенсивность...если технологи насчитают В1...то там расход вообще заоблачный...не менее 30*2,5*2=150 л/с...